Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:31 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Плавкие вставки


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Плавкие вставки

14 мая 2004 г., 17:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот все автоматы распределяются по хар-кам срабатывания. А как у плавких вставок происходит распределение. Кто-нибудь может подсказать какая хар-ка срабатывания у предорх. типа ПН-2 или ППН-37. Нужно выбрать предохранитель на защиту распределительной панели ВРУ и учесть селективность.
Если подробней то суть следущая:
расч. ток ввода 92А, основную его часть состовляет чиллер 46,3кВт. Автомат защиты чиллера 125А.
Значит вводную плавкую вставку надо выбрать учитывая: пусковой ток чиллера (262А) + ~11А (ток остальных потребителей) и с учетом селективности (>125А), правильно?, 160А-подойдет? Внесите ясность плиззззззззз!!!

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Жан
гость

 

Re:

15 мая 2004 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Зайди на сайт производителя http://www.nva.gazprom.biz/index03.htm

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

17 мая 2004 г., 11:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Жан:
Уточните ссылку, не хочет...

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Aleksey
специалист

Сообщений: 87

 

Re:

17 мая 2004 г., 14:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Номинал плавкой вставки обычно выбирается кратно длительно допустимому току нагрузки проводника не менее чем 3. (см. ПУЭ п.3.1.9)

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

18 мая 2004 г., 10:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Жан:
А седня хочет , но там не нашел ответов.
Есть только вставка общего назначения gG-?????? И чего?


Правда что ПН-2 уже не применяются и их надо везде заменять на ППН?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

анализирующий
новичок

Сообщений: 16

 

Re:

19 мая 2004 г., 21:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возможно это чем-нибудь тебе поможет:
аМ - замедленное действие(применяеются для электродвигателей и где большие пусковые токи)
gG - нормальное действие (там где нет больших бросков тока)
uR - особо быстродействующие (для защиты мощных (дорогих) тиристоров,транзисторов и пр.)
По крайней мере, у импортных так.

email

анализирующий
новичок

Сообщений: 16

 

Re:

22 мая 2004 г., 13:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В учебнике "Электроснабжение промышленных предприятий и установок "(правда 1975г издания ) плавкие предохранители делят на инерционные и безынерционные.На сколько я понимаю ,теперь это соответствует аМ и gG.
Для безынерционных: при защите смешанной нагрузки Iвставки=Iкр/2.5
Iкр=Iпусковой+Iостал.потреб.
С учётом селективности получаем , что ППН-37 160А подходит.
Похоже так.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru