Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:54 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / карта селективности на практике


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ele
профи

Сообщений: 671

 

карта селективности на практике

03 марта 2006 г., 01:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос скорее к теоретикам с практическим опытом.
Все наверно помнят эту карту со студеньческой скамьи.
Так вот наверно не я один встречался с ситуацией когда при кз магнитная отсечка срабатывала у несколько автоматов подряд (у тех автоматов, которые проектировщих выберал по всем правилам селективности, да и возразить тут не как нельзя, ведь на карте селективности кривые срабатывания не накладываются)
Кто какие меры предпринимал в этой ситуации. С учетом, что головной автомат от групового не может отличатся по типу. Потому как представитель производителя пояснил, что для селективного срабатывания необходимо использывать другой тип головного автомата. Тока более распространённый случай именно когда они одинаковы по типу.
Какие соображения?

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: карта селективности на практике

06 марта 2006 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ele:
если бы ЭМ - вышибло бы и группу - они одинаковые (это АВВ 2-я серия)
40 А теплый был, я просто был в офисе и сразу сунулся,
на самом деле по длительной нагрузке АВ на гр завышен (надо бы 6А), НО! ведь сейчас, не как раньше, - никто(!) не определит, что конкретно будет включено, вот и завышают группу, а она не срабатывае-е-е-ет, или срабатывает вме-е-е-есте......

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Берлиоз
профи

Сообщений: 380

 

Re: карта селективности на практике

09 марта 2006 г., 08:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=11419&message=21058

email

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: карта селективности на практике

12 марта 2006 г., 20:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в северных странах очень много используют проверенные предохранители. морозов и химиии не боятся...селективность на высоте...а автоматы...с ними так и просходит-отрубятся все. а порой на ТП отрубится а в квартире нет..утрирую, но истина рядом. Если от автоматов не отойти, то только тщательные расчёты токов КЗ и подбор по характеристикам автоматов. А ведь так не хочется. Да и использование автоматов с возможностью перестановок уставок не из дешёвых удовольствие..

email

MYSha
новичок

 

Re: карта селективности на практике

12 марта 2006 г., 22:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Предохранители то же имеют разные характеристики. Вот цена предохранителя и автомата в пользу предохранителя.

emailicq: 224185011

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: карта селективности на практике

12 марта 2006 г., 23:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:

У предохранителей есть ещё существенное превосходство по отношению к АВ, это их высокий ток патрона, что находит их большое проименение в места большого значения тока к.з.

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

MYSha
новичок

 

Re: карта селективности на практике

13 марта 2006 г., 00:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть автоматы на 25 кА, Зато у предохранителей есть один очень существенный недостаток без спец, средств тяжело узнать "сгорел" он или нет. Разброс характеристики у предохранителей более больше чем у автоматов. Так что вопрос о выборе автомата или предохранителя скорее всего надо решать из технико-экономических обоснований. Кроме случаев когда нужно обеспечить видимый разрыв. Тут предохранители в не конкуренции по сравнению с автоматами.

emailicq: 224185011

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru