Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:32 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Защита двигателей


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Виктор
гость

 

Защита двигателей

29 апреля 2004 г., 10:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте. Для защиты маломощных приводов системы вентиляции, автоматы какой хар-ки срабатывания лучше использовать. Я использую для защиты 3-х и 1-о фазн. двигателей вентиляторов, мощностью от 0,2 до 1,5 кВт автоматы на 6А с хар-кой D, но сомневаюсь правильно ли это?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

29 апреля 2004 г., 15:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2YaZon4rever:
Почему бывает и такое, на вентиляторных установках (тут все зависит от самого вентилятора), но тогда используют плавный пуск "звезда"-"треугольник".

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Эл
гость

 

Re:

29 апреля 2004 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2YaZon4rever:
Не для спора, а токма ради истины.
ВНП 59-88, п. 4.30 - Коэффициент мощности для расчета силовых сетей общественных зданий рекомендуется принимать следующими:
... и кондиционеров воздуха при мощности электродвигателей, кВт:
до 1...0,65
от 1 до 4...0,75
св. 4...0,85
В любом случае выбор АВ и кабеля (провода) верен.
С Уважением
Эл

email

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

Re: Эл

29 апреля 2004 г., 17:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо.
Однако пришли кондиционерщики не извиняясь, сказали что кондиционер пришел не 3-хфазный, а однофазный, с тойже мощью 3,95 кВт. Я выбрал АВВ/25/С и ВВГ 3х4. Выдержит?

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

Эл
гость

 

Re: Эл

29 апреля 2004 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Извенись от души этим конденционерщикам и мягко убеди принести документы на оборудование, там же все написано...
А то тратишь время, тратишь нервы а в итоге все равно придется с ними скандалить.
Злой Эл

email

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

Re: Эл

29 апреля 2004 г., 18:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уже нервно пообщался, принесли талмуд толстенный, а там ни слова про электричество, лишь эскиз схемы подключения, в которой автомат называется "Предохранительный прерыватель утечки тока", после него нарисовано нечто с подписью "Рубильник отключения напряжения в сети", из электрических величин, только частота и напряжение. Мощи нет!. В техзадании написали мне что 3,95 Квт, и 1-фазный!!!И все. Кондиционер кстати серьезной фирмы Панасоник! Просто позор им! АВВ/25/С уже поставили, буду надеятся , что зря не выбьет.

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru