Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:43 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / нагрузка на кабель и другое...


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Вика
профи

Сообщений: 444

 

нагрузка на кабель и другое...

25 января 2006 г., 16:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день.
Часто читаю этот форум и получаю кучу информации(СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!), но вот на эти вопросы ответа найти не смогла:
1. Имеется шкаф управления набитый аппаратурой до предела.Можно ли устанавливать автоматические выключатели на боковой стенке шкафа?
2. Ввод питания кабелем 5х10.Прокладка кабеля (какого неизвестно) скрыто в стене. Какова максимальная нагрузка на него?
Беру по таблице 1.3.6 ПУЭ для прокладки в воздухе 55А. Правильно?
3. Как определить требуется ли в шкафу принудительная вентиляция?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!

Я не претендую на истину в последней инстанции....

emailicq: 604961056

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

25 января 2006 г., 16:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Вика:
1. можно, но внутри
2. правильно
3. мне нормативов таких неизвестно.
примерное сопротивление каждого аппарата 0,005Ом, возьми ток, посчитай мощность, если больше 100 Вт - по моему, надо вентилировать..

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Вика
профи

Сообщений: 444

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

25 января 2006 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
А Вы не знаете есть ли какие-нибудь программы по расчету тепловыделений в шкафах и подбору вентиляторов?

Я не претендую на истину в последней инстанции....

emailicq: 604961056

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

25 января 2006 г., 17:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1.нет
2.нет ( точно не алюминий, лучше посмотреть все таки )
3.определяется непосредствено требованием к оборудованию.

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

Вика
профи

Сообщений: 444

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

26 января 2006 г., 10:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


как обычно: сколько людей - столько мнений.........
1. Где написано? Уже глаза вылезают - ни одной фразы про это найти не могу
2. Кабель точно медь. Если нет, тогда как правильно?
3. Оборудование - реле, пускатели, таймеры, блоки питания, трансформаторы...

Я не претендую на истину в последней инстанции....

emailicq: 604961056

OHEMS
ученик

Сообщений: 30

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

26 января 2006 г., 14:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


НА боковой стенке щитов аппаратура располагается в обоснованных случаях. Просто так автоматы поставить нельзя. Нужно учитывать монтажные зоны существующей апаратуры.
Если вы говорите,что там битком, то может быть этого сделать и не получится. А габариты шкафа какие? Настенный-напольный? По -поводу вентиляции скорее всего не надо, но хорошо бы посчитать тепловыделения.В моём каталоге Legrand за 2004-2005г на стр. 183 есть методика выбора системы охлаждения, но я ей пока ни разу не воспользовался, попробуйте... Для проектирования щитов есть документ -ОЛХ.684.002-90"Устройства комплектные низковольтные.Управление электроустановками.Руководящие материалы."
А что за нужда впихивать Автоматы в готовый шкаф? Ну поставте их в боксе рядом.

email

kristobal
профи

Сообщений: 352

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

26 января 2006 г., 14:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вика
вот в этой ветке Ссылка найдете линк на программу по расчету вентиляции щитов...

email

Ren
профи

Сообщений: 592

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

26 января 2006 г., 15:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. Можно как хотите, можно вообще без АВ. См. ГОСТ Р 51778-2001 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Если в голове кабеля сстоит АВ, его защищающий, то АВ на вводе в щиток не нужен. Удобнее поставить рубильник для местного снятия напряжения. Естественно рубильник (или АВ) в некоторой оболочке с соответствующим IP.
2. Если кабель замоноличен в стене - то он выдержит больше 55А (до 90А как "в земле"), если в трубе или канале - то 55А - сильно режим охлаждения нарушается. Я бы рекомендовал коэффициент 0,67 по т. 1.3.12.
3. Тепловой расчет - дело очень не простое, в каталоге Леграна есть небольшая методика - смотрите там. Иначе - натурный эсперимент.

emailicq: 264-248-163

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

26 января 2006 г., 15:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Вика:
Бывает хуже, когда на одного человека по нескольку мнений

1. Едва ли про это где-то явно написано. Сам я видел такие варианты, когда "модернизировали" шкафы управления на коленке. Если это внутри шкафа - главное чтоб эти автоматы не перекрывали доступ к прочему оборудованию, и чтобы кто-нибудь их случайно не свернул, когда будет ковыряться с оборудованием в шкафу.
2. Если кабель заделан в стену, я бы считал как для трубы.
3. Расчет тепловыделения - штука сложная. Если у вас есть серверная с кучей дорогого оборудования - лучше поставить кондиционер. Вентилятор обычно никто не считает, но если очень хочется - можно попробовать.

email

жанн
гость

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

26 января 2006 г., 16:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Честно говоря, не очень понял проблему. Шкаф уже существует, значит температуру можно в самое неблагоприятное время. На каждое оборудование указан предел температуры эксплуатации. Если температура выше, то тепловой датчик и вентилятор.
Наверное, все таки, я что-то не понял.
С уважением Жанн

email

Вика
профи

Сообщений: 444

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

26 января 2006 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Шкаф 600х800. Настенный.


а так он выглядит снаружи.


ничего больше на стены прикрепить не дают, а оборудование новое заставляют подключать. Вот и приходится извращаться и голову ломать.
Вентиляци, судя по всему, пока не будет. Запустим, а потом будем посмотреть.

Я не претендую на истину в последней инстанции....

emailicq: 604961056

влад
гость

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

28 января 2006 г., 23:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Картинки не открываются, поэтому не могу предположить, какова глубина шкафа. Иногда, в случае отсутствия места на панели, ставил перед ней поворотную панель. Или новый шкаф под (над) существующим. И еще. У вас всего 60А, (5х10) – хватит ли на добавку?

email

Вика
профи

Сообщений: 444

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

30 января 2006 г., 10:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2влад:
откуда взялись 60А? можно пошагово?

картинки на предпросмотре были... сейчас нет... ничё не понимаю...
шкаф глубиной 300.
выше-ниже ничего поставить не дают.. но вроде договорились вынести дополнительное оборудование в другое помещение(питание, правда, всё равно от существующего кабеля ).
в связи с чем возник вопрос - как определить является помещение чердаком или нет?

Я не претендую на истину в последней инстанции....

emailicq: 604961056

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: нагрузка на кабель и другое...

30 января 2006 г., 11:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Вика:
СНиП 2.08.01-89:
"Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа."
С т.з. электрики, не относится к чердаким мансарда. Т.е. для чердака характерным является отсутствие жилых и рабочих помещений.

email

Инженер
гость

 

Подскажите где можно найти ОЛХ.684.002-90.

15 марта 2006 г., 15:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день.
Подскажите где можно найти ОЛХ.684.002-90.

Спасибо.
Если подскажите, то очень поможете.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru