Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:02 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Про понижающий трансформатор в сауне


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Evgeny
специалист

Сообщений: 56

 

Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 06:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте, господа специалисты. Помогите пожалуйста советом. Необходимо перевести освещение помещений сауны на 36V.
Вопросы:
1.нужно ли на щитке освещения сауны УЗО на группу с понижающим трансформатором ЯТП-0,25;
2.какую делать сеть 2-х или 3-х проводную от ЯТП до светильников.
Заранее благодарен за ответы.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

юрий1980
специалист

Сообщений: 76

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 07:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


УЗО не нужно. А сеть до транса 3-х, после 2-х проводная.

emailicq: 252083637

MYSha
новичок

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 08:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2юрий1980:
А что светильники уже не земляться на 36В. Где это написано?

emailicq: 224185011

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 10:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2юрий1980:
А почему УЗО не нужно? Ведь к ЯТП идет 220В.
Спасибо.

email

Evgeny
специалист

Сообщений: 56

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 10:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Значит я ставлю на группу трансформатора в осветительный щиток УЗО и сеть делаю 3-х проводную, я правильно понял?

email

MYSha
новичок

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
И УЗО будет зашишать транс? Можно и не ставить.

emailicq: 224185011

.Миша.
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:

пуэ 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.

Получается в самой парилке можно ставить на 220В без УЗО на высоте 2,5м

email

.Миша.
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 16:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Миха:

кстати, как проводку делать в самой парилки? открыто в ПВХ трубе ? А выдержет ли пвх труба тепературу 120 градусов?

email

АК
гость

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 16:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Evgeny:

1. УЗО не надо - представте как весело будет людям в сауне в темноте, да и сам трансформатор должен стоять вне сауны в недоступном месте, его ни кто и трогать не будет, кроме обслуживающего электрика раз в 10 лет.
2. 36 В выбрано, для обеспечения безопасности, поэтому достаточно двухпроводной сети, а если взять светильники без металлического корпуса, то вопрос о третьем проводе отпадет сам собой.
3. ГОСТ Р 50571.12-96 Помещения, содержащие нагреватели для саун
с уважением АК

email

vasily
специалист

Сообщений: 109

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

19 мая 2006 г., 16:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


почитай п.7.1.40 ПУЭ и ГОСТ Р 50571.12-96. Я в своё время делал проводку в сауне скрыто проводом ПАЛ в гофре и всё прокатило и в надзоре и с лабораторией.

email

MYSha
новичок

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

20 мая 2006 г., 00:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Миха:
Делай за обшивкой. Там ведь будет фольга потом еще вагонка. Так что после фальги будет холодно.

emailicq: 224185011

.Миша.
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Про понижающий трансформатор в сауне

22 мая 2006 г., 11:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


всем спасибо

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru