Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:04 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / УЗО для сауны?


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Технократ
ученик

Сообщений: 28

 

УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 15:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подключаю электрокаменку сауны.
п. 7.1.79 ПУЭ "установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется".
Или всё таки требуется?
Ну и ещё редусматривается система уравнивания потенциалов - мет. сетка в полу (кажется требование СП 31-110 2003).

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 16:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В советское время на электрические бани УЗО 100% требовалось. Такие огромные аппараты с кнопками пуск-стоп. Горели классно,замучивался ремонтировать. А в наше время и подавно...Обязательно ставить. И не забывайте, что все эти заземления и выравнивания потенциала являются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ мерами по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановки.

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Технократ:
мет. сетка в полу
Надо над полом для лучшего контакта

Ни в коем случае не делай такую глупость!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А то не баня получиться, а .....

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я тут прикинул, при мощности сауны 10 кВт и длине кабеля 10м, ток утечки будет больше 300 мА - смысла ставить УЗО нет. Человека все равно не спасет (разве только в качестве противопожарной защиты).

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 16:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


про сетку...порой от неё не уйти. Особенно это касается при изготовлении бетонных стяжек. Да и если пол с подогревом, сетка как монтажный элемент применяется...задуматься надо.

email

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ток утечки будет больше 300 мА - смысла ставить УЗО нет ???

а как вы расчитали такую величину??? на квартиру тоже смысла ставить нет получается...одна электроплита 7-9кВт...а ещё остальное.

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Tehnik:
согласен, в общих случаях.
Тёплый пол в бане ? - ...задуматься надо -действительно.

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Tehnik:
На квартиру УЗО 300 мА ставят на входе именно для противопожарной защиты. А для защиты защиты человека нужно ставить УЗО 30 мА (во влажных помещениях - 10 мА).
На электроплиту никогда УЗО не ставил. Ставлю УЗО только на розетки в ванной, водонагреватели, бытовые розетки на кухне, теплые полы.
Как расчитать ток утечки написано в ПУЭ, гл. 7.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
10kW (cosj=1)~16A
16x0.4mA=6.4mA
10m x 0,010mA=0.1mA
30mA/3=10mA >= 6.4+0.1=6.5mA
Result: OK

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чужая речь...

Суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0.3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника. Значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.

Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, допускается использовать УЗО с поминальным током до 30мА.

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Tehnik:

поминальным током до 30мА

хорошо подмечено!

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ele:
10 kW/220 V ~ 50 A
50x0.4mA=20mA
10m x 0,010mA=0,1mA (сам дурак, запятую не там поставил)
30mA+0,1mA=30,1mA
30,1mAx3=90,3A (все равно больше 30 мА)
Result: OK

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
10kW (cosj=1; 380V)~16A
16x0.4mA=6.4mA
10m x 0,010mA=0.1mA
30mA/3=10mA >= 6.4+0.1=6.5mA
Result: OK

ПС: откудо взято, что подключение 220В на 10 кВатт?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 17:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так ведь сауна - частный дом, квартира.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 18:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Ну и что?
Разве к частный дом, квартира запрещего подводить 380В?
Или лучше 1 фазу 63А (25мм2 меди
Может спросим у Технократ конечно

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 18:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПС: откудо взято, что подключение 220В на 10 кВатт?

согласен...если смотреть правде в глаза, современные стационарные нагреватели для бань(имею ввиду европейского типа-других не ставлю поэтому и не знаю) максимально ограничены 1Ф-3кВт. Всё что более переходит на 3ф. Да и то 1Ф-3кВт - это так самое простое решение банного вопроса -сауна 1х1 в квартире например за недостатком места.

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 19:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Tehnik:
согласен...если смотреть правде в глаза, современные стационарные нагреватели для бань(имею ввиду европейского типа-других не ставлю поэтому и не знаю) максимально ограничены 1Ф-3кВт
Нет проблем преобрести и нагреватель европейского типа - и 8 кВатт (К примеру HARVIA) Всё зависти от требований. Кстати с подключением на 380В.
Ксатати кто сказал "мяу" в смысле что запрашиваямая мощ - 10кВатт. Я уже про 220В не говорю.

ПС: Технократ АУ! Куда пропал? Спецам явно твоей инвы не хватает

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

MYSha
новичок

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 00:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ele:
HARVIA говорит о запрете установки УЗО. Провод будет греться и мокнуть. Вот только не пойму на что заменить провод который там в паспорте указан. Не на КГже....

emailicq: 224185011

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 00:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
Не сталкивался, на самом деле?
С другой стороны каминку трогать по идеи не должны во время работы.
Зачем тогда вообще УЗО?
Всё деревом вокруг. Свет на 12 вольт

а мы тут считаем , блин , доказываем

Сауна - ведь сухая, верно?

ПС: ты чего на мыло не отвечаешь, уже неделю жду

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

MYSha
новичок

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 00:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ele:

Всё деревом вокруг. Свет на 12 вольт Вообщето сауны деревом обшиваються.
Сауны сухие, но водой там плескаються и греються градусов до 100.
Еще к бальшим каменкам идет пульт. Меня другой вопрос мучиет, правильно ли я заменил тот, что в паспорте на NYM.

Твое письмо или не дошло или я принял его за вирус.

emailicq: 224185011

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 01:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
Вообщето сауны деревом обшиваються
Ну и я о том же.
На сколько я помню пульт выносился наружу, т. е. не в бане он должен быть.
Сила потходила к пульту кабелем NYM или PPJ или MMJ - что душе угодно. А ВОТ дальше от пульта к каминке должен идти термоустойчивым (тот, что в 10 раз дороже). Был ли он в комплекте - не помню.
провод который там в паспорте указан
Какой там тип был?

ПС: пошли мне запрос со своего майла.

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru