Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:36 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / компенсаторы реактивной мощности


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

толя ( )
гость

 

компенсаторы реактивной мощности

16 января 2006 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Просьба:Пожалуйста дайте ссылку на документы, обязывающие установку компенсаторов на предприятии. Существуют они вообще или нет? Если не правильно задал вопрос,то извините.
С уважением,Анатолий

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Vzhig
профи

Сообщений: 383

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

11 апреля 2008 г., 08:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Опа... так вот с чем связано увеличение запросов на КРМ...Спасибо мужики...порадовали...

Ну.... все бывает... в этой жизни...

emailweb-сайт

Антон
гость

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

11 апреля 2008 г., 10:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для Vzhig!

На Вас можно рассчитывать?

email

Vzhig
профи

Сообщений: 383

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

11 апреля 2008 г., 14:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не вопрос... обращайтесь...
Пы.СЫ... Тока я продакс, хотя теперь и управляющий...Так что по ценам и т.д. не вопрос...

Ну.... все бывает... в этой жизни...

emailweb-сайт

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

12 апреля 2008 г., 09:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Антон:

Задаю Вам вопрос (предложение) давайте же оформим им это официальное обращение с просьбой разъяснить сроки принятия скидок/надбавок ага, не знают и хорошо. знаешь какая стоимость будет подключения? это же в разы увеличение. в новостях электротехники экономически подтверждается невыгодность установки крм у потребителей, выгодно устанавливать крм в сетях, на гененрирующих производствах и т.п. знаете почему не выгодно? потому как можно все так закомпенсировать, что ни хрена работать не будет. не раз сталкиваюсь с отсутвием в сетях реактивки и вытекающих отсуюда проблемах.

emailicq: 380411053

Антон
гость

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

14 апреля 2008 г., 08:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman!

Установка компенсации в сетях - действительно возможна, только цель компенсации в сети это в первую очередь контроль статической устойчивости, а вот установка крм у потребителя уже и поможет разгрузить линию и уменьшить потери. Перекомпенсация возможна, если выколоть глаза инспектору энергонадзора принимающему установку и согласующему проект и оторвать руки и ноги инспектору сетевой организации периодически забегающему снять показания!
Компенсация на генерации - Большой вопрос зачем? Достаточно увеличить ток возбуждения генератора - это может и делает оперативный персонал для того чтобы следовать диспетчерскому графику нагрузки каждый день.
Статьи, где рекомендуют ставить крм в сетях и генерации - скиньте ссылку пожалуйста!!
И самое интересное – пожалуйста, скажите в каких сетях вы сталкиваетесь с отсутствием реактивной мощности, не для смеха, есть опыт оценки режимов сети!

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

15 апреля 2008 г., 00:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Антон:

скажите в каких сетях вы сталкиваетесь с отсутствием реактивной мощности

в ооочень протяженных сетях. например в уловиях КС.

а вот установка крм у потребителя уже и поможет разгрузить линию и уменьшить потери

или натворить бед не только у потребителя, но и у его соседей.

Перекомпенсация возможна, если выколоть глаза инспектору энергонадзора принимающему установку и согласующему проект и оторвать руки и ноги инспектору сетевой организации периодически забегающему снять показания

трудно согласиться. вот совсем недавно получил ТУ на установку КРМ в ТП и доведением tgJ до 0-0.1 - это как согласуется с вашими доводами? подобные ТУ стали в последенее время нормой. кто будет бегать по ПС/ТП в сельской местности смотреть на счетчики? поверьте мне даже в городе на это пофигу, потому что как правило граница проходит гденибудь по столбу, а что дальше всем уже по барабану.

Статьи, где рекомендуют ставить крм в сетях и генерации - скиньте ссылку

статьи чего? например: писмо ИМ-1374 от 1.11.2004г. об оказании услуг по компенсации реактивной энергии (мощности).

тот у кого в сетях есть в перетоках реактивная составляющая, тот у кого на балансе коммунально бытовые нагрузки пусть и компенсирует их. вы же сами писали для цель компенсации в сети это в первую очередь контроль статической устойчивости

emailicq: 380411053

Антон
гость

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

15 апреля 2008 г., 08:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman!

Гнать этими ТУ того кто их выдал - и гнать юридически. Находите правила технологического присоединения энергоустановок юр. и физ лиц, в ред. Пост.правительства от 2007г., там четко прописана возможность влияния на таких вот несерьёзных инженеров. А если на них вовремя не повлиять, то могут повлиять на того кто эти ТУ безоговорочно выполнил. Что может быть при перекомпенсации? Правильно - ничего хорошего - убытки материальных и как следствие физические. По хорошему в этом вопросе нужно разобраться.
Так все таки у Вас какой регион и какая организация (сети, предприятие)?

email

Vzhig
профи

Сообщений: 383

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

15 апреля 2008 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так все таки у Вас какой регион и какая организация (сети, предприятие)? Хо-Хо-Хо сейчас 2jgman:
за все ответит... А если серьезно, то как-то пугает такая настойчивость ( просто я продакс и мну пока не так страшно )....

Ну.... все бывает... в этой жизни...

emailweb-сайт

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

16 апреля 2008 г., 02:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


тема началась про то что сети спихивают свои проблемы на потребителей введения норм обязательной установки крм, а это не правильно

2Антон:

и гнать юридически а это как? Находите правила технологического присоединения энергоустановок юр. и физ лиц, в ред. Пост.правительства от 2007г., там четко прописана возможность влияния на таких вот несерьёзных инженеров под рукой пока нет. посмотрю на досуге.

в кратце чего можно противопоставить ту в которых прописана установка крм? невыполнение пунктов ту знаете к чему приводит?

emailicq: 380411053

Антон
гость

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

16 апреля 2008 г., 07:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman!

А кто Вас заставляет эти ТУ не выполнять? Вы их исполняйте, но только с некоторыми изменениями, а эти изменения, с точки зрения нежелания выбора установки для tg 0-0,1 напишите, и отправьте на имя руководителя территориального органа по технологическому надзору для получения визы и тогда сетевая Вам ни при каком случаи ничего не сделает, и повесить на Вас ничего не сможет. Есть ещё нюансы, но Вы правила на досуге почитайте!

email

Vzhig
профи

Сообщений: 383

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

16 апреля 2008 г., 13:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть ещё нюансы, но Вы правила на досуге почитайте! Теперь придется и мне читать...вы мну заинтересовали... Очень... Видать интересная книжка...

Ну.... все бывает... в этой жизни...

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

24 июля 2009 г., 14:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При отсутствии компенсатора Вы меньше получите на нагрузке мощности. При этом питающий кабель будет нагреваться, то есть надо увеличивать сечение.
Вы не компенсируете, значит компенсировать будут на генераторе электростанции- а за это платить будете Вы.

email

Step-By-Step
профи

Сообщений: 517

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

24 января 2011 г., 16:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, вопрос по кабелю, подходящему к ККУ, и автомату на этом кабеле. Вот здесь есть колонка "Ток для выбора кабеля", в которой ток в 1,43 раза выше номинального. Как правильно выбрать уставку автомата - по номинальному току или по току кабеля? Если я выберу по максимуму, то у меня и все вышестоящие автоматы по селективности выше будут, чего бы мне не хотелось. И с чем вообще связано это завышение сечения кабеля? Старение изоляции от емкостных токов или что другое? Спасибо.

Volk
гость

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

24 января 2011 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Автомат так же как кабель..ну в смысле не меньше, постоянная времени его защиты гораздо меньше)))
А 1,43 это очень просто=1,3*1,1 (гармоники и повыш напряж-см. пуэ)

email

Volk
гость

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

24 января 2011 г., 22:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А с селективностью не должно быть проблем в принципе особых, т.к. мощность ККУ для стандартных ситуаций несопоставима с мощностью даже 1 транса (т.е. порядок автомата на ККУ-такой же фидерный выключатель как и др. нагрузочные...обычно). Например, для ТП с трансами по 1600 кВА автомата номиналом 630 А обычно более чем хватает, отстроить от секциона (1000...2000 для разных ТП) и ввода (2000...3200) никаких проблем.
Если. уж и будет 800 А -тоже не сметрельно и ничего завышать не нужно.
В принципе иногда делают с питанием от шин (не забывайте что в ККУ уже етсь своя защита-обычно на предохранителях(с рубильником) на вводе кроме релейных схем), но обычно это связано с недостатком фидеров, желательно отключающий аппарат все-таки иметь для обслуживания кабеля на ККУ

email

Step-By-Step
профи

Сообщений: 517

 

Re: компенсаторы реактивной мощности

25 января 2011 г., 08:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо. Посмотрел ПУЭ п.5.6.16, 5.6.17 - "1,1*1,3" это оно? Дело в том, что у меня двигатели "толстые" с низким cos порядка 0,55-0,65 вот и получается много кВАр. Придётся защищать кабель.

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru