Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:09 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / неравномерность нагрузки


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

неравномерность нагрузки

12 мая 2004 г., 17:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если указывается например , что д.б. меньше 20%, а у меня по фазам токи 40, 45, и 50 А, то сколько в % у меня неравномерность?

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: неравномерность нагрузки

13 мая 2004 г., 09:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2YaZon4rever:
Iср=(40+45+50)/3=45
dI=(I-Icр)/Icр*100%=11.11%

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

Re: неравномерность нагрузки

13 мая 2004 г., 10:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в данном случае получается +-11%, в доках пишут про несиметричность загрузки фаз, я так понял что это
(50-40)/40*100=25% или нет?

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

Serhio
гость

 

Re: неравномерность нагрузки

13 мая 2004 г., 10:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вот интересно, если я с транса-тысячника снимаю по фазам, скажем, 10, 50, 100 А. Это тоже будет считаться нарушением? Ведь такие токи для такого транса "слону - дробина".

email

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

Re: неравномерность нагрузки

13 мая 2004 г., 11:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


неравномерная нагрузка = несиметричное напряжение = гармоники кратные 3-м = перегрев проводников + снижение токов срабатывания автоматов + перегрев и потери в трансе + дизель генератор идет вразнос с перегревом из-за токов обратной последовательности

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re: неравномерность нагрузки

13 мая 2004 г., 13:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К негативу можно добавить повышенный уровень эл. маг поля вокрук кабеля, что актуально для оффисных зданий, где в основном однофазния нагрузка. Превышение допустимого уровня может достигать двух трех порядков (пришлось недавно убедиться лично).

email

Сергей Музыка
профи

Сообщений: 430

 

Re: неравномерность нагрузки

14 мая 2004 г., 20:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2YaZon4rever:

Я тоже считал примерно так.
Минимальный отнимал от максимального и делил на средний ток*100%.
Тогда получается 22%.

email

Гость
гость

 

Re: неравномерность нагрузки

25 сентября 2007 г., 10:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ответье новичку какой допустим перекос
и каким нормативом регламентируется велечина неравномерности нагрузки ?

email

Berry
ученик

Сообщений: 35

 

Re: неравномерность нагрузки

26 сентября 2007 г., 14:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Норматив - читал только в мануале на оборудование, выравнивал - сводил ток по нейтрали к = 0

email

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re: неравномерность нагрузки

26 сентября 2007 г., 21:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
СП 31-110
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.

email

Директор
новичок

Сообщений: 3

 

Re:

26 сентября 2007 г., 22:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


L1-L2=11.1%; L1-L3=20.0%; L2-L3=10.0%

Если горит предохранитель и причина неизвестна - вставьте гвоздь и сгорит то, от чего горел предохранитель

email

iskatel
новичок

Сообщений: 12

 

Re:

08 октября 2007 г., 19:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2shur
СП 31-110
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.


9 пункт СП31-110 относится к освещению, а вцелом к электроснабжению каким образом регламентируется неравномерность поясните если нетрудно? каким нормативом?

emailicq: 225537700

iskatel
новичок

Сообщений: 12

 

Re:

12 ноября 2007 г., 20:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


уж извините за бессодержательное сообщение но хотелось бы всетаки обратить внимание на свой вопрос месячной давности

emailicq: 225537700

Гость
гость

 

Re:

28 августа 2008 г., 20:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


может быть не совсем по теме но всеже ответьте:
допустим имеется силовой щиток на 5 отходящих линий
1 - 1фаза 0,5 кВт (фаза А) In=2.27A
2 - 3фазы 4,5 кВт In=8.05A
3 - 1фаза 1,5 кВт (фаза Б) In=6.81A
4 - 1фаза 2,0 кВт (фаза С) In=9.09A
5 - 1фаза 1,0 кВт (фаза А) In=4.54A
вопрос каков будет результирующий ток щитка? Irez=17.14A или 17.0A?

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re:

28 августа 2008 г., 21:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


14.45 A.
А как ты ток считаешь?

email

Гость
гость

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 00:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для суммирования нагрузок:
1 - 1фаза 0,5 кВт (фаза А) In=2.27A
2 - 3фазы 4,5 кВт In=8.05A
3 - 1фаза 1,5 кВт (фаза Б) In=6.81A
4 - 1фаза 2,0 кВт (фаза С) In=9.09A
5 - 1фаза 1,0 кВт (фаза А) In=4.54A

проще зайти на сайт по ссылке
http://www.dipshop.ru/electro/power/power.php

задать напряжение (фазное, межфазное или трехфазное) и получается ответ 15.953 А:
Наименование Активная
мощность Pном, кВт Кол-во Ки (отн.ед.) cos Pсм Qсм nэ Км Pр Qр Sр Iр
Электроприемник_1 0.5 1 1 1 0.500 0.000 - - - - - -
Электроприемник_2 4.5 1 1 1 4.500 0.000 - - - - - -
Электроприемник_3 1.5 1 1 1 1.500 0.000 - - - - - -
Электроприемник_4 2 1 1 1 2.000 0.000 - - - - - -
Электроприемник_5 1 1 1 1 1.000 0.000 - - - - - -
ИТОГО 10.5 5 1.00 1.00 10.500 0.000 2.00 1.00 10.500 0.000 10.500 15.953


Распределение 1-фазных ЭП по фазам Параметр Фаза
A B C
Мощность, кВт 1.5 1.5 2
Несимметрия, % 33.3

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 12:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2iskatel:
Тоже искал ответ на этот вопрос. Но найти ни чгео не удалось. Возможно подобного требования не существует. У меня нескольок раз бывало что однофазная силовая нагрузка ограничиалась например двумя электроприемниками мощностями 9 и 0.1 кВт. Ни каким образом распределить подобную нагрузку равномерно по фазам не возможно.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Бригадир:
17.14А А ты как считаешь?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 14:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Даже если Все правы. Как Вы считаете, какой номинал по току будет на вводе такого щитка?

Ребята, давайте без фанатизма.

Плету сети и ерунду всякую

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 17:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:, думаю как и все: I=P(S)/0,38/корень3. Проверь группу 2 у 2Гость:.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Бригадир:
Нет в данном случае не так, токи по фазам уже даны, соотв: общий ток берем по наиболее загруженной фазе С т.е : 8.05+9.09 А

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru