Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:35 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Автоматический выключатель


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На сколько ампер необходимо взять автоматический выключатель под которым стоит только пускатель с номиналом 145А?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kirov:
Любой , но не более 125А.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 12:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
но ведь Iном. автомата должен быть выше потребителя?

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 12:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если номинал будет выше потребителя, то что автомат будет защищать? Автоматы имеют кучу предназначений, задача данного не спалить контактор!

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 12:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Получается, что я могу взять автомат и на 0,5А?
Так даже если я возьму уставку автомата немного выше уставки потребителя, то все равно Iк.з. потребителя будет выше уставки автомата, разве не так?

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 12:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kirov:
Получается, что я могу взять автомат и на 0,5А?
Можешь, но за это можно получить в глаз!
Так даже если я возьму уставку автомата немного выше уставки потребителя, то все равно Iк.з. потребителя будет выше уставки автомата, разве не так? Так, но тогда тебе понадобится тепловое реле, чтобы контактор или потребитель не сгорел.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 13:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
На сколько же ампер в таком случае взять автомат?
наверное я что-то не понимаю...

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 13:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kirov:
Если хочешь "выжать" весь ампераж, то ставь импортный автомат с электронным расцепителем на 160А. На нем выставишь уставку 0.9 - это будет 144 А (правда соскочит на амперсекундку он со 170 ампер). Можно уставку поставить и 0.85, это будет 136А (тогда автомат будет слетать с тока от 160А).

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 13:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
а почему при уставке 0.9 будет 144А и при уставке 0.85 будет 136А. Это как-то высчитывается?

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 13:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kirov:
Потому, что я пропустил номинал автомата (160А).
160*0.9=144А
160*0.85=136А

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 13:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Получается идеальный случай автомат на 1А?

email

kirov
профи

Сообщений: 210

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 14:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
хм...выходит мне надо взять ради одного пускателя автомат с Iном= 160А? что то по-моему слишком...

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Автоматический выключатель

25 мая 2004 г., 16:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kirov:
Да, но пускатель на 145 А. Опять же пускатель выбран по нагрузке. Есть предложение подкупающее своей новизной , расскажи, что задумал?

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

Re: Автоматический выключатель

26 мая 2004 г., 15:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


контактор ставили по принципу "какой был" или расчитывали? если контактор у тебя для откл-вкл (некой автоматикой), то задача автомата защитить нагрузку, то нужен пересчет и надо знать что за нагрузка. а если контактор уже правильно выбран, делай как говорит Ищущий, выжимай максимум мощности контактора

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

Aleksey
специалист

Сообщений: 87

 

Re: Автоматический выключатель

27 мая 2004 г., 10:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kirov
Че-то я не понял, ты защищаешь контактор или нагрузку?
Если нагрузку, тономинал автомата надо выбирать исходя из мощности нагрузки (тут YaZon4rever прав), а контактор по номиналу должен быть не ниже или на ступень выше питающего автомата (тут Ищущий прав).

email

bkmz
гость

 

Re: Автоматический выключатель

27 мая 2004 г., 13:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kirov:
Какое отношение имеет номинальный ток пускателя к ном. току автомата? Пускатель как и автомат выбирается исходя из нагрузки (типа, мощности и т.д.) и токов к.з.
если контактор стоит просто так, то вообще не ставь автомат - повесь пускатель на стенку и любуйся

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru