Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:58 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Здание по 1-й категории


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 11:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
В ТЗ написано выполнить электроснабжение помещений ... по 1-й категории!
В НД есть пунктик(нет времени смотреть): аварийное и рабочее освещение в нормальном режиме от разных вводов...
+питание кинозала(кинотеатр у меня) по 50% на ввод.
Собрал ВРУ на панелях ЩО-70(вводные) + ПР8511(распр.)+ ЩО90(секционный АВР)

В органах надзора говорят: неоправданно - дорого!!! Есть говорят ВРУ которое обеспечивает тоже самое за меньшие деньги!!!

Может кто знает какие варианты есть? Или как-то обосновать ЩО?

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2укравший:
Не знаю, что значит дорого. Может такой вариант подойдет:
ВРУ8505, панели:
4ВА-8-25-30 - вводная на два ввода по 250А для АВР;
4АВР-250-30 - АВР
и распределительная, например 4Р-102-30

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 14:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
Не знаю, что значит дорого. - говорит объект государственный деньги не ВАШИ, я ей Заказчик ЗА - а она и не его!!! Вот думаю может написать ей чего, только пока текст не придумал...

У меня на вводе 274А и еще момент(не уверен) если выбивает ввод то на вводе 552А(1-я кат!!!).(вроде панель по рабочему выбирается???(хотя плавкие вставки по аварийному брал))

У ВАС есть схемы(в любом виде) на эту (4ВА-8-25-30 - вводная на два ввода по 250А для АВР;
4АВР-250-30 - АВР
и распределительная, например 4Р-102-30
)аппаратуру?

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 14:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


укравший:
какую же схему надзору надо??
резервировать все нагрузки под АВР? - дешевле и проще ЩО70 нет ничего

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
как это ОБОСНОВАТЬ !!! очень прошу помогите переделывать нет времени...

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 14:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2укравший:
Да есть каталог со схемами ВРУ8505. "Э11-96. Вводно-распределительные устройства для жилых домов и общественных зданий". На бумаге.
У тебя повидимому две вводные панели две распределительные и между ними АВР, т.е. пять панелей. Возможно в этом причина ( тут не столько цена, сколько количество панелей). Две вводные можно обьединить в одну. Далее АВР. И потом одна распределительная. Т.е. всего три панели. Если я правильно понял, то надзор не хочет видеть аварийное и рабочее освещение в нормальном режиме от разных вводов... Они считают это необоснованной роскошью. Поэтому и говорят о дорогом варианте.

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 15:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
Да есть каталог со схемами ВРУ8505. "Э11-96. Вводно-распределительные устройства для жилых домов и общественных зданий". - можно у ВАС взять в течении недели?(просто в понедельник согласование)
Они считают это необоснованной роскошью. Поэтому и говорят о дорогом варианте. - сказали, что есть вариант для питания от разных вводов... на просьбу помочь - ответили: Я ВАМ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДБИРАТЬ НЕ БУДУ!

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 15:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2укравший:
Можно.
Панели на 630А есть, а вот АВР только на 400А

email

Ren
профи

Сообщений: 592

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 15:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
А ввода все таки лучше равномерно загрузить!!!
2укравший:
Попросите Заказчика написать Вам письмо (в копии нач. надзора) с требованием применить в проекте панели ЩО-70.
Можно письмо не писать, просто инспектора перспективой припугнуть, лишний гемор некого по жизни не интересует.

emailicq: 264-248-163

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 15:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2укравший:
Сори. Вводная панель с двумя вводами под АВР - только по 250А на каждый ввод

2Ren:
А ввода все таки лучше равномерно загрузить!!!
Согласен, но я вроде другого и не предлагал.

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 15:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
Сори. Вводная панель с двумя вводами под АВР - только по 250А на каждый ввод - а как же быть?
а вот АВР только на 400А - а больше и не надо ведь через АВР проходит ток только 1ввода!!!
2Ren:
Попросите Заказчика написать Вам письмо (в копии нач. надзора) с требованием применить в проекте панели ЩО-70.
см. выше
Не знаю, что значит дорого. - говорит объект государственный деньги не ВАШИ, я ей Заказчик ЗА - а она и не его!!! Вот думаю может написать ей чего, только пока текст не придумал...

А ввода все таки лучше равномерно загрузить!!! - ???

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 16:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2укравший:
При таких токах или две вводные панели, или связываться с заводом, может под заказ могут выполнить и на больший ток. Или не ВРУ8505.

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.zavodmel.ru/
Завод-изготовитель МЭЛ.

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
под заказ + сертификация оборудования $$$ тогда ЩО70

две вводные панели - так эксперт и говорит 2 только дешевле

МНЕ БОЛЬШЕ ОБОСНОВАНИЕ НУЖНО, ЧТО МОЛ ПО ДЕНЬГАМ ТО НЕМНОГО ИЛИ АНАЛОГОВ НЕТУ(а то что она говорит ЕСТЬ как-нить опровергнуть!!!)

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 16:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2укравший:
Ну вот в качестве аргумента, мол смотрел ВРУ8505 МЭЛ, так токи только до 250А.

email

Ren
профи

Сообщений: 592

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 16:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Деньги считает счетная палата. Энергонадзор проверяет соответствие нормам. Уплату налогов - налоговая. Сажает суд.

На лицо превышение служебных полномочий. Можно сходить к начальнику инспектора и пожаловаться на ее подчиненных.

Судебные приставы конфискуют. Служба исполнения наказаний - расстреливает.

emailicq: 264-248-163

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 16:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


укравший:
ЩО70 ввод с ВА 5539 на 400 А - 30000
ЩО70-1-06 -линия с 6 авт до 100 А - 38000
ЩО70 секция с ВА 5539 на 320 А и 2 ВР3239 - 34000
куда дешевле - то?

может испекция не врубается в 100% резервирование? может думает надо резервировать освещение там, лифты всякие и только???

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 16:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


укравший:
да, это СПб, СтрелковЭлектроТехника, но общий порядок..

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: Здание по 1-й категории

18 января 2006 г., 16:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Звонил в МЭЛ сказали что есть панели на 630 АВР на 400, позже позвоню в МНИЭТЭП(разрабатывает для МЭЛа схемы) завтра или послезавтра поеду куда-нить решать вопросы....

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ(отдельное спасибо Vladimir-1)

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru