Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:28 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет токов КЗ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Fluger
гость

 

Расчет токов КЗ

10 февраля 2004 г., 08:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Потребовалось расчитать токи КЗ.Нашел в Сети(http://elekab.narod.ru/sprav20.htm) статью:
"Расчет тока короткого замыкания ".Указывается на необходимость использования таких показателей,как:
Uк%-напряжение КЗ трансформатора
Iн,Uн-номинальные ток и напряжение трансформатора.
?Что за транс имеется ввиду ив каком справочнике его искать?
А еще лучше подскажите пожалуйста другой способ расчета.
Спасибо


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Cергей Музыка
гость

 

Re: Расчет токов КЗ

10 февраля 2004 г., 09:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Какой бы расчет не был, а данные о трансформаторе на ТП, ты должен знать.

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет токов КЗ

10 февраля 2004 г., 10:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это точно!

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

илья
гость

 

Re: Расчет токов КЗ

10 февраля 2004 г., 11:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при расчете тока КЗ высчитывается сопротивление всей линии от нейтрали трансформатора, включая сопротивление самого трансформатора. По этим данным можно вычислить сопротивление обмоток трансформатора.

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет токов КЗ

10 февраля 2004 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А можно Вас попросить написать тоже самое только по подробнее, а то непонятно.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

Re: Расчет токов КЗ

10 февраля 2004 г., 16:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Программа «Аврал. Версия 1.0» предназначена для автоматизированного расчёта однофазного короткого замыкания в сети электроснабжения с глухозаземленной нейтралью номинальным напряжением ~220/380 В. Расчёт выполняется в соответствии с требованиями Госэнергонадзора

Не помню где ее нашел. В эбауте только мыло разработчика

golubtsov@sibgigant.ru

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

Иван
специалист

Сообщений: 127

 

Re: Расчет токов КЗ

10 февраля 2004 г., 18:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос по существу: Вам какое КЗ необходимо расчитать?
Если Вам необходимо расчитать КЗ по всем правилам и науке ТОЭ, то надо и все параметры трансформатора и сведения о всех потребителях сети. Там дальше через приведенные величины и т.д.... надо конспект посмотреть))))

А если вам надо посчитать ток однофазного КЗ, что ****** энергонадзор, то есть упрощенная методика. Я пользуюсь старыми затертыми копиями))))

email

golubkin
модератор

 

Re: Расчет токов КЗ

11 февраля 2004 г., 12:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть такая книжка: http://www.opencd.ru/ozon.php?id=83870

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Cергей Музыка
гость

 

Re: Расчет токов КЗ

11 февраля 2004 г., 16:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот, кстати, ссылка на данную книжку, где ее можно скачать.

http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=6&POSTNUKESID=b688a94ff555759048c9e80344850bef

email

sazar
специалист

Сообщений: 84

 

Re:

14 февраля 2004 г., 18:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В РД153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания" только основные положения и формулы, а сопротивления берутся из ГОСТ Р 50270-92. Случайно никто не видел его в сети?

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

24 февраля 2004 г., 12:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте, коллеги!!

Скиньте, плс., если у кого есть какой-нибудь свой типовой расчет трехфазного и однофазного КЗ.
И ГОСТ, если есть в электронном виде ГОСТ Р 50270-92.

s_muzika@aqc.ru

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

24 февраля 2004 г., 13:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Cергей Музыка:
Пример расчета см. http://tipovoy.narod.ru/eiea/podst.htm

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

and
ученик

Сообщений: 31

 

Re:

25 февраля 2004 г., 10:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В сети этого ГОСТа уже нет, так как уже нет и в перечне действующей нормативной документации.
Ищите "ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ"

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

25 февраля 2004 г., 10:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Cпасибо за информацию.
Но, к сожалению, такого ГОСТа тоже не найти.

email

Cергей Музыка
гость

 

Re:

27 февраля 2004 г., 12:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если кому нужен ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ".
пишите на мыло.

email

Лена
гость

 

Re:

27 января 2005 г., 13:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Cергей Музыка:

Пришлите, пожалуйста, ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ". Заранее благодарю!

email

Берлиоз
профи

Сообщений: 380

 

Re:

27 января 2005 г., 15:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Cергей Музыка:
Сергей, мне то же самое, что и Лене. Спасибо!!!!!

Кстати, тема т.с. больная, т.е. касается всех. Этот чёртов РД 153-34.0 и т.д. (Рук. ук. по расчёту ТКЗ....) ну очень умная книга, приятно полистать на досуге. Но вот приходит время конкретных расчётов, а проект-то надо было сдать поза поза вчера и ...посмотрю на разные там ударные коэф.-и считаю по упрощённой формуле. А то вот приобрёл недавно Техническое руководство по защите, Легран. Так они на это смотрят проще (впрочем, как и Шнайдер-см. ссылку г. Голубкина на англ. книгу)
У них есть табл. Расчёт вел. ТКЗ в конце линии. Исх. данные Р транса, длина линии, медь или Ал. Всё. Погрешность расчёта-проц.10, т.е. "...допускаются упрощённые расчёты, при усл. что погр. не превышает 10 проц." Написано то ли в ПУЭ, толо в СП. Весь расчёт занимает 1 мин. Но это только 3-х ф., т.е. по макс., в вводном щите, так? С уважением Берлиоз

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

27 января 2005 г., 18:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Берлиоз:
см. ссылку г. Голубкина на англ. книгу

Вы про какую ссылку? Та чтов этой ветке ведет на РД153-34.0-20.527-98. Что то там не очень все просто, я так и не смог ее познать. Подскажите где можно взять литературу для упрощенных расчетов?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Берлиоз
гость

 

Re:

27 января 2005 г., 20:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:

http://www2.schneider.co.uk/seweb2/internet/catalogues.nsf/luAllByID/JPAE-58GJHB?open

Sorry, 2Victor zmey:
подробности завтра

email

Берлиоз
профи

Сообщений: 380

 

Re:

28 января 2005 г., 08:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так, в этой книге 2 табл. стр. Н1-20- табл. трансов, стр. Н1-24- табл. ТКЗ, всё это глава Н. (Protection of circuits). Но я пользуюсь Легранд таблицей, где и трансы и ТКЗ в одной табл. Могу подослать.
Мин ТКЗ считаю по ф-ле-где напр. уменьшаем на 20 проц., ну там сопрот. увел. на 50 проц. и т.д. Все знают. С уважением Берлиоз.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

28 января 2005 г., 09:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Берлиоз:
Легранд таблицей, где и трансы и ТКЗ в одной табл. Могу подослать.
Если не затруднит, буду признателен

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru