Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:43 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Тяжпромовск справочник коэффициентов для расчета нагрузок!!!


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ddd123
профи

Сообщений: 232

 

Тяжпромовск справочник коэффициентов для расчета нагрузок!!!

20 июня 2006 г., 09:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тема не просто назрела, она уже вызрела. Ее много раз поднимали, но результат нулевой!!! Не уж-то ни у кого нет этого бесценного док-та. Ув. коллеги, кто владеет им, сделайте доброе дело для всей страны!!! Сколько можно коэф-ты брать с потолка???

Продолжение темы: страница 5

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

Дмитрий 87
гость

 

Re:

25 июля 2007 г., 16:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Имеем насосную станцию из двух насосов. Один рабочий, второй резервный. Номинальная мощность одного насоса, к примеру 3Квт. Режим работы: 10мин- работает, 1- мин стоит.

Значит Руст = 6кВт. Ррасч=Ки х 6кВт = 0,5 х 6 = 3кВт, с учетом Кс = 0,9 получаем Ррасч = 0,5 х6 х 0,9 =2,7кВт
Так? Или нет?

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re:

25 июля 2007 г., 16:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Я вообще Кс беру на группу однотипных потребителей. Ки применял один раз, когда делал квартиру и нужно было влезть в разрешенную мощность. И до сих пор не уверен в правильности понимания этих терминов Кспроса, Кзагрузки, Киспользования, Кодновременности, Кмощности.
А вообще, если хчешь окончательно голову свернуть, почитай RTM36.18.32.4-92

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re:

25 июля 2007 г., 16:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mr_GunG:
если работает постоянно - это будет где-то 0,9 - а почему не 1?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Дмитрий 87
гость

 

Re:

25 июля 2007 г., 17:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Я вообще Кс беру на группу однотипных потребителей. Ки применял один раз, когда делал квартиру и нужно было влезть в разрешенную мощность. И до сих пор не уверен в правильности понимания этих терминов Кспроса, Кзагрузки, Киспользования, Кодновременности, Кмощности.
А вообще, если хчешь окончательно голову свернуть, почитай

Согласен с Вами. При расчетах пользуюсь СП31-110. Понимания с этими К тоже до конца нет. А "голову сворачивать"......ну его на фих, вдруг пригодиться когда
Вот и удивляюсь, чего это народу так этот справочник понадобился?

email

АК
гость

 

Re:

25 июля 2007 г., 17:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий 87:
Это должно выглядеть примерно так -
мощность резервного насоса не учитывается если она меньше всех остальных потребителей -
Pуст=3, режим работы повторно-кратковременный ПВ=0.1, мошность расчетная (Рэп)-Мошность эквивалентного потребителя =3*корПВ=3*кор1=3*0,316=0,95
т к мошность Рэ меньше мощности самого крупного потребителя выбираем Рр=Рмач=3
Для примера - если 5 насосов + 1 резервный
Рэп=5*0,95=4,75 и Рр=4,75.
C уважением АК

email

mr_GunG
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

25 июля 2007 г., 17:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 vyachek:
А разве для расчета кабеля нужен коэф использования?
2 Дмитрий 87:
Кс это для расчета потребителей бытовых и административный, а Ки - для производственных. Это два разных метода расчета.
При расчете расч нагрузки резервные потребители не учитываются, т.к. работает либо основной либо резервный.

emailicq: 331348237

mr_GunG
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

25 июля 2007 г., 17:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать



2 Дмитрий 87
Вот и удивляюсь, чего это народу так этот справочник понадобился?
Для того он нужен, чтобы произвести расчет по РТМ. Этот расчет применяется для произодственных зданий.

emailicq: 331348237

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re:

25 июля 2007 г., 17:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mr_GunG:
А разве для расчета кабеля нужен коэф использования?. Нет конечно, но я делаю всего одну таблицу с расчетами. И в этой таблице у меня присутствуют и рабочие потребители и резервные. Для всех Кс беру =1, расчитываю Рраб с учетом косинусов, токи (по ним выбираю кабель, автоматы), в этой же таблице делаю фазировку. А в самой нижней строке - итоговые данные с учетом Кс.
Кс это для расчета потребителей бытовых и административный, а Ки - для производственных. - а вот это ты совершенно неправильно понимаешь - читай RTM36.18.32.4-92

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Дмитрий 87
гость

 

Re:

25 июля 2007 г., 18:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mr_GunG:
Для того он нужен, чтобы произвести расчет по РТМ. Этот расчет применяется для произодственных зданий.
Уж простите великодушно убогого............производственные здания не приходилось считать. Все больше административные, вот и появилась "инертность мЫшленья".
Теперь для меня ясность есть: при расчете жилых или общ-х зданий пользуемся СП (с соответствующими коэффициентами), при расчетах промышленных - справочником Тяжпрома (с соответствующими коэффициентами). А как они в какой методике называются - дело десятое.
Спасибо за разъяснения!

email

Дмитрий 87
гость

 

Re:

25 июля 2007 г., 18:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Извините за наглость, а можно мне образец вашей таблицы?
tem4r@yandex.ru

email

Дмитрий 87
гость

 

Re:

26 июля 2007 г., 15:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Спасибо Вам за таблицы!

email

mr_GunG
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

27 июля 2007 г., 11:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 vyachek:
Кс это для расчета потребителей бытовых и административный, а Ки - для производственных. - а вот это ты совершенно неправильно понимаешь - читай RTM36.18.32.4-92
Читал, только вот он там фигурирует просто как определение, а в расчете не принимает участие. Т.е. для рачета расч нагрузки по РТМ Кс не используется, а используется Ки. С этим Вы не можете поспорить!!!

emailicq: 331348237

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re:

27 июля 2007 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mr_GunG:
Это все наш Богатый Русский язык.
Сколько раз в единицу времени я обращался/спрашивал (включал в работу) однотипное оборудование отнесенное к общему числу этого оборудования установленного на объекте - Кс.
Или сколько раз в единицу времени я использовал (включал в работу) однотипное оборудование отнесенное к общему числу этого оборудования установленного на объекте - Ки.
И Ки и Кс расчитать не возможно. Выведены они путем длительных наблюдений товарищей из Тяжпрома (за что им огромное спасибо) и других.
ЗЫ Это все ИМХО.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Гость
гость

 

Re:

02 сентября 2008 г., 08:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


vyachek:
http://ifolder.ru/2157182 - написано "файл был удален", у кого можно взять еще?????

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re:

02 сентября 2008 г., 15:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Вот тут есть
http://eom.com.ua/index.php/topic,81.0.html
или прямая ссылка
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=65
пароль к архиву: eom.com.ua

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

02 сентября 2008 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Только яб осторожно им пользовался, все эти косинусы
0,4-0,5 немного настораживают

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Orlik
ученик

Сообщений: 32

 

Re:

02 сентября 2008 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть такое. Взяли по справочнику косинус 0,55, а позже поставщик оборудования сказал - 0,8.

Если долго мучиться, то всё всегда получится )

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru