Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:11 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

golubkin
модератор

 

Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

18 февраля 2004 г., 17:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


joe kher! Специально создал новую тему. У меня есть вопрос, который хочу обсудить с Вашим участием.
Это такой абстрактный вопрос, на который не знаю почему никто не обращает внимания. При проектировании необходимо расчитать ТКЗ, чтобы обосновать выбор кривой срабатывания автомата. В схеме есть ИБП - он может работать в двух режимах: on-line и by-pass.
1)По логике получается, что считать надо два ТКЗ и выбирать меньший?
2)Кто когда-нибудь это делал?
3)Если - нет, то почему?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

18 февраля 2004 г., 17:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1) По логике вещей их (ТКЗ) у меня обычно три (перед ИБП стоит АВР с подводом от дизеля).
2) Делал

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

18 февраля 2004 г., 17:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Как Вы считали или где брали внутреннее сопротивление инвертора?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

18 февраля 2004 г., 18:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


С учетом, того, что у ИБП есть своя защита, я "плясал" от нее.
Сопротивление ИБП брал как переходное сопротивление контактов прочих щитов (30 мОм).
Основной расчет это проверка срабатывания автомата в режиме байпас, т.е. от трансформатора и дизель-генератора.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

joe kher
профи

Сообщений: 295

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

18 февраля 2004 г., 18:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые господа!
Разумеется, я приму участие в дискуссии.
Однако на прошедшей неделе у нас в конторе резко ограничили скорость доступа в интернет - в пик рабочих часов одна страница с этого сайта открывается 4-8 минут %((( и, соответственно, столько же идёт отправка ответа. Геморрой от начальства...

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

19 февраля 2004 г., 10:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Все таки цифра взята с потолка.
2joe kher:
Сочувсвтвую Вам. Надеюсь услышать Ваше мнение по этому вопросу.
Тут, что еще интересно: не все ИБП имеют выходой транс особенно средней мощности примерно до 30 kVA (борьба за габариты).
И вообще кто-нибудь задумывался о режиме работы нейтрали в ИБП.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

19 февраля 2004 г., 11:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
У потолка есть имя - СН 357-77, а надпись потолочная гласит - см. п. 2.45

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

19 февраля 2004 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий: Для трансформаторных - большое спасибо, а как быть с бестрансформаторными?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

19 февраля 2004 г., 12:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
5.8. Учет влияния электропередачи или вставки постоянного тока на ток короткого замыкания в объединенных системах переменного тока

5.8.1. Влияние электропередачи постоянного тока (ЭППТ) или вставки постоянного тока на ток КЗ в сети переменного тока в наибольшей мере проявляется на начальной стадии переходного процесса, как показано на рис. 5.17. При КЗ на стороне выпрямителя и при КЗ на стороне инвертора ЭППТ уменьшает ток КЗ, так как и выпрямительная, и инверторная установки потребляют реактивную мощность из примыкающих систем переменного тока.


Рис. 5.17. Изменение огибающих периодических токов в месте повреждения:
Iкv - при трехфазном КЗ на линии переменного тока сети выпрямителя;
Iкi - при трехфазном КЗ на линии переменного тока сети инвертора

Короткое замыкание в сети переменного тока на стороне выпрямительной установки вызывает разгрузку ЭППТ по току, поэтому влияние последней на ток КЗ с течением времени ослабевает. Как видно по изменению огибающей по амплитудам периодической составляющей тока Iкv, в момент наступления амплитудного значения этой составляющей (при t = 0,01 с) влиянием ЭППТ уже можно пренебречь.
Таким образом, мостовые выпрямители не подпитывают током место повреждения в сети переменного тока. Поэтому их не следует учитывать при выборе и проверке коммутационной аппаратуры по условиям КЗ.
Короткое замыкание в сети переменного тока на стороне инверторной установки вызывает перегрузку ЭППТ по току, поэтому ее влияние на ток КЗ с течением времени усиливается, ток Iкi в месте повреждения уменьшается. Однако к моменту наступления амплитудного значения этого тока, а более вероятно (при близких КЗ) - еще раньше, инверторные мосты опрокидываются и уже не оказывают влияния на режим сети.
Таким образом, мостовые инверторы ЭППТ, так же как и мостовые выпрямители, не подпитывают током место повреждения и их не следует учитывать при выборе и проверке коммутационной аппаратуры сети переменного тока по условиям КЗ.

РД 153-34.0-20.527-98

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

19 февраля 2004 г., 12:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Приличные ТКЗ получаются.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

19 февраля 2004 г., 12:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Ну не знаю, я ИБП в расчетах воспринимаю как 30 мОм, и энергонадзор пока оставался доволен.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

19 февраля 2004 г., 13:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
А что с нейтралью в ИБП? Я так понимаю там много разных подходов.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

19 февраля 2004 г., 19:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
А какой ИБП будем рассматривать?

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

20 февраля 2004 г., 10:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Попробую перечислить известные мне:
1. ИБП трехфазные с трансом на выходе,
2. ИБП трехфазные без транса,
3. ИБП 3 фазы вход, 1 выход с трансом,
4. ИБП 3 вход, 1 выход без транса,
5. ИБП 1 фаза On-line c байпасом,
6. ИБП 1 фаза On-line без байпаса,
7. ИБП Of-line и интерактивные

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

20 февраля 2004 г., 14:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Насколько я понял живой интерес представляет расчет для
п. 1, 2 и их поведение в неполнофазном режиме?
Кстати, а что скрывается под пунктом 7?

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет тока короткого замыкания в сетях с ИБП

20 февраля 2004 г., 14:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий: С расчетом теперь понятно.
7. Это такие маленькие ИБП не On-line, я их еще называю фильтрами с батарейками.
на самом деле хотелось продолжить тему http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=2911

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

gera6014
гость

 

Re:

21 января 2014 г., 15:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Только п.5.8.1 для сетей выше 1 кВ
РД РАО ЕЭС

Есть у кого для сетей до 1 кВ методички и указания

email

Гость
гость

 

Re:

30 января 2014 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У ИБП есть такое понятие как перегрузочная способность инвертора она дается в процентах от номинала ИБП, это ток кз который он держит определенное время не переходя на байпас. Для расчета кз по сети источник питания - байпас ИБП - потребитель к общей схеме замещения добавляется контактное сопротивление байпасного рубильника ИБП, а так расчет стандартный.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru