Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:16 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Сечение заземляющего проводника


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Сечение заземляющего проводника

29 марта 2006 г., 16:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте, коллеги!!!
Как выбрать сечение заземляющего проводника, который соединяет ГЗШ и повторный заземлитель на вооде в здание.
Если брать ПУЭ, то
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.

Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S ≤ 16 S
16 < S ≤ 35 16
S > 35 S/2


Но в циркуляре №6 сказано:
3. Сечение главных проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее 6 мм2 по меди, 16мм2 по алюминию и 50мм2 по стали. Это условие распространяется и на заземляющие проводники, соединяющие ГЗШ с заземлителями защитного заземления и/или рабочего (функционального) заземления ( при их наличии), а также с естественными заземлителями.

Как быть!?
По идее по цепи заземлитель повторного заземления-земля-заземлитель ТП ток в случае чего будет в разы меньше нежели по петле (проводам), может и не надо класть такие сечения как в ПУЭ.
Да и Шатров говорил, что циркуляры более весомы чем ПУЭ.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Сечение заземляющего проводника

30 марта 2006 г., 11:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
В ПУЭ тоже сказано, что не менее 6 мм. Так ведь 180 - это тоже не менее 6
Мы стараемся делать по ПУЭ, те же сечения, что должны быть для PE. Может это и перебор, но других рекомендаций не встречал...

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Сечение заземляющего проводника

30 марта 2006 г., 14:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мимо шел:
В ПУЭ сказано, что в зависимости от сечения фазной жилы.
То есть, блин, если у меня сечение фазного питающего 240 квадрат, то если делать полосой по стене здания, сечени полосы должно быть около 1000 квадрат.

email

Гость
гость

 

Re: Сечение заземляющего проводника

15 февраля 2011 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так как быть, если сечение питающих кабелей 240, какое тогда сечение полосы на контур заземления? 6х100???? Подскажите, где правда?

email

bap
ученик

Сообщений: 39

 

Re:

15 февраля 2011 г., 13:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ п. 1.7.117

email

статор
новичок

Сообщений: 17

 

Re: Сечение заземляющего проводника

15 февраля 2011 г., 13:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В пуэ еще написано что не более 25 квадрат по медио, вроде бы в разделе 7.

email

Гость
гость

 

Re:

07 октября 2013 г., 17:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так как быть, если сечение питающих кабелей 240
У меня такая же история?
Питающий кабель - алюминий 4х240мм2.
ГЗШ=SPE=240 алюминий=148 медь=ГЗШ-31 4х40.
В качестве повторного заземлителя использую ж/б фундамент.
Какое сечение заземляющего проводника?
По ПУЭ 1.7.126 при S>35, должно быть Sфазного/2.
Знаит получается 240/2=120 алюминий=74 медь=960 сталь.
Многовато получается?

email

Гость
гость

 

Re:

08 октября 2013 г., 08:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так как быть, если сечение питающих кабелей 240
У меня такая же история?
Питающий кабель - алюминий 4х240мм2.
ГЗШ=SPE=240 алюминий=148 медь=ГЗШ-31 4х40.
В качестве повторного заземлителя использую ж/б фундамент.
Какое сечение заземляющего проводника?
По ПУЭ 1.7.126 при S>35, должно быть Sфазного/2.
Знаит получается 240/2=120 алюминий=74 медь=960 сталь.
Многовато получается?

email

DC
профи

Сообщений: 223

 

Re:

08 октября 2013 г., 09:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Я думаю вы правы юридически, хотя действительно 960 по стали это многовато

Дмитрий
гость

 

Re:

08 октября 2013 г., 10:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Какое сечение заземляющего проводника?
По ПУЭ 1.7.126 при S>35, должно быть Sфазного/2.
Знаит получается 240/2=120 алюминий=74 медь=960 сталь.
Многовато получается?


Там же п.1.7.126 ПУЭ
Допускается, при необходимости, принимать сечение защитного проводника менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения =< 5 с):
S>Iкз*(корень t)/К.
Обычно сталь 40х4 проходит эту проверку.

email

DC
профи

Сообщений: 223

 

Re:

08 октября 2013 г., 11:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Можно посмотреть этот расчет для стали

kfstroj
специалист

Сообщений: 122

 

Re:

08 октября 2013 г., 11:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

почему как правило не требуется надо прочитать здесь http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=112958&from=0&step=20 - потому что ток через заземлитель ограничен его сопротивлением и значительно меньше тока которые протекает через PEN при обычном 1фазном КЗ

email

Дмитрий
гость

 

Re:

08 октября 2013 г., 11:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kgv:
Можно посмотреть этот расчет для стали
В формулу ставите расчетные значения токов КЗ на шинах ВРУ/ГРЩ здания и значения времени срабатывания автоматов при соответствующем виде КЗ.
Обычно проверяют при 1-фазном КЗ, потому что ТКЗ минимальный и tсз может быть большим.
Но не лишне будет проверить и при других видах КЗ.
Там tсз меньше, но и ТКЗ выше.

1) Например, Iкз=5000 А, tсз<0,02 с.

S=5000(корень 0,02)/82=9 кв.мм.

2) Например, Iкз=900 А, tсз=5 с.

S=900(корень 5)/82=25 кв.мм.

У стали S=40х4=160 кв.мм. 160 > 25 кв.мм., верно.

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re:

08 октября 2013 г., 12:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Знаит получается 240/2=120 алюминий=74 медь=960 сталь.


Многовато будет медь/сталь - 1/13. Этот коэффициент грубо равен 1/3. Тогда и сечение по стали будет 222.

email

DC
профи

Сообщений: 223

 

Re:

08 октября 2013 г., 12:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Спасибо!
У меня Iкз=3,4 кА
S=3400(корень 0,02)/93=6 кв.мм для алюминия, 25 кв.мм для стали.
Я на самом деле так же и считал, но были сомнения, т.к. получается малое сечение.
Зачем тогда полосу брать 40х4?

DC
профи

Сообщений: 223

 

Re:

08 октября 2013 г., 12:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2siber:
Медь/Алюминий = 1,63;
Алюминий/Сталь = 8

Дмитрий
гость

 

Re:

08 октября 2013 г., 12:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kgv:
Я на самом деле так же и считал, но были сомнения, т.к. получается малое сечение.
Зачем тогда полосу брать 40х4?

Совсем занижать то же смысла нет.
Полоса 40х4 - стандартное решение.
К тому же полоса 40х4 приблизительно соответствует меди 25кв.мм. (косвенно см. п.17.137 ПУЭ про 25 кв.мм. для меди).

Так ведь есть другие таблицы и пункты ПУЭ и ГОСТа. Они нормируют основные параметры заземлителей и заземляющих проводников.
Например, для прокладки в земле по табл.1.7.4 ПУЭ
не менее 100 кв.мм., толщина стенки не менее 4 мм.
Также см. п.1.7.137 ПУЭ.

email

Дмитрий
гость

 

Re:

08 октября 2013 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Медь/Алюминий = 1,63;
Алюминий/Сталь = 8


Не, не так.
8 - соотношение между медью и сталью.

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re:

08 октября 2013 г., 13:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Все-таки 25 или 960 мм нужно?

email

Volk
гость

 

Re:

08 октября 2013 г., 13:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коэф отношения проводимостей и термич стойкостей разных материалов не одинаковы в общем случае

email

Гость
гость

 

Re:

08 октября 2013 г., 20:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно посмотреть этот расчет для стали
В формулу ставите расчетные значения токов КЗ на шинах ВРУ/ГРЩ здания и значения времени срабатывания автоматов при соответствующем виде КЗ.
Обычно проверяют при 1-фазном КЗ, потому что ТКЗ минимальный и tсз может быть большим.
Но не лишне будет проверить и при других видах КЗ.
Там tсз меньше, но и ТКЗ выше.

1) Например, Iкз=5000 А, tсз<0,02 с.

S=5000(корень 0,02)/82=9 кв.мм.

2) Например, Iкз=900 А, tсз=5 с.

S=900(корень 5)/82=25 кв.мм.

У стали S=40х4=160 кв.мм. 160 > 25 кв.мм., верно.


А как это связано с ПОТЕНЦИАЛОМ (напряжением)? Ведь уравниваем ПОТЕНЦИАЛЫ (напряжение не более 50В), а не токи, тем более КЗ.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru