Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:15 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 3х фазный счетчик


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

жанн
гость

 

3х фазный счетчик

16 февраля 2004 г., 06:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мне позвонили на днях из одного магазина (моя слабость ) они сами делали какие-то (серьезные!) преобразования и в конечном результате счетчик у них стал крутиться в обратную сторону. Cчетчик не прямоточный, через токовые катушки. Я предположил, что у них не работают две токовые катушки и предложил, чтобы они их заменили (все происходит по телефону). Заменив, они звонят и говорят, что крутиться стал с еще большей скоростью. Я предложит замерить ток на потребителе и оказалось, что на одной фазе около 80А, а на других около 20А. Естественно, я сказал, чтобы уравнивали фазы. Вот уже 3 дня не звонят. Неужели счетчики не застрахованы от этих вещей. Ноль у них с огромным запасом (кабель подходящий ВВГ 4/25) поэтому не стал кричать караул.
С уважением, Жанн

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

владик
специалист

Сообщений: 79

 

Re: 3х фазный счетчик

16 февраля 2004 г., 11:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в любом паспорте на счётчик сказано, что у него стоит блокировка на обратный ход. она механического характера , как защелка на наручниках. можно только туда, а обратно-фигушки.

email

Иван
специалист

Сообщений: 127

 

Re: 3х фазный счетчик

16 февраля 2004 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вы видели как проверяет правильность подключения счетчика представитель электроснабжающей компании перед опломбировкой? Он выключает 2 фазы, включает нагрузку и проверяет работу счетчика на одной фазе, то бишь крутится ли счетчик и куда. И так по каждой фазе. Так что я сильно сомневаюсь, что из-за несимметрии нагрузки счетчик будет крутится обратно...
Скорее всего они лазили в щиток и перепутали полярность подключения счетчика на вторичные цепи трансформаторов тока.

2Владик: "все" - это преувеличение, мне кажется: я еще ни одного такого не видел.... все крутятся как родные. Обратно только электронные не считают(((((

email

Bolik
гость

 

Re: 3х фазный счетчик

18 февраля 2004 г., 14:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Иван:
2Владик: "все" - это преувеличение, мне кажется: я еще ни одного такого не видел.... все крутятся как родные. Обратно только электронные не считают(((((
Есть такие счетчики, у них на морде особая маркировка, что с блокировкой обратного хода. Начальник цеха заставлял их ставить на транзитные линии, чтобы было видно с какой стороны передавалась энергия. Так вот их два ставили встречно, то один работает то другой. А про электронные слышал немного другое, что они всегда мотают(считают) вперед независимо от полярности включения (сам не проверял, но верю ,там наверняка стоит АЦП и умножаются уже цифрованные сигналы).

Открытый для меня вопрос как реагируют электронные счетчики на несоответсвие фаз тока и напряжения.

email

жанн
гость

 

Re:

18 февраля 2004 г., 22:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может кому-то поможет. Сегодня со ****** (!) поехал в этот магазин (все таки попросили). И вот что я сделал: отключил токовые катушки от счетчика и стал по одной подсоединять, ища ту, после которой счетчик начнет крутиться в нужную сторону. И так с каждой катушкой. Замечу, что это не у многих счетчиков. За 5 минут все проблемы.

И еще повторяюсь, кого интересуют счетчики и все о них (в том числе и схемы электронных) заходите на сайт, который я как-то рекламировал.
С уважением, Жанн

email

Man
гость

 

Re:

19 февраля 2004 г., 10:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вращение в нужную сторону еще не есть 100% гарантия правильного подключения !!! ( относится л 3фазному счетчику с трансформаторами) при определенном подключении все будет крутится как надо, а учитываться будет не вся энергия а ее часть...

email

Man
гость

 

Re:

19 февраля 2004 г., 10:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


...И еще при чем тут два трансформатора тока ( Я предположил, что у них не работают две токовые катушки и предложил, чтобы они их заменили (все происходит по телефону). жанн ) и вращение счетчика в обратную сторону??? даже если они обе не работали бы то счетчик все равно крутился бы туда куда надо -
Так ято ты это заканчивай со своими консультациями по телефону - а то попадеш как нибудь на бабки

email

жанн
гость

 

Re:

19 февраля 2004 г., 14:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


--Вращение в нужную сторону еще не есть 100% гарантия правильного подключения--- Должно ли это волновать меня (потребителя)? Скажу больше: весь ток никогда не учитывается, учитывается только большая (ну очень большая) его часть.

А трансформаторы тока при том, дорогой товарищь Man, что я заметил, что в прямоточных счетчиках (вообще-то и не только), если отключить две токовых катушки (в самом счетчике), а на оставшейся будет больший ток, чем не отключеных, то сам счетчик будет крутиться назад.
Спасибо заботе о моих "бабках". Я никого не консультирую по телефону, я даю советы. Кстати, с магазина я снял 500р. за 5 минут и они остались счастливы.
С уважением, Жанн

email

илья
гость

 

Re:

19 февраля 2004 г., 22:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вообще-то на трансформаторах тока есть маркировка. И по ней можно и нужно правильно их присоединять. Но это уже наверное для тех кто присматривается.
А трансформаторы тока при том, дорогой товарищь Man, что я заметил, что в прямоточных счетчиках (вообще-то и не только), если отключить две токовых катушки (в самом счетчике), а на оставшейся будет больший ток, чем не отключеных, то сам счетчик будет крутиться назад.
Или очень незначительное время или нагрузка очень хитрая (может емкостная). А так на каждой фазе проверяется обычной нагрузкой (инспектора применяют ТЭН) и все крутится куда надо. Кстати, кто вашему магазину разрешил поставить счетчик без стопора? У нас на новые объекты ставятся только электронные, ну а счетчик без стопора даже на старых года два как не видел.

email

жанн
гость

 

Re:

20 февраля 2004 г., 06:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Этот магазин с советских времен. Они подвели новый кабель, заменили внутреннюю электрику и поставили электронный счетчик. А им сказали, чтобы они вернули все назад, то есть поставили старый (1971г. выпуска) счетчик.
Ну что поделаешь, бардак. Никому ничего не надо, главное соблюсти какие-то формальности. И они с обратным счетчиком уже 3 месяца работают. Хотя меня это не должно беспокоить.

email

bolik
специалист

Сообщений: 86

 

Re:

20 февраля 2004 г., 10:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2жанн:
Я бы так не рисковал с Энергосбытом. Выставят счет по разрешенной мощности- мало не покажется. Если в суд то это время без оплаты счета сидеть без света. Или очень уж у вас там Энергосбыт лояльный.

email

илья
гость

 

Re:

20 февраля 2004 г., 11:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если энергосбыт лояльный, то расчитают по средней потребляемой мощности за прошлые месяцы.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru