Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:32 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

z5122356
новичок

 

Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.

06 декабря 2001 г., 06:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Меговольт
гость

 

Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.

06 декабря 2001 г., 13:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Потому, что Ваш обогреватель, неисправен! Скорее всего есть утечка.
Допустем пробит нагревательный элемент, и вода, проходящая через него
имеет потенциал, не равный потенциалу нуля-земли! Отсюда и разность
потенциалов между трубой и корпусом. Есть другой вариант!
Утечка у Ваших соседей. Например такойже нагреватель, или стиральная
машина не заземлена. С соседями вариантов очень много!
Поймать это практически невозможно. Ваш обогреватель можно
проверить (лучше постоянно подключить) с помощью УЗО - устройства
защитного отключения. Если утечка у Вас, оно будет отключатся.

email

2ALL
модератор

Сообщений: 603

 

Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.

06 декабря 2001 г., 13:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Все-таки, не достаточно полно описана схема подключения. Предлагаю рассмотреть примеры описания:

Пример описания 1: Водонагреватель включен 3-проводным кабелем в 3-контактную розетку. К третьему (заземляющему) контакту розетки подведен провод, который другим концом заведен на нулевую шину щита. На всем своем протяжении этот провод не прерывается никакими выключателями и не используется в качестве рабочего "Нуля".
Искрение происходит в клеммах внутри розетки.
Провод защитного заземления греется по всей длине.

Пример описания 2: Водонагреватель включен 2-проводным кабелем в 2-контактную розетку. На клемму заземления, расположенную на корпусе водонагревателя, заведен провод, который другим концом заведен на нулевую шину щита. На всем своем протяжении этот провод не прерывается никакими выключателями и не используется в качестве рабочего "Нуля".
Искрение происходит в клеммах на корпусе обогревателя,
Провод защитного заземления греется по всей длине.

Попробуйте описать Вашу схему подобным образом.
Без абсолютно ясной схемы, мы можем запутать друг дргуга

emailweb-сайт

z5122356
новичок

 

Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.

07 декабря 2001 г., 05:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо за участие 2ALL.Пример описания 1: Водонагреватель включен 3-проводным кабелем в 3-контактную розетку. К третьему (заземляющему) контакту розетки подведен провод, который другим концом заведен на нулевую шину щита. На всем своем протяжении этот провод не прерывается никакими выключателями и не используется в качестве рабочего "Нуля". Я
дополнительно бросаю провод от земляной клемы нагревателя (для пробы)
на водопроводную трубу.Вот этот провод и греется. Это не нормально.

email

2ALL
модератор

Сообщений: 603

 

Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.

10 декабря 2001 г., 02:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Одна из возможных причин: третий (заземляющий) проводник кабеля, которым водонагреватель включается в розетку, внутри обогревателя не заведен на его на корпус или его контакт "закислен", при этом обогреватель неисправен — на корпус пробивает фаза.
Заведен ли заземляющий проводник на корпус легко проверяется при помощи тестера: выньте вилку из розетки и замерьте сопротивление "заземляющий контакт вилки" — "корпус". Сопротивление должно быть нулевым.

Вторая возможная причина: плохо заземлена нейтраль — возникает разница потенциалов между нейтралью и трубопроводом. Этой разницы может хватить на разогрев тонкого провода.

В любом случае, поддерживаю Меговольта: устанавливайте УЗО, особенно, если используете водонагревательные устройства.

emailweb-сайт

2ALL
модератор

Сообщений: 603

 

Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.

10 декабря 2001 г., 13:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


z5122356,
Ваша схема:

Приотключении провода зануления от клемы "земля" нагревателя показания
А1=2.5А при U=2.5В
А=1А при U=2В
При подключении проводазаземления ..греутся соедининие =E8бкого шланга
Для пробы замыкал перемычкой корпус нагревателя с трубой она тоже греется.
Подозреваю что пробит тен нагревателя т. к. А2 показывает 1А ???
Непонимаю почему между эл щитом--трубой (А1) 2,5А ???
Вчем причина ,помогите разобратся???


1. Напряжение 2,5В между трубой и нейтралью допустимо. А ток 2,5А велик.
Могут быть миллиамперы, но не амперы. Нет ли здесь ошибки в замерах или влияния на результаты замеров неисправного водонагревателя?

2. В любом случае не должно быть утечек на корпус водонагревателя — похоже, действительно, пробит ТЭН. Проверить это можно следующим образом: с помощью электрика замерить утечку "корпус нагревателя — водопроводная труба" при отключенном занулении, отсоединенных водопроводных трубах и заполненном водой нагревателе.

Короче говоря, проблема не одна, а две:
1.Состояние водонагревателя.
2. Состояние нейтрали.
И решать их лучше отдельно.

emailweb-сайт

amdk7
гость

 

Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.

16 марта 2002 г., 21:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По тому что ты занулил, а труба воды уходит в землю и может быть разница
между землёй и нулём. Вот она и искрит.
Если же ты описался, то это какой-то мудак сосед, заземлил, прибор не на щиток, а на трубу, по сему пишут, что так делать нельзя. А далее у него что-то пробилось и оно землиться через твою землю и твой проводок...

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Почему при правельном занулениии (отдельным проводом от щитка) при соединении корпуса обогревателя воды с водопроводной трубой ,этот прводник греется и искрит.

20 августа 2007 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У тебя в стояке нет заземления. А ты свой бойлер занулил проводом. При перекосе фаз, что в домах вполне реально, на нулевом проводе всегда присутствует потенциал, иногда довольно большой. Через провод заземления ты заземлил бойлер через трубу, (видимо труба хорошо заземлена), вот твой провод и греется. Сечение, небось, у него на 4 квадрата?

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: этот прводник греется и искрит.

20 августа 2007 г., 21:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот такие заземления бойлеров бывают... Что ж там не искрить?!


22ALL:
с помощью электрика замерить утечку "корпус нагревателя — водопроводная труба" при отключенном занулении
Во! И в диэлектрических перчатках!

По совету Бригадира стоит замерить напряжение между нулем и водопроводным краном. Большая разница может говорить об отгнивании нуля в щитке или ГРЩ.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

TRICKY
специалист

Сообщений: 104

 

Re: этот прводник греется и искрит.

21 августа 2007 г., 11:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По совету Бригадира стоит замерить напряжение между нулем и водопроводным краном. Большая разница может говорить об отгнивании нуля в щитке или ГРЩ

мне бы было страшно с таким бригадиром даже разговаривать.
Недавно на дачи попросили (соседи) посмотреть как электрики сделали проводку - В СЕМИ ДОМАХ не нашел ни одного УЗО либо диф.автомата
Посоветовал вводные УЗО поставить - немного не удобно будет (отключать весь дом будет), но переделывать все щиты - тоже не вариант...

Оптимист - это мужчина, сидящий в трамвае и пытающийся познакомиться со стоящей рядом блондинкой.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: этот прводник греется и искрит.

21 августа 2007 г., 20:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2TRICKY:
как электрики сделали проводку
См. пример выше - электреги и сонтехнеги постарались на славу... Кружком обведено подключение "заземления" к медной трубке водопровода.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru