Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 11:13 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Броня кабеля ВБбШв в качестве PE-проводника


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

СУНКАР
гость

 

Броня кабеля ВБбШв в качестве PE-проводника

16 ноября 2005 г., 10:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, допускается ли использовать в качестве PE-проводника при пятипроводной системе (TN-S) броню кабеля АВБбШв-4х50? Согласно п.1.7.121 ПУЭ - нельзя. Согласно п.1.7.126 непонятно, т.е нужно провести малопонятный расчет.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой???

С уважением, Сункар.

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

golubkin
модератор

 

Re: Броня кабеля ВБбШв в качестве PE-проводника

07 марта 2008 г., 22:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть концевые муфты нетребующие ни сварки, ни пайки.
Работа монтажника - монтировать, работа проектировщика - проектировать. Тут выясняется, что люди с высш спец образованием переменного тока не знают, вы про монтажника. Он просто не знает что такое TN-S. да и как то замена меди на алюминий ... не равноценная.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

andrey357
профи

Сообщений: 1389

 

Re: Броня кабеля ВБбШв в качестве PE-проводника

11 марта 2008 г., 21:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос в догонку: приходит кабель 4*240 на ВРУ. Сажаем броню на Ре шину, N на N шину соединяем ее перемычкой и дальше разделяем РЕ и N.
Приезжает сертификация. Их слова: 4-й проводник является PEN проводником и его надо сажать на РЕ шину, с нее дать премычку на N и потом разделять.
Правы они или нет?
Получается, применительно к топику - что 4-й проводник совмещенный PEN и броня как РЕ не идет. Тогда щит будет в системе TN CS c последующим разделением на РЕ и N.
Далее: никто не мешает заземлить РЕ шину шкафа от стороннего источника заземления и получить читый ноль и РЕ.

email

golubkin
модератор

 

Re: Броня кабеля ВБбШв в качестве PE-проводника

11 марта 2008 г., 22:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:
Читайте ПУЭ. Глава 1.7 и раздел 7

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

andrey357
профи

Сообщений: 1389

 

Re: Броня кабеля ВБбШв в качестве PE-проводника

12 марта 2008 г., 08:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Читайте ПУЭ. Глава 1.7 и раздел 7
Читал.
У меня ситстема TN-C. Если ориентироваться на рисунок 1.7.2, то надо соединять N кабеля с N шиной и давать премычку на РЕ.
Если считать, что только шкаф с системой TN-C-S и убрать потребителя, где N и РЕ проводник присоединяется от РЕN провдника рис 1.7.3 - то наоборот - от РЕ провдника перемычка на N шину.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Броня кабеля ВБбШв в качестве PE-проводника

13 марта 2008 г., 18:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:
Сертификация права
4ю жилу надо присоединять сначала к РЕ и от нее перемычки на ноль. Всегда так было и никак иначе, обычная ТНЦС.
Броню надо присоединить тоже к РЕ.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru