Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 13:39 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Удаленность счетчика от ТТ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Andrei
гость

 

Удаленность счетчика от ТТ

29 декабря 2005 г., 14:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто может сказать, чем регламентируется максимальная удаленность эл. счетчика от трансфоматоров тока?
Или как можно посчитать

Например: ТТ 300/5 А, 10ВА, как далеко можно поставить счетчик?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

30 декабря 2005 г., 20:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Andrei:
Погрешностью в проводах (читай - падением напряжения). суммарная погрешность всего комплекса не должна превышать 2 %

email

Andrei
гость

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

02 января 2006 г., 09:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Чиж:
А как это дело все подсчитать?
Откуда 2%? Почему не 22?
Спасибо

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

04 января 2006 г., 13:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


есть норматив, что сопротивление проводов в цепях учета не должно превышать сколько-то там, вообщем мне однажды пришлось обосновывать учет на 10 кВ и пришлось взять 4мм2 по меди. Точнее не скажу - давно это было, а литература на работе. Помнится: Липкин. "Электроснабжение промышленных предприятий", если не ошибаюсь...

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Andrei
гость

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

04 января 2006 г., 15:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
Вот еслиб поточнее.... цитату... или что еще.... Я подожду

email

укравший
профи

Сообщений: 306

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

05 января 2006 г., 11:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Погрешностью в проводах (читай - падением напряжения). суммарная погрешность всего комплекса не должна превышать 2 %

Всегда есть выход... Даже когда тебя проглотили выходов как минимум два!

email

Гал
гость

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

10 января 2006 г., 20:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию учета электропотребления
в жилых и общественных зданиях

РМ-2559

Дата введения 1997-10-01

6.6. Для работы в заданном классе точности нагрузка вторичных цепей трансформаторов тока не должна превышать номинальных значений, указанных в паспортах на трансформаторы тока. Если нагрузка вторичных цепей превышает номинальную нагрузку, следует принять трансформаторы тока с большей номинальной нагрузкой.


Правда не знаю мож отменили.

Вообще еще надо учитывать минимальную загрузку ТТ, Sнагр2=25-100% от S2ном ТТ
Если делать АСКУЭ то там все это учитываетчся, естественно если выходишь на АТС (Администратор тоговой сети), и про эти погрешности в их документации написано, точнее в приложениях к договору.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

11 января 2006 г., 13:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так и в ПУЭ тоже написано:

1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.

Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.

Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5 % номинального напряжения.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Andrei
гость

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

11 января 2006 г., 13:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:

А как мне это самое падение посчитать? не подскажете?

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

11 января 2006 г., 16:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Andrei
Ну, тебе уже все без меня рассказали..
Zтт >= Zпров+Zприб. Если у тебя напр 0,4 кВ, то падение напряжения считать не надо... Да и так оно минимально, а вот сопротивление проводов и сопротивления приборов посчитать надо, потом проверить расчет и, при необходимости увеличить сечение проводов, я думаю при 4 мм2 меди - можно до 20-30 метров относить учет...

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Гость
гость

 

Re: Удаленность счетчика от ТТ

29 сентября 2006 г., 14:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я хочу спросить. при расчете потерь напряжения от ТН до места установки счетчика эти 0,25% беруться от значения какого напряжения? в моем случае счетчик подключается на напряжение 57,7 В (1,732*100). так сравнивать потери с 0,25% от 100 В или 57,7 В? это зависит от схемы соединения вторичной обмотки ТН?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru