Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:16 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Тепловыделение в щитовых


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Dron
новичок

Сообщений: 1

 

Тепловыделение в щитовых

05 июня 2006 г., 16:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


День добрый. Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь оценочную методику расчёта теплоты , выделяемой в щитовой. Либо, если кто-то может сказать навскидку приблизительную цифру (+-30%) для щитовой площадью 60 кв. м с Р уст.=2,5 МВт (конечно, с учетом того, что автоматы, шины, кабели и т.д. выбраны с нормальным запасом).Мне это для выдачи задания вентиляционщикам нужно. И ещё один вопрос: большое ли значение для тепловыделения имеет то, как кабели заводят в ГРЩ: на секции ВРУ отдельными независимыми линиями от ТП, либо несколькими кабелями на одну общую шину? Заранее спасибо.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Тепловыделение в щитовых

05 июня 2006 г., 17:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dron:
В щитовой должна быть естественная вентиляция.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Dron
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Тепловыделение в щитовых

05 июня 2006 г., 19:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Согласен, но я имел в виду уже готовый объект, в щитовой которого вообще не сделали никакой вентиляции - полностью закрытое помещение с одной глухой дверью. Теперь в ней температура даже при прохладной погоде +32 гр., а что будет в середине июля... Воздуховоды туда, скорее всего, сейчас никто уже не подведёт, так что, наверное, придётся обойтись принудительной вентиляцией, поставив кондиционер или вытяжку. Вот для того чтобы дать по ним ТЗ, я и хотел узнать, как рассчитать теплоту, выделяемую электрооборудованием. В ПУЭ я этого что-то не нашёл, теперь вот на мнение коллег надеюсь.

email

2DRON
гость

 

Re: Тепловыделение в щитовых

05 июня 2006 г., 21:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ваши вентиляторы сами запросили или же это Ваша инициатива????
А по поводу вопроса.. На достойном сайте, как мне кажется, АВОК (форум) форумчане-механики сами нифига не знают тепловыделения с электроборудования, одни только разговоры о 1,5- 2 кратном обмене...
Эта тема неоднократно поднималдась на форуме но как то все безуспешно.. У Sarel есть метода по снятию тепла, у леграна Altis тоже есть пару диаграмм... Но это все щиты автоматизации... А как посчитать тепло от ГРЩ и ВРУ... В лоб взять и все сложить.. так можно самому обздаться (ну не электрическое это дело тепло считать со щитов.. Я вот с 1250кВт установленной мощности насчитал 2,2 ну максиумм 2,5 кВт потери активной мощности. Дал задание механикам... Пока никаких известий....

email

Цифровольт
гость

 

Re: Тепловыделение в щитовых

06 июня 2006 г., 10:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Грубое ИМХО:
Для активных устройств (конакторы, реле всяческие) в доках всегда приводится потребляемая мощность. Для атоматов нормальных фирм в каталогах приведена рассеиваемая мощность. Для устройств, не имеющих таких данных, и шин пользуемся P=R*I^2. I - максимальный ток, который может появиться на проводнике. R или из документации или из формулы R=L*q/S (что-то такое, но мог забыть). L,S - длина, сечение. q - удельное сопротивление, находиться в справочниках, берем для электротехнической меди, или просто меди. если L,S не известны, тогда L- берем длину аппарата - 10%. S - находим по таблицам ПУЭ для номинального тока аппарата (таблица про неизолированные провода или шины). провода не учитываем и так наврём в плюс.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7054

 

Re: Тепловыделение в щитовых

06 июня 2006 г., 10:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=29521
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=16110

emailweb-сайт

Ирэн
гость

 

Re: Тепловыделение в щитовых

30 июля 2009 г., 21:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто-нибудь , пожалуйста, подскажите в каких источниках говорится об естественной вентиляции в щитовых? В ПУЭ я не нашла. Заранее, спасибо

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Тепловыделение в щитовых

31 июля 2009 г., 18:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ирэн:
Кто-нибудь , пожалуйста, подскажите в каких источниках говорится об естественной вентиляции в щитовых? В ПУЭ я не нашла. Заранее, спасибо
СП 31-110-2003 п. 13.4

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru