Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:26 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / выбор сечения


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ватан
гость

 

выбор сечения

21 октября 2005 г., 07:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


имеется нагрызка 90 кВт. длина линии 30м. нагрузка будет подключена круглые сутки в течении многих лет. потребители-инверторы и выпрямители тока, и 7 кондиционеров 3-х фазных 5-6 кВт. какое сечение необходимо?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

kristobal
профи

Сообщений: 352

 

Re: выбор сечения

21 октября 2005 г., 10:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Al:
в земле - 120 мм2
в воздухе - 2х70 мм2

Cu:
в земле - 70 мм2
в воздухе - 120 мм2

email

dig
новичок

Сообщений: 8

 

Re: выбор сечения

21 октября 2005 г., 13:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вся нагрузка=90 кВт. провод расположен пучками в воздухе. по моим подсчетам 70 мм2

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re:

21 октября 2005 г., 14:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если правильно понимаю, то кондиционеры должны питаться от щита вентиляции отдельно (40 кВт), который отключается при пожаре. Инверторы со своего щита. Получается кабелей должно быть 2 (это если 3-я категория электроснабжения).
На кондеры кабель 5х35 мм2 (при кос=0,8 )
На инверторы надо знать косинус, он возможно маленький, тогда и кабель выбирать.

email

dig
новичок

Сообщений: 8

 

Re:

25 октября 2005 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


и ничено конкретного

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re:

25 октября 2005 г., 14:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


dig
чтобы быо конкретно надо иметь техзадание и техусловия. Тогда конкретней некуда.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru