Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:53 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ПОМОГИТЕ, ИЗ РОЗЕТКИ ВЫХОДИТ 50-90V, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ. ПРОБЛЕММА РАСКРЫТА ВНУТРИ...


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

D@NCER
гость

 

ПОМОГИТЕ, ИЗ РОЗЕТКИ ВЫХОДИТ 50-90V, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ. ПРОБЛЕММА РАСКРЫТА ВНУТРИ...

23 апреля 2002 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Из розетки выходило 220В, потом при небольшой включенной нагрузке (лампы), они моргнули и отрубились.
Все! После этого из розетки идет от 50 до 90 Вольт, но напряжение прыгает не хаотично. Скажем прыгает в дипазоне 2х-3х Вольт от 90В, на следующий день около 50В, потом 70В и т.д.
НИКАКИХ ПОНИЖАЮЩИХ НА ЭТОМ УЧАСТКЕ НЕТ. Ни трансформаторов, ни конденсаторов, ничего - только проводка в стене. Что же долбить стену???

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

2ALL
модератор

Сообщений: 603

 

ПОМОГИТЕ, ИЗ РОЗЕТКИ ВЫХОДИТ 50-90V

23 апреля 2002 г., 12:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


D@NCER,
А в других розетках то же самое?
А на вводе в квартиру/дом?
А что у соседей?

Если проблема локализуется в одной розетке, а в остальных все в порядке, то есть вероятность подгорания контактов в розетке, или в ответвительной коробке до розетки.

Такую розетку нагружать нельзя, а надо скорее решить проблему, вызвав электрика.

Вариант 2: обрыв или ухудшение состояния нейтрали при 3-фазном вводе.

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru