Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:02 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / прокладка 10кВ кабельной трассы


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

vaseyk
специалист

Сообщений: 84

 

прокладка 10кВ кабельной трассы

11 ноября 2005 г., 10:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Трасса примерно 300 метров, планирую проложить её в земле, там кабелю хорошо и с соглосованиями проблем особых нет. Но на одном участке в землю закопать проблема (дубы там растут, разрешение на спил этих деревьев денег кучу стоит), а рядом глухая стена многоэтажного гаражного комплекса вот интересно можно ли 10кВ кабель по стене проложить. ПУЭ только рекомендует одиночные кабели прокладывать в земле п. 2.3.29, а по прокладке по глухой внешней стене я ни чего не нашел. Может кто-нить что-нить присоветует

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Ъ
гость

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

11 ноября 2005 г., 21:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


можно ли 10кВ кабель по стене проложитьНЕТ! Навсегда забудьте. Кабель в земле, либо ВЛЗ СИПом на опорах ... и берегите природу.

email

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

13 ноября 2005 г., 17:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vaseyk:
ну во-первых кабель потому и используют, что бы деревья не рубить (между кореней не судьба прокопать?
А во-вторых - никто не отменял прокладки на кабельных конструкциях по стенам зданий

email

vaseyk
специалист

Сообщений: 84

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

14 ноября 2005 г., 15:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот я как раз и хотел понять на сколько нормально кабельную конструкцию городить на стене гаража, а для того чтоб под деревьями копать тоже нужно разрешение дендрологов

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

14 ноября 2005 г., 16:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ъ:
можно ли 10кВ кабель по стене проложитьНЕТ!
Ну а почему, собственно так категорично, НЕТ? Может ссылку какую дадите?

2vaseyk:
Думаю, что по стене на на каб . конструкциях, можно было бы... Только на месте владельца гаража, я бы костьми лег, но вас не пустил. Зачем мне такое чудо под боком? Сегодня это только потенциальная опасность, а завтра м.б. выяснится что высокое напряжение влияет на здоровье. Да и гараж - это пожароопасное здание.
Под деревом, в трубе, м.б. металлической, что-то вроде прокола. Подкопать сколько получится, а там пробить и трубу завести. Ну и не впритык же оно к стене, может чуть левее или правее...

email

Ъ
гость

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

14 ноября 2005 г., 16:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну а почему, собственно так категорично, НЕТ? Может ссылку какую дадите?
ПУЭ п.п. 2.3.25., 2.3.29.
Только на месте владельца гаража, я бы костьми лег, но вас не пустил.
И это тоже надо учесть заранее.

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

14 ноября 2005 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ъ:
ПУЭ п.п. 2.3.25., 2.3.29.
И все? Не густо. Но там зепрета нет. Поэтому, в крайнем случае..., при соответствующей защите..., на соответстующей высоте..., м.б. определенном ограждении и т.д. Но, согласен, не самый хороший вариант прокладки.

email

vaseyk
специалист

Сообщений: 84

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

15 ноября 2005 г., 10:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Владелец гаража это дело десятое. А то что городить эту каб конструкцию на стене не очень хорошо это и по моему мнению так. Вот я и хотел на этот счет узнать. Это у нас ГАП с такими идеями выступает. У меня аргументация следующая: кабельная эстакада-это все-таки для прохождения мостов, рек, ж.д. ну и т.д., кабельный блок на стене нормально закрепить вещь дорогостоящая все-таки он из бетона, а открыто точно нельзя (охранная зона кабеля), потом не очень хорошо переход из земли на воздух и обратно.
А под деревьями это все ясно проколы, подкопы, трубы, но у дендрологов точно надо разрешение на это спрашивать а без разрешения ПУЭ 2.3.87

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

15 ноября 2005 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vaseyk:
а открыто точно нельзя (охранная зона кабеля)

Охранная зона имеет смысл когда кабель в земле, чтоб сверху ничего не навалили или тем более построили, чтоб доступ был к кабелю. Если кабель по стене, так к нему и так всегда будет доступ, раскапывать то не надо. И блоки бетонные не надо. По стене, как в метро на кронштейнах с крючьями, м.б. только закрыть коробом.

email

vaseyk
специалист

Сообщений: 84

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

15 ноября 2005 г., 11:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Эх, думается мне что хрен так дадут делать, а с другой стороны если я ошибаюсь это упростит задачу.
Если кто-нить на кранштейна с крючьями прокладывал по стене поделитесь опытом

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: прокладка 10кВ кабельной трассы

15 ноября 2005 г., 12:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vaseyk:
думается мне что хрен так дадут делать

Проконсультируйся с теми кто будет согласовывать (принимать).
А если хочешь отбиться, думаю основной аргумент, это то что гараж, пожароопасное помещение (здание).

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru