Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:35 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Подключение к КТП


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Подключение к КТП

23 января 2006 г., 07:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите, как подключиться к мачтовой КТП (так вроде правильно, та что небольшая и стоит на ж/б опорах).
До КТП прокладывается подземный кабель и устанавливается шкаф распределения (отводной АВ).
Подскажите по вопросам:
- какой марки кабель использовать? Надо ли его доп. защищать в земле и в местах перехода через дорогу?
- где установить на КТП шкаф распределения с отводным АВ? Можно ли прямо на корпусе КТП?
- какой марки использовать шкаф распределения для установки 3П АВ, уличного исполнения, с запором?
- возможно ли и допускается ли в том же шкафу распределения установить и счетчик? Не замерзнет ли он (-40 и возможно менее зимой)?

Из того что видел как это было сделано: на КТП весит шкафчик, от которого через корпус КТП шла небольшая петля кабеля в гофре. Подвод кабеля к шкафчику из земли под КТП по "ноге" с креплением к ней стяжками и защитой гофрой.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

24 января 2006 г., 05:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не сталкивались с подобным?!

email

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

25 января 2006 г., 05:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Товарищи! не дайте сгинуть!!!!

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Подключение к КТП

25 января 2006 г., 09:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
прокладка кабеля в соответствии с нормативами
установка ящика с АВ - тоже
счетчик можно там же, но предусмотреть обогрев

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

26 января 2006 г., 05:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
прокладка кабеля в соответствии с нормативами
А марку не подскажите для прокладки в земле?
установка ящика с АВ - тоже хм.. а такое допустимо: повесить ящик на КТП?!

email

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Подключение к КТП

26 января 2006 г., 21:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Кабель для земли - АВБбШв
Проходы под дорогой в асбоцементной трубе.
По трассе кабеля уложить сигнальную ленту.
Как правило, автомат и счетчик устанавливается в самом РУ-0,4 кВ ТП, но можно и в отдельном ящике , прикрученном к корпусу РУНН ТП.
Счетчик при таких температурах нужно оборудовать системой обогрева (он выдерживает толко до - 25)
Еще вопросы?

email

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

27 января 2006 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


АВБбШв
хм.. это не тот что с броней из двух спиральных оцинкованных лент? А можно его вводить в помещение? Не требуется ли разрыв брони в месте ввода и/или ее заземление? Как его выполнить?

И для него вроде как:
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С;

email

golubkin
модератор

 

Re: Подключение к КТП

27 января 2006 г., 13:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как его выполнить? т.к. паять броню я не умею, а нанимать кабельщика - дорого, то я поставил концевую муфту Raychem EPKT

http://www.elmash-holding.ru/elmcatalog/item/?item_id=99

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Подключение к КТП

27 января 2006 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
А марку не подскажите для прокладки в земле?
http://www.electrospb.ru/mat3-9-1.shtml

email

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Подключение к КТП

27 января 2006 г., 19:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
вводить в помещение его можно.
Разрыва брони не требуется, а заземление брони только рекомендовано, но не обязательно.
А условия эксплуатации - вполне на практике выдерживает в регионе С-З ну уже вот 10 лет хоть бы хны при открытой прокладке в земле

email

val1134
новичок

Сообщений: 2

 

Re: Подключение к КТП

29 января 2006 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну для начала нобходимо получить ТУ в организации которой пренадлежит КТП. Вариантов два: так как КТП мачтовоя то подразумевается подключение ВЛ, по новым правилам она должна выполняться проводлм СИП (самонесущий изолированный провод) сечением по расчету нагрузки и протяженности.
Либо прокладкой кабельной трассы в земле кабелем АВБбШв на песчанную постель и чтобы спать спокойно лучше защитить кирпичем. На вводе в КТП выполнить защиту каб. в металлической трубесоеденив последнею посредством сварки с корпусом КТП. Броня заземляется с обоих концов. Проходы под дорогой,вход в здание можно выполнить в трубе(асбоцемент, пластик, металл) Учет устанавливается согластно ТУ, но мотивируя тем что условия установки в КТП не позволяют обеспечить его нормальную работу, лучше установить его в своем ВРУ.На вводе в здание необходимо выполнить контур заземления сопротивлением не более 30 ом.

email

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

30 января 2006 г., 05:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
поставил концевую муфту Raychem EPKT поясните плиз ее смысл, не совсем понял. Разве просто обжать наконечниками не пойдет?!

2Чиж:
Разрыва брони не требуется, а заземление брони только рекомендовано, но не обязательно.
хм.. а по ПУЭ тому же, все метал. части подлежат заземлению...
Да и уравнивание потенциалов как же?!

2val1134:
ТУ ждемс от "ХххЭнерго", но тянуть придется по территории другой конторы, где стоит КТП, они выдали "в земле"...

На вводе в здание необходимо выполнить контур заземления сопротивлением не более 30 ом.
хм.. зачем он?!

Кстати, а землю (PE, PEN) с КТП можно взять?! Или свой контур делать ?

email

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

31 января 2006 г., 05:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые! прошу помощи

email

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

02 февраля 2006 г., 05:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хелп Ми!

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Подключение к КТП

02 февраля 2006 г., 13:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
хелп или арбайтн за?

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Vadimыч
специалист

Сообщений: 61

 

Re: Подключение к КТП

02 февраля 2006 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кабель АВБбШв в гофре мталлической или пвх "КОПОС".
Зачем щит на КТП. Мачтовая по типовой серии идет с ящиком, где то800х800х250. Там уже есть такой. В нем либо стоят уже автоматы или предохранители.
Счетчик ставь электронный.

emailicq: 390610356

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Подключение к КТП

02 февраля 2006 г., 20:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Уравнивание потенциалов в доме? так у тома придется свой контур колотить, оттуда и будешь цепляться. Заземлять броню зачем, если она ни с чем не соприкасается. Ты же не заземляешь все железки, лежащие в земле вокруг дома
Контур КТПН в теории использовать можно, если длина линии не более 100 м, а сечение кабеля не более 10 по меди или 16 по аллюминию. Но как правило, сетевые предприятия категорически против этого, да и надежнее иметь контур на вводе в дом

email

VladimirKh
профи

Сообщений: 205

 

Re: Подключение к КТП

02 февраля 2006 г., 20:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Пиши отвечу на все тока этим и занимаюсь

emailicq: 339182802

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

03 февраля 2006 г., 06:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2НеоН:
в гофре мталлической а не сгниет в земле то?!
В нем либо стоят уже автоматы или предохранители.
да?! Но сам видел как на КТП висел ящичек... Може Энадзор не разрешил, нет свободны АВ,.. Получу ТУ будет видно..

2Чиж:
Уравнивание потенциалов в доме?
это не дом, отдельно стоящий контейнер.
Заземлять броню зачем, если она ни с чем не соприкасается А наводки? А молния? А...?
Кстати! можно ли землю от КТП пустить по броне кабеля? ПО ПУЭ вроде бы да.
2VladimirKh:
ОК. "Этим" это подобными вопросами?

email

Гость
гость

 

Re: Подключение к КТП

07 марта 2006 г., 09:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хм... новостей нет?

email

VladimirKh
профи

Сообщений: 205

 

Re: Подключение к КТП

09 марта 2006 г., 19:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Я отправил по эллектронке извиняюсь что с задержкой, там даже чертежи установки

emailicq: 339182802

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru