Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:36 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Вывеска


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

jubba
новичок

Сообщений: 1

 

Вывеска

09 марта 2006 г., 13:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вывеска на магазине. В ней, порядка 70-75 люм. ламп и ни одного конденсатора. При работе - греется проводка и выбивает автомат. Хозяин вывески говорит, что она должна потреблять до 3кВт. Померял ток - за 15 минут повысился от 18А до 22А. Как вариант - поставить конденсаторы, но хозяину нужно срочно ее включать.
Вот вопрос чайника: можно ли просто заменить кабель на более толстый и поставить новый автомат? Хозяин вывески согласен платить за электричество больше ))))
Спасибо.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Alexey_ESP
специалист

Сообщений: 64

 

Re: Вывеска

09 марта 2006 г., 18:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


заменить кабель на более толстый
,
Можно заменить кабель на кабель из того же металла большего сечения и поставить автомат большего номинала, тогда вырубатся не будет и грется будет меньше

emailicq: 228170478

L
гость

 

Re: Вывеска

09 марта 2006 г., 18:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


>Хозяин вывески говорит, что она должна потреблять до 3кВт.

Маладэц хазаин, Закон Ома знаэт 70 Х 40 Вт = 2.800 кВт ;

email

jubba
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Вывеска

09 марта 2006 г., 19:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


хех, вот вам смешно, а мне? все началось с того, что в магазине выключалась сигнализация - выбивало вводной автомат. причем, не было никакой периодичности - в один день выбьет через 20 мин после закрытия, в другой - через 2 часа... мистика! ночной дозор!
вот, перекинули вывеску с вводного на какой-то другой - все нормально, сигнализация не отключается, понятное дело - ввод же не выбивает ))))) но проводка-то греется, вывеску стремно включать.
а закон ома хозяин, побьюсь об заклад, не знает. это ему сказали монтажники, что 3 кВт )))) да я и сам не знаю, сколько вывеска тянуть должна. какие там лампы и сколько их точно - не знает никто )))))
спасибо за помощь

email

жанн
гость

 

Re: Вывеска

10 марта 2006 г., 22:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


дорогой jubba, с учетом косинуса, Ваша реклама потребляет, как минимум 5кВт. В морозы еще больше в момент включения. Но лучше (и правильней) доставить кондеры. А монтажников под нож. Хозяин лишнего платить не будет, так как реактивный ток индуктивный счетчик не видит.
И еще, в догонку, грошь цена сигнализации, которая не имеет аккумуляторного резерва. Посоветуй хозяеВам
С уважением Жанн

email

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: Вывеска

12 марта 2006 г., 20:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ответ из практики...в супермаркет поставили светильники...рабочие вешали рядами и в ус не дули.. автоматы вырубало только вьёт. Рссследование показало, что фирма конденсаторы поставляет отдельно(дурь полная или дурят за счёт снижения цены товара). Поставили конденсаторы отдельно, установили, реактив пришёл в норму и схема заработала...Вывод- только установка конденсаторов и никик иначе. Всё остальное-извращение эксплуатации электроустановки.

email

MYSha
новичок

 

Re: Вывеска

13 марта 2006 г., 00:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если потсавить конденсатор то возрастет плата за потребленную электроэнергию, если его не ставить будет провод будет греться... Конденсаторы фазоздвигающие уже довно в святильники не ставят, в дешевые из-за борьба зацену, в дорогих обычно все по отдельности.

emailicq: 224185011

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: Вывеска

13 марта 2006 г., 16:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


MYSha---отвечаю...Если поставить конденсатор, то увеличение платы за потребление активной энергии...просто копейки. А если вам поставят счётчик с учётом реактива, а магазин не маленький...то думайте. А кабель увеличивать в сечении тоже не из дешёвых вариантов при применении сотни,другой,третьей светильников. А вот ещё чужое мнение...

Мнение шестое. Конденсаторы в светильниках – лишний элемент, и без них все прекрасно работает, так что переплачивать за них лишние 30–50 руб. никому не хочется.

Комментарий. Так может рассуждать только человек, в руках которого никогда не плавились выключатели! Светильники с разрядными лампами потребляют в несколько раз больший ток без конденсаторов, чем с ними (при той же мощности по счетчику, что любопытно). Велика вероятность перегрузки сети и перегорания (в буквальном смысле) выключателя, на первый взгляд способного работать со светильниками такой мощности. Небольшая экономия на конденсаторах рискует обернуться масштабными проблемами (хорошо, если только экономическими).

email

L
гость

 

Re: Вывеска

13 марта 2006 г., 17:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выключатели плавятся у тех, кто по закону ома, как выше считает, не знает какой ток ЛЛ светильники потребляют, и не может посмотреть, что на 40 ватном дросселе 0.43 А написано.

email

MYSha
новичок

 

Re: Вывеска

13 марта 2006 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Еще надо выключатели брать нормальные, а не сделанные в Беларусии. И увелечение цены "квадратного" светильника на 50 руб, довольнотаки существенно. можно вообще обходиться без конденсаторо, если использовать ЭПРА. Что и делают ведущие бренды.

emailicq: 224185011

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: Вывеска

13 марта 2006 г., 18:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


MYSha---отвечаю...насчёт выключателей согласен,ставил на заре капитализма в нашей стране по прихоти хозяев турецкую и польскую лабуду.Потом через од никак отмыться не мог от плохого мнения обо мне. Все контакты погорели, телевизоры помехи собирают, лампы моргают итп. А зато с золотой каёмочкой и куплены за бугром.
А стоимость светильника фирмы брэнда с электронным пусковым...не видел дешёвых никогда пока. Так что 50 рублей просто ерунда чтобы спать спокойно после монтажа и не слышать как тебя поносят на каждом углу несведующие клиенты и сведующие конкуренты...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru