Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:05 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Защита от ошибки на подстанции


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Алексей
гость

 

Защита от ошибки на подстанции

14 мая 2004 г., 16:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Делая проводку в загородном доме столкнулся со следуюшей проблемой: осенью на подстанции перепутали что-то и вместо нуля дали фазу.
Поскольку я делал систему TN-C-S с разделением на ноль и землю уже в щитке на входе... хорошо что никто не пострадал, ограничилось только погоревшими приборами (которые попали на две фазы - одну штатную и "бывший ноль").

Как можно защитить себя от этого идиотизма? Сделать заземление у себя и на него посадить PE отдельно (т.к. нигде больше у меня земля с нулем не связана, только в самом щитке)?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

vitaminC
профи

Сообщений: 374

 

Re:

14 мая 2004 г., 16:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Первый раз слышу, чтоб вот так взяли и в один прекрасный момент дали 380В вместо 220??!!!
PE отдельно Вам не поможет, т.к. она вообще нужна, чтобы превращать замыкание на корпус в однофазное КЗ - и следовательно быстрое отключение автомата линии... а для этого PE шина д.б. соединена с нулевой точкой тр-ра...

В Москве - Мосэнерго. В Питере - Ленэнерго. И в Херсоне тоже энергия есть...

emailicq: 215077774

Aleksey
специалист

Сообщений: 87

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

14 мая 2004 г., 16:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Раз система ТN все равно нужен N проводник от нейтрали трансформатора.
А вообще в суд на них подать, пусть возмещают ущерб. Если действительно дали фазу вместо нуля, должны нести ответственность за нанесенный ими ущерб из-за несоответствия качества электрической энергии нормативам.

email

Алексей
гость

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

14 мая 2004 г., 16:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Aleksey - оно, конечно, неплохо - но меня прежде всего интересует защита от того, что на заземленном корпусе окажется фаза.

2vitaminC - но УЗО-то сработает? Ведь ток уйдет в землю мимо него (?). А вот будут ли какие-то нежелательные последствия?


А по поводу того, что первый раз об этом слышите - ну, я тоже вот не слышал. Потом говорили что в садовом товариществе решили сэкономить и наняли для проведения работ каких-то товарищей имеющих к электрике весьма отдаленное отношение. Мне так кажется что скорее всего они перепутали ноль с фазой на столбах...

email

AnatolyV
специалист

Сообщений: 73

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

14 мая 2004 г., 17:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Алексей:
Сделать заземление у себя и на него посадить PE отдельно
А почемубы и нет? Сделать самое настоящее заземление по правилам. Я так у себя в доме не рискну РЕ взять с их нуля. Хто его знает чего там появиться на том нуле! Может молния, а может падение напряжения... Ну их к черту. Лучше совсем без заземления чем с таким. Жили раньше без заземления. Как по мне, то металлический водопровод вкопанный в землю лучшее заземление. (при условии отсутствия рядом соседей использующих трубу как рабочий ноль Но у меня соседи далеко, а труба в сырой земле без изоляции.)

email

Aleksey
специалист

Сообщений: 87

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

14 мая 2004 г., 17:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


От идиотизма никто не застрахован. Сделайте повторное заземление нулевого проводника. И от туда же возмите PE.
Если попытаются на N подать фазу, то получат кроткое.
Так вам дали N нейтральный проводник?

email

Алексей
гость

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

14 мая 2004 г., 20:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Aleksey:
N - есть. И три фазы. Из которых периодически пропадает одна (в начале этой недели вместо одной был второй N).

Далее, в общем-то, понятно и о варианте повторного заземления я думал. Смущает только одно - не окажется ли так, что на это повторное заземление сольется половина поселка?

И вот еще интересно - получается что система TN-C-S в принципе от такого не застрахована?

email

анализирующий
новичок

Сообщений: 16

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

16 мая 2004 г., 21:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Первый раз слышу, чтоб вот так взяли и в один прекрасный момент дали 380В вместо 220??!!!
Не такое уж редкое явление...Известен случай, когда на одной из подстанций, в аварийном порядке, производили замену силового трансформатора 10/0,4 , да по ошибке воткнули туда 6/0,4.Ну и в торопях сразу подали напряжение потребителю...
Трасформатор то оказался хорший, 10кВ выдержал.А вот практически все потребители 380/220 погрели...

email

l410
специалист

Сообщений: 93

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

17 мая 2004 г., 13:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Был у меня случай. Просил сосед разобраться с аналогичным делом в деревне. Оказалось воздушка к его дому коротнула возле дерева при ветре. фаза с нулем сплавились. Ноль от ТП отгорел, а к дому по нулевому проводу пришла фаза. Но начинал я разбираться с пьяного электрика. На ТП пошли, а там все ОК. Он плечами пожимает, матерится, что разбудили. Вот такой анекдот. С трудом нашел повреждение в ветках дерева.

email

Гость
гость

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

20 мая 2004 г., 02:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Повторное заземление и ДПН на каждую фазу. Сейчас об этом думаю, так как предстоит заменить щит в дачном поселке...

email

ozi
модератор

Сообщений: 7031

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

20 мая 2004 г., 11:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проблема переключения нуля на фазу похожа на обрыв нуля.Такое тоже часто бывает.Это не раз обсуждалось на этом форуме,может черезчур сумбурно (с картинками,выкладками,песнями и танцами)
>http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=1238&from=0&step=20

>http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=875&from=20&step=20

Замена нуля по моим понятиям проще - спаренный/счетверенный автомат на вводе и повторное заземление за ним.При однофазной сети ДПН не поможет -перенапряжения не будет.При 3-х фазной выбьет УЗО (однофазное) с ДПН на "линейных" фазах. Фазный "ноль" кое-где останется.Если 3-х фазное УЗО с 3-мя ДПН,отрубит точно все.Повторное заземление нельзя ставить после УЗО -нарушится "работа" последнего. При обрыве/замене нуля можно меж нулем и землей поставить реле вольт на 12 с ограничением тока (чтобы не сгорело),которое в нужный момент отрубит все.
OLEG предлагал "Защиту от отвалившегося нуля возможно элементарно осуществить
используя реле C556.01, полное название: Pеле контроля напряжения между фазами и нулевым проводом в трехфазных сетях (тип C 556.01).
Работает прекрасно и проблем никаких мы при работе с ним в
течении уже нескольких лет не испытали.
Это реле пренадлежит ABB - марка, производитель и качество в
рекламе не нуждаются". Не знаю его работу.

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

20 мая 2004 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Все эти реле контроля - в данном случае полная ерунда. Т.к. все они начинают срабатывать через 0.1сек. и выше. Плюс время "размышлений" контактора. При таком раскладе, все электронные блоки питания успевают "склеить ласты" .
Единственная надежная защита от подобных "выкрутасов" электричества - варисторы после вводного автомата. Недостаток данной системы в том, что автомат придется включать в ручную.
А ДПН помогут от разряда молнии по ЛЭП, не более того.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

golubkin
модератор

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

20 мая 2004 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
А такой момент: на вводе в дом разделен PEN на N и PE. И че будет?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

20 мая 2004 г., 17:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Вопроса не понял.
Пришел кабель, прошел вводной автомат, за ним между фазой (фазами) и PEN стоит (стоят) варисторы. Далее PEN ращипился.
В чем проблема?

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

ozi
модератор

Сообщений: 7031

 

Re: Защита от ошибки на подстанции

20 мая 2004 г., 17:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Это все касательно только перебора напряжения.ДПН не энергоемкий прибор и больше похож на датчик(так и зовется),для таких целей как разрядник не годиться.Хорошо знаю как работают варисторы,но электрики воможно называют немного другие устройства-типа варисторы с (электронной) релюхой на выходе(входе)-возможно это вещь!.Варистор должен вобрать в себя избыток энергии пока "думает" автомат. Успеет автомат-варистор умрет не зря.Не успеет-электроармагедец в миниатюре.Даже параметров у варистора (настоящего) 2: напряжение в В и энергия в Дж.Если усиленный варистор поставить паралельно 220 В при росте напряжения пока не выбьет автомат будет мгновенное ограничение напряжения по амплитуде- появится хорошая третья гармоника тока и синусоида напряжения будет превращаться в прямоугольник.Для импульсных БП это не важно конечно.

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru