Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:43 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / подогрев распред шкафов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

владимир
новичок

Сообщений: 8

 

подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите должен ли выполняться подогрев распредшкафов питания приводов выключателей и разъединителей, а также где это нормируется. В шкафах стоят только автоматы.
ozi: владимир, Вы правда женщина?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если технические характеристики оборудования, установленного в шкафу соответвуют климатическим условиям, в которых они будут применяться, то дополнительного обогрева шкафа не требуется.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

docent
гость

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Например, ПУЭ п.4.1.28 подпункт 2)

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И ПТЭСС РФ: 5.4.17. Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и
автоматики, связи и телемеханики, шкафы управления и
распределительные шкафы воздушных выключателей, а также шкафы
приводов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и
двигательных приводов разъединителей, установленные в РУ, в которых
температура окружающего воздуха может быть ниже допустимого
значения, должны иметь устройства электроподогрева

А пуркуа-бы и не па?

email

владимир
новичок

Сообщений: 8

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
а как же конденсат

email

владимир
новичок

Сообщений: 8

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
шкафы расположены на ору в них только автоматические ваыключатели MERLIN GERIN

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2владимир:
Рабочая температура от-30 до +70, отсюда и пляши.

А пуркуа-бы и не па?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если MERLIN GERIN будут работать не ниже заявленных данных, то дополнительного обогрева шкафа не требуется.
Конденсат будет, если температура АВ будет ниже температуры окружающей среды - вряд ли.

emailweb-сайт

владимир
новичок

Сообщений: 8

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
место расположения подстанции Московская обл. в этом году было ниже -30 следовательно надо?

email

владимир
новичок

Сообщений: 8

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
а как же ПУЭ п.4.1.28 подпункт 2

email

владимир
новичок

Сообщений: 8

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2владимир:
Да кстати и не надейся

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 12:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Скорее 4.2.24.

А пуркуа-бы и не па?

email

АК
гость

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 13:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2владимир:

в 4.1.28 ничего про автоматические выключатели не сказано

"в этом году было ниже -30 следовательно" - хорошо, что такая нагрузка была зимой - летом бы все крякнулось


смотри ГОСТ 12434-83 АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ -
Аппараты должны быть предназначены для работы:
при воздействии механических факторов внешней среды - по ГОСТ 17516-72;
при температуре окружающего воздуха в зависимости от категории размещения аппаратов по ГОСТ 15150-69 климатического исполнения У:
от минус 10 до плюс 40°С,
и климатических исполнений ХЛ, УХЛ:
от минус 60 до плюс 40°С,
от минус 10 до плюс 40°С.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 13:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2владимир:
Если уже всё стоит, то скорее да, чем нет.

А пуркуа-бы и не па?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


4.1.28 подпункт 2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
4.2.24. В ОРУ, КРУ, КРУН и неотапливаемых ЗРУ, где температура окружающего воздуха может быть ниже допустимой для оборудования, должен быть предусмотрен подогрев в соответствии с действующими стандартами на оборудование.
Ничего такого а как же. Менее -30 - вопрос больше "Может ли данный шкаф обеспечить температуру внутри выше -30 С, используя подогрев от АВ". Вопрос расчета обогрева шкафа был на форуме, но так и не решился.
2владимир: Да кстати и не надейся - "папа, а с кем ты сейчас разговаривал?" Если это ответ на " Вы правда женщина?", то я хотел не поверить своим глазам в Ваших данных. "У каждого свои недостатки..."

emailweb-сайт

docent
гость

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 13:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
4.2.24 - это для РУ и подстанций выше 1кВ. Но это не противоречит 4.1.28, т.е. и до 1кВ и выше 1кВ доп. обогрев требуется. Все прочее от лукавого

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 13:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2docent:
Да я, особо, не возражаю .

А пуркуа-бы и не па?

email

docent
гость

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 13:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Конденсат будет, если температура АВ будет ниже температуры окружающей среды
Конденсат будет, если температура АВ или шкафа будет ниже точки росы, а это в наших условиях вполне вероятно

email

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: подогрев распред шкафов

13 февраля 2006 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите должен ли выполняться подогрев распредшкафов питания приводов выключателей и разъединителей, а также где это нормируется. В шкафах стоят только автоматы.

ДЛя сборки шкафов необходимо иметь лицензию и сертифакаты
на каждый тип ВРУ, ГРЩ и т.д . При получение которых пишет ТУ и тогда все становится ясно и понятно ...

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru