Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:27 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Растояние от ТП до жилого здания


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Растояние от ТП до жилого здания

12 декабря 2005 г., 12:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть ли какое-то нормированое наименьшее растояние от ТП до жилого здания? Если есть то чем регламентируется?
Зараннее благодарен...

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Ren
профи

Сообщений: 592

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

12 декабря 2005 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно даже встроенные см. СП31-110

emailicq: 264-248-163

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

12 декабря 2005 г., 15:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ren:
Заказчик не хочет почемуто, или расматривает разные варианты, ну и интересуется расстоянием, а я вот нигде найти не могу...

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Наталья-77
новичок

Сообщений: 18

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

12 декабря 2005 г., 17:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=20740&message=27171
Посмотрите, эта тема уже была

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

13 декабря 2005 г., 10:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Наталья-77:
Тему смотрел, но четкого ответа не получил.
Какой мне документ нада показать заказчику, что бы он увидел там растояние а то он на словах мне не поверит?...

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Наталья-77
новичок

Сообщений: 18

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

13 декабря 2005 г., 13:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. ПУЭ пп.4.2.131, 4.2.132
2. "Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы":
п. 10.4.4 Трансформатрные подстанции 10-20кВ должны выполняться с устройством шумозащиты. Минимальные расстояния до жилых и общественных зданий следует устанавливать в каждом конкретном случае в зависимости от градостроительных условий по согласованию с органами санитарного надзора.

Других документов нет. По опыту проектирования - не менее 15м ( трансформаторы до 1000кВА). Если ближе- надо делать акустический расчет и согласовывать с СЭС.
Это правила для Москвы.

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

14 декабря 2005 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Наталья-77:
Спасибо...

Нормы и правила проектирования планировки и застройки Москвы

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Январь1
специалист

Сообщений: 74

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

14 декабря 2005 г., 22:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Elektr:
Не менее 10м от окон жилого здания по СНиПу (про генплан что-то) архитектурному, кстати по новому СНиПу 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" встроенные и пристроенные ТП сооружать не допускается (п.4.10). Хотя мы пристраивать продолжаем. А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах... А кто-то еще так делает?

"В этом мире человек сам по себе - ничто. А других миров не бывает."

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

15 декабря 2005 г., 11:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Январь1:
А вот некоторые чудаки даже ВРУ(630А) в техэтаже на -1 этаже (подвал можно сказать) под жильем делают на амортизаторах... А кто-то еще так делает?
Такие рекомендации есть в "Указаниях" (выпускаемых для собственных нужд) ОАО "Моспроект" в 2002г.

email

azimut
специалист

Сообщений: 78

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

15 декабря 2005 г., 14:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Такие рекомендации есть в "Указаниях" (выпускаемых для собственных нужд) ОАО "Моспроект" в 2002г.
Кстати очень полезные сборники Моспроект. Удобно у них устроено. Разрулили один вопрос и выпустили указания.

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Растояние от ТП до жилого здания

15 декабря 2005 г., 16:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2azimut:
Согласен. Очень удобно, много полезной информации.
Может у кого есть такой сборник за прошлый год, поделитесь (ксерокопией) плиз.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru