Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:12 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Жила зануления


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Сергей
гость

 

Жила зануления

27 декабря 2001 г., 10:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Скажите пожалуйста, почему в кабелях с жилой зануления, токопроводящие жилы толще жилы зануления? Чем это объясняется?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Max
гость

 

Жила зануления

28 декабря 2001 г., 13:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сергей,
Речь идет, вероятно, о российском кабеле из 4-х проводов: 3 потолще, 1 потоньще?
Такой кабель используется в трехфазных электроустановках. Нейтральный (нулевой) провод нагружается меньше фазных, поэтому он тоньше.
Но не всякий 4-x и более -проводный тип кабеля имеет нулевой провод тоньше фазных. В быту чаще, все-таки, встречается кабель с равными сечениями проводов.

email

2ALL
модератор

Сообщений: 603

 

Жила зануления

01 августа 2002 г., 13:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А в современных сетях, нагруженных нелинейными потребителями питания (компьютеры, принтеры, ксероксы, телевизоры, СВЧ, диммеры, стиральные машины, двигатели с переменной скорость...) нейтраль должна быть вдвое толще фазного провода или защищаться автоматом.

emailweb-сайт

RRR
гость

 

Жила зануления

01 августа 2002 г., 13:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сергей,
На величину сечения есть нормативы (ниже), его их придерживаются производители кабеля.

7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих N проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников, но не менее 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при бoльших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

email

2ALL
модератор

Сообщений: 603

 

Жила зануления

10 сентября 2002 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


RRR,
Выскажу крамольную мысль: к сожалению ПУЭ в выборе сечения нулевого проводника не советчик, хоть и является одним из главных нормативных документох.
ПЭУ никак не решает современные проблемы электросетей жилых и общественных здание, нагруженных современными нелинейными потребителями, о которых я уже говорил.

http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=162

http://www.colan.ru/forum/answers.php?forum=9&idx=668

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru