Ответы
|
|
Ren профи

Сообщений: 592 |

Можно даже встроенные см. СП31-110
|
andery профи

Сообщений: 1054 |

2Ren:
Заказчик не хочет почемуто, или расматривает разные варианты, ну и интересуется расстоянием, а я вот нигде найти не могу...
www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей
|
Наталья-77 новичок

Сообщений: 18 |

http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=20740&message=27171
Посмотрите, эта тема уже была
|
andery профи

Сообщений: 1054 |

2Наталья-77:
Тему смотрел, но четкого ответа не получил.
Какой мне документ нада показать заказчику, что бы он увидел там растояние а то он на словах мне не поверит?...
www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей
|
Наталья-77 новичок

Сообщений: 18 |

1. ПУЭ пп.4.2.131, 4.2.132
2. "Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы":
п. 10.4.4 Трансформатрные подстанции 10-20кВ должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарного надзора.
Других документов нет. По опыту проектирования - не менее 15м ( трансформаторы до 1000кВА). Если ближе- надо делать акустический расчет и согласовывать с СЭС.
Это правила для Москвы.
|
andery профи

Сообщений: 1054 |

2Наталья-77:
Спасибо...
Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы
www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей
|
Январь1 специалист

 Сообщений: 74 |

2Elektr:
Не менее 10м от окон жилого здания по СНиПу (про генплан что-то) архитектурному, кстати по новому СНиПу 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" встроенные и пристроенные ТП сооружать не допускается (п.4.10). Хотя мы пристраивать продолжаем. А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах... А кто-то еще так делает?
"В этом мире человек сам по себе - ничто. А других миров не бывает."
|
Vladimir-1 профи

Сообщений: 952 |

2Январь1:
А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах... А кто-то еще так делает?
Такие рекомендации есть в "Указаниях" (выпускаемых для собственных нужд) ОАО "Моспроект" в 2002г.
|
azimut специалист

Сообщений: 78 |

Такие рекомендации есть в "Указаниях" (выпускаемых для собственных нужд) ОАО "Моспроект" в 2002г.
Кстати очень полезные сборники Моспроект. Удобно у них устроено. Разрулили один вопрос и выпустили указания.
|
Vladimir-1 профи

Сообщений: 952 |

2azimut:
Согласен. Очень удобно, много полезной информации.
Может у кого есть такой сборник за прошлый год, поделитесь (ксерокопией) плиз.
|
|
|