Ответы
|
|
2ALL модератор

Сообщений: 603 |

2Netbuilder:
IMHO сейчас - нет... Мебель - есть мебель. Она для легкого оборудования.
Но думаю, что небольшой УПС все-таки можно было бы повесить на 2 миллиметровые профили, если переходные "уши"это позволяют.
Но в принципе по желанию заказчика — произведем и более "крепкие уши".
|
Netbuilder гость

|

Еще такой вопрос: подвешиваемое 19" оборудование к задней части стоек можно прикрутить (как в шкафу)? Ну например полку и спереди прикрутить и сзади. Можно или нетЯ?
|
mrdesigner модератор

Сообщений: 14 |

> Реально ли повесить на вашу стойку 19 дюймовый бесперебойник? ...
Действительно, это больше все-таки мебель, хотя, теоретически, можно - смотря какие бесперебойники и сколько. Практически, помимо веса, нужно принять во внимание габарит 19" устройства по глубине. 19" направляющие крепятся на переднюю стойку рамы каркаса. Если ставить стойку вплотную к стене, максимальный габарит 19" устройств по глубине составит 380мм, а с учетом подключаемых кабелей и того меньше. Большинство же источников имеют в глубину более 400мм. Следовательно, либо не станут по глубине, либо будут "свисать" за стойку.
Резюмируя:
- небольшие 19" бесперебойники (8-10кг) можно устанавливать на 19" направляющие, включив в заказ поддерживающие профили.
- более тяжелые 19" источники можно разместить на нижних полках.
- предпочтительнее использовать в такой стойке источники в настольном исполнении.
- всегда можно изготовить специальную конструкцию на заказ.
|
mrdesigner модератор

Сообщений: 14 |

> Еще такой вопрос: подвешиваемое 19" оборудование ...
Что касается полки, она крепится к раме каркаса - к 19" направляющим крепить ее нет необходимости. Устанавливать и поддерживать тяжелое 19" оборудование можно несколькими способами:
- установить стандартную полку, а на нее поставить устройство, 19" направляющие использовать просто для закрепления устройства
- в стойке MR615 можно установить на раму каркаса угольники, которые будут поддерживать 19" устройство.
- в стойке MR800 можно также установить угольники, дополнительно стянутые поперечным профилем. Эта конструкция скоро появится в каталоге MasterRack и будет называться "поддерживающий профиль".
|
mrdesigner модератор

Сообщений: 14 |

Вот иллюстрации установки в стойку MR615 ИБП APC SmartUPS-1400RM:
Под этим ИБП планируется установка 19" SmartUPS-3000.
Помимо ИБП в этой двойной стойке MR615+MR800 размещены 2 сервера (второй 19" 5U пока не установлен) и центр ЛВС на 96 портов (будет 120). Общий вид здесь.
|
mrdesigner модератор

Сообщений: 14 |

Вот и 19" сервер установили наконец-то:
|
mrdesigner модератор

Сообщений: 14 |

А вот как на выставке использовали стойку почти исключительно как 19":
Использовались исключительно стандартные изделия из каталога, только каркас развернут.
|
|
|