Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:49 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / кабель подогрева пола дает утечку


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

inot
гость

 

кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ситуация следующая. Звонит клиент-просит помочь. Выключается ванная (розетки, свет, полы ). Приезжаю, смотрю. Выбивает УЗО. После УЗО несколько групп, нахожу группу, которая дает утечку-подогрев пола. Частный дом, полтора года как построен. Все было нормально до сегодняшнего дня. Вынимаю терморегулятор подогрева пола, отключаю от него отопительный кабель - все нормально, УЗО держит. Проверяю меггером сам отопительный кабель - 60 Ом рабочая нагрузка, а вот с рабочей жилы (с одной и второй) на защитный экран - 33 кОм. И идикатор меггера дергается, что думаю из-за влажности. Два вопроса:
1. Думаю, во время установки отопления пола было повреждение, но не перебой или замыкание. Со временем влага прошла через плиточные швы к тому месту и получилась утечка. Или есть другие мнения ?
2. Как найти это место ? Есть фирма, которая решает такие проблемы, вроде пускают 700 Герц и находят место. Но они могут найти разрыв или замыкание. В данном случае ни того ни другого явно нет. Нет полного разрыва ( 60 Ом сопротивление осталось ) , нет и конкретно замыкания рабочих жил на экран.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 13:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если попробовать обойти УЗО на время и относительно земли вольтметром через шуп с мокрым концом (вату намотать и намочить) просканировать пол и нащупать наибольший переменный потенциал, незабыв одеть средства пердохранения на всякий случай?

emailweb-сайт

илья
гость

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 14:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2inot:
Извини, что не по вопросу. Ты случайно не подскажешь тип своего меггера, а то собираемся купить меггометр, но у нас продаются только старые (у которых шкала начинается (с 0,5 МОм).

email

student
гость

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 15:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да это же электрический стул!!!!!!
Нормально подогревать пол горячей водой в трубах.
Эту ванную надо укомплектовать диэлектрическими ботами.

email

inot
специалист

Сообщений: 64

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 18:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2илья:
FLUKE 1520 (прибл 700 евро).

emailicq: 222004346

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 18:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно еще отрубить питание у нагревателя, мегером схватится за любой конец нагревателя и мокрым вторым концом мегера найти мин сопротивление при сканировании пола. Пол для точности желательго подсушить. Хотя сейчас уже может включили отопление и достаточно сухо. Думаю с точностью до плитки эти методы сработают. Для проверки можно плитку(и) подсушить феном (строительный и женский для этих благородных целей фены сейчас почти не отличаются,только дизайном).
К стати, по первому методу по напряжению можно примерно оценить току утечки, как у простого делителя напряжения.
Хотя это все не сработает в случае, когда применяется кабель не последовательно соединенный, а паралельно. Не знаю как устроен Ваш подогрев, а в подогреве карнизов крыш он применяется.

emailweb-сайт

inot
специалист

Сообщений: 64

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 18:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
кабель-замкнутый контур, сопротивлением 60 Ом. Вокруг-защитный экран без дополнительной изоляции. В любом месте, думаю, где наибольшая влажность и контакт бетонной стяжки с экраном, при прикосновении мокрым щупом к полу будет прохождение тока.
Можно подробнее про первый способ ? Обходим УЗО, подаем через автомат питание на кабель подогрева, а дальше ? Один щуп меггера на экран, а вторым мокрым ищем ?

emailicq: 222004346

илья
гость

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 20:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2inot:

вообще то для УЗО с током 0,03А хватит сопротивления чуть больше 7кОм (чтобы оно не срабатывало). У тебя 33кОм. Может дело не в кабеле?

email

илья
гость

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

17 октября 2003 г., 20:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2inot:

Хотя ПУЭ требует 0,5Мом так что искать все равно надо

email

mozgolom
профи

Сообщений: 377

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

21 октября 2003 г., 22:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мне приходилось работать с прибором
Измеритель Неоднородности Линий.
Вот этот аппарат подсказал-бы, но подсказал длину, вернее растояние от конца кабеля до места обрыва-утечки.
Вот такие пироги...

email

Виктор
гость

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

27 января 2006 г., 14:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2inot:
Чудики... Все-равно же кабель целиком менять... А раз хозяин съэкономил на работе когда то то пусть платит... а нет денег пусть мерзнет... На казино и проституток у них всегда деньги есть...
Кабель соединять нельзя! Весь пол вскрывать и все работы заного! Вам чего - заняться больше нечем?

email

Виктор
гость

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

27 января 2006 г., 14:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2inot:
Наверняка взяли два кабеля дешевых и их там соединили и замотали изолентой... Прикинь по длине где дауны могли соединить два ОДИНАКОВЫХ кабеля... И не надо все усложнять... (Если уж серьезно то... Не первый раз такая фигня... Выставляй счет и не занимайся благотворительностью...)

email

vlad
гость

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

12 февраля 2006 г., 01:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если кабель имеет сопротивление 60ом, то естесвенно произошёл пробой между рабочими жилами, а сопротивление между экраном по вашим данным 30 ком что тоже маловато до нормы, это сказалось на том что где произошёл пробой между рабочими жилами там образовался сильный нагрев который частично повредил изоляцию поэтому и 30ком. Найти повреждение возможно двумя способами, первый это взять аналогичный кабель замереть его сопротивление и результат разделить на его длинну, так мы узнаем сопротивление одного метра и если более точно знаете где проложен кабель, то по расстоянию легко вычислить, второй вариант возьмите индикатор для скрытой проводки и вы увидите что от терморегулятора до того места где пробой рабочих жил он будет светиться более ярко чем после места пробоя, единственное нагрузку на кабель подайте скажем через лампочку 500ват, так- как 60ом для 220 маловато. Извини что разжевывал, привычка с кафедры.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: кабель подогрева пола дает утечку

13 февраля 2006 г., 09:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может , попробовать через определение напряжения прикосновения (прибор типа ЭК0200)?

А пуркуа-бы и не па?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru