Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:46 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Лечебные учреждения


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Digr
профи

Сообщений: 433

 

Лечебные учреждения

16 декабря 2003 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Никто не подскажет специальные (ведомственные и др.) нормы на проектирование больниц, поликлиник и прочих медицинских учреждений. В голове крутится, что в форуме что-то было и отвечал уважаемый joe_kher, но поиск ничего не нашел (

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

MacLeod
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Лечебные учреждения

22 сентября 2005 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Пособие по проектированию учреждений здравоохранения части 1-5 у меня есть, так же есть МГСН 4.12-97 ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ и несколько пособий к нему, Рекомендации по проектированию поликлиник восстановительного лечения, Рекомендации по реконструкции и модернизации сети и зданий амбулаторно-поликлинических учреждений и т.п. всего 10 доков. В основном конечно они касаются вобще проектирования, а не только электрики, но не вчитывался, так что могут быть полезны.
Все доки в Ворде. Если все 10 доков то это около 2,3 Мб в архиве, пособия к СНиП 450 кБ.


Если можно вышлите "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)" на мыло duncan@fromru.com. Если я не сильно опоздал...

emailicq: 7031149

Kotofey
новичок

Сообщений: 1

 

Re: Лечебные учреждения

14 декабря 2005 г., 18:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MacLeod:
Если не в лом-вышлите перечисленное на адрес dudon@mail.ru. Заранее благодарен

С неизменным уважением

email

MegaVolt
ученик

Сообщений: 27

 

Re: Лечебные учреждения

29 декабря 2005 г., 19:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Буду признателен за - "Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учереждений здравоохранения" Вышлите плз.

email

MegaVolt
ученик

Сообщений: 27

 

Re: Лечебные учреждения

30 декабря 2005 г., 18:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ДЕДУШКА МОРОЗ я хочу что бы ты мне на новый год подарил - "Методические рекомендации по определению расчетных электрических нагрузок учереждений здравоохранения" т.к. для полного счастья на ближайшую неделю мне не хватает только этого.
Зараннее благодарю ДОБРЫЙ ДЕДУШКА.

email

Ольга
гость

 

Re: Лечебные учреждения

18 января 2006 г., 22:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Большая просьба скинуть на prjolga@rambler.ru "Пособие по проектированию учреждений здавооохранения" (части 1-5 к СНиП 2,08,02-89) и метод. рекомендации по определению расчетных нагрузок учреждений здравоохранения. Очень необходимо все, что касается электроснабжения в медицинских учреждениях.
Заранее благодарна.

email

Гость
гость

 

Re: Лечебные учреждения

05 июля 2006 г., 14:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kanky:
Добрый день.
Если есть возможность пришлите пожалуйста этот документ:
Пособие по проектированию учереждений здравоохранения
СНИП 2.08.02-89

Буду очень признателен
bogdanov@victori.ru

email

Ъ
гость

 

Re: Лечебные учреждения

06 июля 2006 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И не забываем об:
РТМ 42-2-4-80 "Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии" (особо обращаем внимание на п.п. 1.6., 2.1.6., 2.3.3., 2.3.4., 2.4.1., 2.4.2., 2.5.3., 5.16.);
ППБО 07-91 "Правила пожарной безопасности учреждений здравоохранения" (обр. внимание на п.п. 3.1.15., 3.4.2., 3.5.5.)
ГОСТ Р 50326-92 (МЭК 513-76) "Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике (обр. вн. на раздел 3)

email

Гость
гость

 

Re: Лечебные учреждения

04 августа 2006 г., 16:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Люди, оч. нужен документик:"Методические рекомендации по определению расчётных электрических нагрузок учреждений здравоохранения. М.: Гипронииздрав, 1988 ". Буду очень признателен. kravchenko@micom.net.ru

email

Гость
гость

 

Re: Лечебные учреждения

21 сентября 2006 г., 10:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Огромная просьба тоже прислать мне мыло этоот документ мучаюсь уже неделю немогу найти его .. Буду очень признателен за помощь ... landslip@pisem.net

email

landslip
гость

 

Re: Лечебные учреждения

22 сентября 2006 г., 11:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Столкнулся с проблемой .... не могу найти госты или рекомендации по обеспечению автономным питанием операционных блоков или мед. учереждений..... если кто сталкивался плиз наришите !!!

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Лечебные учреждения

22 сентября 2006 г., 12:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2landslip:
Просто подключаешь операционный блок через разделительный трансформатор, а тот, в свою очередь запитываешь от ЩАВР (щит автоматического ввода резерва) - для операционных блоков требуется 1 категория.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

landslip
гость

 

Re:

22 сентября 2006 г., 14:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проблема не в подключении ИБП, а в наборе необходимой документации которая обеспечивала бы нормативную базу для разрешения постановки устройства бесперебойного питания в операционную... т.е. конкректные требования к ИБП как к медицинскому изделию ..

email

Гость
гость

 

Re: Лечебные учреждения

25 сентября 2006 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2protec:
Если можно вышлите пожалуйста "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)" разделы 1-5 на Е-mail Izmajlova68@mail.ru

email

landslip
гость

 

Re: Лечебные учреждения

26 сентября 2006 г., 14:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто нибудь получал разрешение на ИБП в РОСТЕХНАДЗОРЕ ?

email

Sokolov
профи

Сообщений: 207

 

Re: Лечебные учреждения

30 октября 2006 г., 12:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ОСТ 42-21-16-86 ССБТ
3.18. В каждой процедурной кабине для подключения аппаратов на
высоте 1,6 м от уровня пола устанавливается пусковой щиток. Щиток
выполняется из электроизоляционного материала, на котором
устанавливается пускатель типа ПНВ-30 или ПВ-30, 1 штепсельная
розетка и 4 клеммы лабораторного типа в изоляционной оправе.
Две из клемм (левые) предназначены для подключения аппарата к
источнику тока, остальные - для защитного заземления аппарата.
При этом 3-я из клемм соединена с землей через рубильник (или
пускатель) и служит для заземления стационарно установленного
аппарата, а 4-я соединена с землей постоянно и служит для
заземления переносных (портативных) аппаратов, включаемых в
штепсельную розетку. Клемма заземления должна быть окрашена в
другой цвет.
--------------------------------
Примечания:
1. К штепсельным розеткам можно подключать только переносную
или исследовательскую аппаратуру с потребляемой мощностью не более
500 Вт.
2. Все пусковые установки устанавливают только в защищенном
виде.
3. Для аппаратов по I классу защиты устанавливают пусковые
щитки с 3-контактной розеткой.
Господа кто-то так делал? Если да может есть конкретное оборудование, подскажите плиз.

Соколов

Sokolov
профи

Сообщений: 207

 

Re: Лечебные учреждения

30 октября 2006 г., 14:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ищу сей документ

Инструкции по защитному заземлению элекромедицинской аппаратуры в учреждениях Министерства здравоохранения СССР, утв. Минздравом СССР в 1973 г.

Соколов

Sokolov
профи

Сообщений: 207

 

Re: Лечебные учреждения

21 ноября 2006 г., 15:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте господа! Ищу сей докмент:
"Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора", Энергоатомиздат, 1983 г. в котором есть "Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы здравоохранения СССР от 12 января 1983 г., М., 1973".
Еще хотел спросить, кто силен в медицине: в справочнике Корякина - ...в трехпроводных сетях TN-S применять двухполюсные выключатели.... кто-то это делал, то какие (марка, где можно посмотреть)

Соколов

Sokolov
профи

Сообщений: 207

 

Re: Лечебные учреждения

20 апреля 2007 г., 11:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа помогите выяснить этот стандарт "Электроустановки медицинских помещений". ГОСТ Р 50571.28 существует, утвержден или это только проект? Очень нужно, а то проект на выходе, а я этого документа невидел и негде не мого найти.

Соколов

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Лечебные учреждения

20 апреля 2007 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sokolov:
В NORMACS у меня такого ГОСТа нет.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Гость
гость

 

Re: Лечебные учреждения

02 августа 2007 г., 11:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MegaVolt:

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru