Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:01 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Тепловыделения трансформаторов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

СУНКАР
гость

 

Тепловыделения трансформаторов

21 апреля 2006 г., 07:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, господа!
Требуется для расчета вентиляции в трансформаторных камерах тепловыделение от силовых маслянных трансформаторов мощностью 630 и 1000 кВА. Ни у кого нет таких данных?

С уважением, Сункар.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

21 апреля 2006 г., 09:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2СУНКАР:
дРкз = 7,6 и 12,2 кВт соответственно пропорционально нагр +
дРхх = 1,9 и 2,45 кВт по-любому

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

total
специалист

Сообщений: 58

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

21 апреля 2006 г., 13:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
А есть вообще какая-то метода для оценки тепловыделений для разных мощностей трансформаторов?

дарю людям свет и тепло. не всегда успешно...

email

kristobal
профи

Сообщений: 352

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

21 апреля 2006 г., 13:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


total:
тепловыделения от трансформатора (как выше заметил Electric14) равны сумме потерь холостого хода и короткого замыкания, т.е. для транса любого номинала ты складываешь эти величины и получаешь тепловыделения...

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

21 апреля 2006 г., 15:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2total:
дР - по паспорту или по справочнику по-любому

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

total
специалист

Сообщений: 58

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

21 апреля 2006 г., 17:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kristobal:
2Electric14:
Спасибо. Если правильно понял, то вот так: дP=дPхх+дРкз*Кзагрузки?

дарю людям свет и тепло. не всегда успешно...

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

21 апреля 2006 г., 17:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2total:
абсолютно
но возьми при расчете максимум, т е и коэфф перегрузки...

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Гость
гость

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

24 апреля 2006 г., 09:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я считаю Кзагрузки= (Sнг/Sном)^2 , в Москве пока прокатывает.

email

Гость
гость

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

12 ноября 2013 г., 18:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ркз при 75 или 120С используются при расчете?

email

Сергей Музыка
гость

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

18 ноября 2013 г., 12:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2СУНКАР:
Пиши на почту, у меня пособие от коллег по ОВ есть.
jedemdasseine1-собака - mail.ru

email

Гость
гость

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

26 марта 2014 г., 00:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте! Скиньте пожалуйста методичку по расчёту тепловыделения тр-ов. mat1975@bk.ru

email

Perf
гость

 

Re: Тепловыделения трансформаторов

04 июня 2014 г., 18:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Декопов Б.И., Загриновский Р.И., Куперберг А.Д.
Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий. — Москва: Недра, 1989.
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ И КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

http://forca.ru/knigi/arhivy/proektirovanie-elektrosnabzheniya-obektov-gorno-obogatitelnyh-predpriyatiy-10.html

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru