Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:39 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Cергей Музыка
гость

 

Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 13:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте, коллеги!!!

Подскажите, пожалуйста, на прокладку проводников уравнивания потенциалов распространяются те же требования, что и на обычные силовые кабели???

Заранее благодарен!!!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Samael
специалист

Сообщений: 123

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 14:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Глава 7 ПУЭ раздел Защитные меры безопасности

emailicq: 231613768

Cергей Музыка
гость

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 15:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чего-то ничего не нашел.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 15:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я вот ща делаю проводом типа ПВ-1 с желто-зеленой из., по лоткам совместно с питающими. А может так нельзя?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

жанн
гость

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 18:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сергей, делал котедж какое-то время назад и там в уравнивание потенциалов был заложен такой же провод, как и фазный (ПВ1- 2,5). Но поскольку провод не входил в состав кабеля, то я взял 10мм., хотя можно было и 4мм. У меня с детства пристрастие к заземлению - делать его ПВ3.
Если это санузел или что-то подобное, то должна быть дополнительная распредкоробка в которой земляная шина и все на ней сходится
С уважением Жанн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 18:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2жанн:
У меня с детства пристрастие к заземлению - делать его ПВ3.
...Еще в детском садике, как ща помню возьму с собой моточек ПВ3, встану тихонечько во время тихого часа, пойду в туалет и как давай там все заземлять... Так это было?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Эл
гость

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 18:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На счет пристрастий-согласен. То хороше что заземлено, хоть лапшей.
А п.1.7.83 (ПУэ), "... Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые проводящие части и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи".
А так же п. 1.7.136-1.7.138.
Помимо всего прочего должна соблюдаться расцветка (сразу не нашел где это указанно).

P.S.
Господа следите за временем. Рабочий день - ТА закончился

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 19:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл:
ПУЭ п. 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 "Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям".

Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

жанн
гость

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

20 апреля 2004 г., 20:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


сл бы был бы выбор цвета. Куда не придешь ПВ1 или ПВ3 только белого цвета.....

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

21 апреля 2004 г., 12:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2жанн:
А с помошью маркеров спиртовых желтого и зеленого слабо приколоться?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

Re: Прокладка проводника системы уравнивания потенциалов

11 мая 2004 г., 11:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вообщето и изолента такая имеется, вот только вопрос, через какое расстояние на проводах маркировать (на шинах из ПУЭ понятно)

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru