Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:54 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / опломбировка вводного автомата


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

aapapapapppa
ученик

Сообщений: 29

 

опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 11:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите пожалуйста, ситуация такая: частный дом, вводной автомат внутри. Энергосбыт требует его опломбировать. Есть ли какие-то устройства (приспособления) для опечатывания автоматов. Автомат шнейдер серии NG.
Спасибо!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2alexp_mac:
дык ониж сами должны его опломбировать, была такая ситуация только поставили счетчик без автомата на счетчик т.е. вводной был, но еще попросили поставить на счетчик, вот а потом инспектор пришол и опломбировал и счетчик и автомат.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 12:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2alexp_mac:
Вообще-то, чтобы опломбировать надо его в какую-то коробочку запихать, чтобы было, что опломбировывать.

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 12:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


надо его в какую-то коробочку запихать
в коробочку с окошком для включения в случае чего

email

ozi
модератор

Сообщений: 7067

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/prices/level3n.php?id_item=10603

emailweb-сайт

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 14:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
http://www.colan.ru/prices/level3n.php?id_item=10603
РЕКЛАМА!?

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

ozi
модератор

Сообщений: 7067

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 14:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Извиняюсь, типа :

emailweb-сайт

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 16:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
а на трехполюсный автомат есть коробочка

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 16:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2настя:
это не коробочка а обычный бокс, тока на 1(2) модуля, соответственно есть на 4,6,8..... (например Legrand)

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

ozi
модератор

Сообщений: 7067

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2настя:
Канэшна: IDE BT4 на 4 модуля

2Victor zmey:
это не коробочка а обычный бокс - еще ухи дол быть для пломб.

emailweb-сайт

aapapapapppa
ученик

Сообщений: 29

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 17:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ээээ.боюсь не пойдет. Шкаф шнейдер призма, а автомат вот такой здоровый как на картинке
http://schneider-electric.com.ua/products/new/c120.html
вот уже всю голову сломал. Мож.просто денег чтоль предложить чтобы отстали. хрен его знает. или самому как-нить раскурочить вышеуказанный бокс для того чтобы влез в призму.

email

bak40f1
специалист

Сообщений: 197

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 17:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сбыт поступит еще интереснее....
Они опломбируют весь шкаф....(Можно будет только включать и выключать автоматы) А если нужда заставить снять панель, то нужно будет вызывать "друзей народа" Чтобы они сняли пломбу и снова опломбировали....
Пы Сы: Такое уже было...

emailicq: 222001066

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 17:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2alexp_mac:
вообще фигня какая то
мы денег давали инспектору и она сама автомат опламбировала без всяких коробочек и боксов

email

ozi
модератор

Сообщений: 7067

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2alexp_mac:
Бокс не такой уж большой - почти вровень с 4-модульным автоматом. Можно попрбовать в щит поставить прямо на рейку, вырезав полоску в дне. NG 125 четырехмодульный?

emailweb-сайт

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: опломбировка вводного автомата

23 сентября 2005 г., 22:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А наши инспектора без всяких вопросов пломбируют автоматы. Делают это следующим образом. Замазывают винты клемм вводного автомата (нижние и верхние) и ставят на них свои чекухи. Наподобе, как пломбируются корпуса бытовой и прочей техники. Очень просто. Правда контакт уже не протянешь в случае чего. Но они говорят, что ничего с ним не сделается. Наивные...

email

ВВС
ученик

Сообщений: 22

 

Re: опломбировка вводного автомата

24 сентября 2005 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а мы взяли коробку от пускателя и в нее поставили автомат
просто и дешево и денег предлагать не пришлось))))

email

aapapapapppa
ученик

Сообщений: 29

 

Re: опломбировка вводного автомата

27 сентября 2005 г., 17:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вот может кто знает что-то про пломбировку какими-то маркерами.
Никто не знает?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7067

 

Re: опломбировка вводного автомата

27 сентября 2005 г., 18:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2КОСТЯ. IRK:
Пломбы от нагрева не ползут? Под бытовую пломбу любой пионер вылить штампик мог...

emailweb-сайт

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: опломбировка вводного автомата

27 сентября 2005 г., 22:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Наверное, запросто. Какой гадостью заливают - не знаю. Так и не понял. Эти эксперименты началися недавно. Насчёт контактов - тоже вопрос интересный. Но во всех предыдущих версиях (с боксами и т. п.) вариант, по моему ещё хуже. В том плане, как производить осмотр контактов и проверку их на нагрев? Ведь без снятия пломбы не откроешь шкапчика? И не посмотришь на контакты. Контактам всё равно, как уплывать, с пломбами или без.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7067

 

Re: опломбировка вводного автомата

28 сентября 2005 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В этом плане согласен. Интереснее как пломбировщики отнесутся к выгоранию пломбы - не повесят ли на пользователя всех собак. В боксе нагрев корпуса коммутатора можно определить и вызвать пломбировщиков, сама пломба будет жива, если от дома еще что-то останется. В конце концов с счетчиком те же траблы, что и с боксом.

emailweb-сайт

aapapapapppa
ученик

Сообщений: 29

 

Re: опломбировка вводного автомата

28 сентября 2005 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Н-да. Интересно получается, особенно про выгорание. тут еще та засада, ТП в 20 метрах и кабель 5х6,
Я вообще не понимаю смысла этой пломбировки, т.е. конечно с точки зрения сбыта это чтоб я электричество не воровал, но по-моему это бред - т.к. способов воровства явно больше.
Вообщем похоже это на прикрываение задницы со стороны сбыта.
Да, а интересно есть ли какие руководящие документы на эту тему?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru