Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:52 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ввод СИП в котедж


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

egov
гость

 

ввод СИП в котедж

20 апреля 2006 г., 12:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые специалисты! помогите пожалуйста правильно сделать ввод СИП-2а 3х16+1х25 в котедж
1) на какой минимальной высоте можно сделать ввод?
2) через стену кабель в металлической гильзе заделаную монтажной пеной можно?
3) щиток в гараже можно?
4)повторное заземлени как сделать солько колов вбить знаю что сопративление не нормируется повторного заземления интересно кто как делает?
5)СИП прямо в вводной автомат можно вставить или как-то по другому?
6)нужна ли молниезащита котеджа (одноэтажный с мансардой)

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 11:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:2Дмитрий:
Р616: Применяется для соединения магистрального провода сечением 6-150 мм2, с проводами сечением 1,5-16 мм2 для уличного освещения или ввода в дом, если ввод в дом осуществляется проводом сечением 16 мм2 (медь или алюминий, однопроволочные или многопроволочные).

у них контактные пластины аллюминиевый сплав
под рукой нет.. кажется, там ещё и покрытие есть на нём...

А пуркуа-бы и не па?

email

Дмитрий
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 12:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Иными словами страшного ничего нет если я использую Р616 для перехода с СИП-а на ВВГ?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
К тем, что стоят - претензий не было...пока...
на "орехах", обычно, пишут УХЛ3. Тогда уж лучше У867ХЛ1...

А пуркуа-бы и не па?

email

Дмитрий
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 12:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Да вроде не было претензий, 2 года уже стоят. Но,....... червь сомнения, черт бы его побрал....
на "орехах", обычно, пишут УХЛ3. Тогда уж лучше У867ХЛ1...
А подскажите, в чем разница?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 13:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
в чем разница?
Если сильно не углубляться, то первое - для эксплуатации в закрытых помещениях, а второе - для эксплуатации на открытом воздухе.

А пуркуа-бы и не па?

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 13:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Так ясное дело что все делают на ответвительных зажимах - там всё просто гайку покрутил и все, а по мне так на гильзах истетичнее.
А монтажники у которых проблемы с инструментом сплошь и рядом, шараг щас много развелось всяких, когда у нас СИПовый бум начался в 2004 столько фирм повылезало, таких делов натворили. Некоторые ВЛИ смотришь там на концевых опорах такие сопли и паутина из проводов, что обидно.

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 13:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:

шараг щас много развелось всяких
угу...сейчас проходил мимо кадровика, так у него толпа народа стоит...как раз из таких шараг...

А пуркуа-бы и не па?

email

Дмитрий
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Звонил я в эту контору ОАО"РОСЭП" (ту, которая выпустила тип.проект). Зказали, что все путем, ошибки с Р616 никакой нет, все согласовано.
Применили их потому, что они идут в комплекте к СИП-у (Франция), а насчет Аl контактной пластины - сказали, что она типа покрыта какой-то смазкой или покрытием, я так и не понял. Так что использую Р616 и не замарачиваюсь.

email

Гость
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 17:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А у нас ввод СИПом не проходит в энергонадзоре, типа не сертифицирован для внутренней прокладки, даж в трубе не согласовывают. Поэтому делаю ввод в дом кабелем.

email

Дмитрий
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

02 апреля 2009 г., 18:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Да вы не поняли....... мы тут в последних коментах как раз и обсуждаем как с СИП-а на ВВГ перейти чтобы в дом зайти как раз кабелем ВВГ.

email

egov
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

03 апреля 2009 г., 13:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


для перехода с AL на Cu у legrand есть распределительные блоки сам я их не использовал просто про них не знал а тут на глаза каталог попался в некоторых случаях очень бы помогло. В моем случае было все проще на стене здания был ящик учета в него СИП из него кабель в дом

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re: ввод СИП в котедж

03 апреля 2009 г., 13:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
что она типа покрыта какой-то смазкой или покрытием да смазкой он забит а покрытия нет чистой воды алюминий.
В моем случае было все проще на стене здания был ящик учета в него СИП из него кабель в дом а это как раз другой случай, по которому вопросов обсуждаемых здесь не возникло бы.

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

Alex
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

03 апреля 2009 г., 21:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


по требованиям необходимо устанавливать предохранители
можете дать ссылку на статью(номер статьи) в которой это обговорено

email

Гость овцебык.
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

04 апреля 2009 г., 00:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ни пойму в чем проблема. Ведь же есть прокалывающие зажимы. По другому с СИПом и ни работают..???
с уважением

email

Гость овцебык
гость

 

Re: ввод СИП в котедж

04 апреля 2009 г., 00:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в мотнажную коробку влезут

email

ToK
профи

Сообщений: 618

 

Re: ввод СИП в котедж

07 ноября 2009 г., 21:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Раньше в ТУ для жилых домов писали: ответвление от опоры подключения выполнить кабелем или проводом СИП расчетного сечения. Мы делали кабелем АВВГ 4х16 на тросу, проблем никаких. Сейчас же пишут: ответвление от опоры подключения выполнить только проводом СИП расчетного сечения. Шкаф учета на фасаде жилого дома так и остался по требованиям ТУ.

Выполнение ввода проводом СИП не то что новое, скорее непривычное. Решил посмотреть ПУЭ по этому поводу:
2.1.1. ... Ответвления от ВЛ к вводам (см. 2.1.6 и 2.4.2), выполняемые с применением изолированных или неизолированных проводов, должны сооружаться с соблюдением требований гл. 2.4...
Смотрю гл.2.4:
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
...
до земли - 2,5 м;
...

Стало быть СИП прокладывается до стены жилого дома по воздуху, далее не ниже 2,5м от земли перейти в кабель и уже им дойти до шкафа учета?
Переход с СИПа на кабель вызвал вопрос - дает ли он способ воровства э/э? Или на изолированные зажимы (в месте перехода) можно повесить пломбы, исключающие дополнительное присоединение?
Посмотрел типовые проекты, там тоже делают переход с СИПа.
Звонил тем, кто выдал ТУ, говорят, что у них политика такая и от политики не отступают.
Не нравится мне, что СИП дороже кабеля АВВГ и на крепление СИП у нас не так-то просто найти нужную арматуру.

PS: тему поднял не новую, смотрите на даты внимательно

email

wsa
профи

Сообщений: 214

 

Re: ввод СИП в котедж

09 ноября 2009 г., 01:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТОК
Если я не ошибаюсь в некоторых каталогах встречал описания, что затяжка зажима производится до момента при котором происходит срыв крепежной головки, тем самым образуя не разборное соединение. Разобрать соединение после этого довольнотаки проблематично, а следовательно зачем вешать пломбы.

email

ToK
профи

Сообщений: 618

 

Re: ввод СИП в котедж

09 ноября 2009 г., 18:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


затяжка зажима производится до момента при котором происходит срыв крепежной головки, тем самым образуя не разборное соединение.
Верно, что затяжка до срыва головки. Но, соединение остается разборным. Срывная головка нужна только для того, что-бы монтажники не перетянули зажим, так сказать предохранитель. На рисунках хорошо видно срывную головку (верхний шестигранник).
SLIP фирмы Ensto:



Р 645 фирмы НИЛЕД:

email

wsa
профи

Сообщений: 214

 

Re: ввод СИП в котедж

09 ноября 2009 г., 18:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТОК
Верно, что затяжка до срыва головки. Но, соединение остается разборным
Согласен, ошибся

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru