Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:00 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / выбор аппарата защиты для профессионалов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

профэлектрик
ученик

Сообщений: 38

 

выбор аппарата защиты для профессионалов

08 февраля 2006 г., 22:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хотелось бы коснуться темы выбора устройства защиты аппарата от сверхтоков. Суть вопроса. Существуют базовый порядок расчетов электрических нагрузок для промэлектроустановок методом Ки и методом Кс для жилых и общ.зданий. Объясните, почему после определения Iр мы должны при выборе уставки аппарата защиты увеличивать Iр на 1.25, а только после этого выбираем уставку. хотелось бы послушать и обменяться мнениями с профессиональными электриками. Мое мнение- защитная характеристика аппарата защиты должна быть ближе к характеристике изоляции проводника. Кроме этого под расчетной нагрузкой понимается длительная неизменная нагрузка в эл.цепи, которая эквивалентна длительной изменяющей нагрузке по наиболее тяжелому тепловому воздействию на проводник. Отсюда увеличивая Iр на 1.25 мы явно завышаем реальные токи, которые если и возникают выше Iр, то они не имеют системного характера и перегрузочная способность изоляции проводника способна их выдержать длительно. Вывод: завышение уставки ведет к завышению сечения, а отсюда к практической ненадобности теплового расцепителя.Почему? Потому что время-токовоая характеристика проводника будет всегда выше защитной характеристики аппарата.

серей

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re:

10 февраля 2006 г., 12:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
для расчетов токов КЗ в сетях 10 кВ и выше используются базисные значения мощностей, сопротивлений и т д.
Один из вариантов расчета основывается на условии, что система (источник) имеет нулевое сопротивление (такое маленькое, что им можно пренебречь), т е мощность системы бесконечна...
скажем в сетях 10 кВ берется мощность конкретного источника - ПС (10 МВА или около того)
в сетях выше - уже бесконечная
для 0,4/0,25 кВ это понятие неприемлемо, т к сопротивление Тр 10(6)/0,4 много больше сопротивления системы, им нельзя пренебречь......

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re:

10 февраля 2006 г., 13:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ALL:
Рааскажу как меня учили, и как я сам учил (docent не даст соврать ):

Сети 10 кВ и выше считают в основном в относительных единицах (о.е.), принимая за мощность системы некую конечную величину Sk. Соответственно сопротивление системы отлично от нуля. 35 и выше - не учитывают активную составляющую сопротивлений элементов. Ниже - учитывают.

Сети 0,4 кВ рассчитывают в именованных единицах (в Омах). При этом принимая за шины бесконечной мощности высокую сторону трансформатора 10/0,4. Учитываются все активные и реактивные сопротивления сети (автоматы, ТТ, шины, кабели, трансы ...), включая и т.н. "переходное сопротивление" - сопротивление, учитывающее сопротивлением всех контактов в соединениях.

email

docent
гость

 

Re:

10 февраля 2006 г., 14:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Джентельмены, вы все правы!!!
простите уж нас грешных за то что без исходных данных попытались задачку упростить трансформатор конечно же надо учитывать

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru