Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:54 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Проблема с заземлением


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Jurij
гость

 

Проблема с заземлением

07 сентября 2002 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Помогите решить вопрос о злосчастном заземлении в квартире пятиэтажного панельного дома 1971г, в котором на верхнем
этаже находятся два компа, сеть, модем, куча всякой периферии и тд.
После многочисленных и безуспешных попыток протащить в квартиру защитный проводник, (живем в первом подъезде,а
распредщит в третьем и тд.) был предложен несколько необычный вариант : заземлиться от водопровода холодной воды НО,
в разрыв земляного проводника и фазы, идущих на ПК, поставить УЗО (или на входе в квартиру?).
Это на тот случай если сосед снизу решит принять ванну, а у меня на корпусе компьютера вдруг появится 220 В, и наоборот.
Так вот, УЗО применить лучше исполнения только А, либо можно и АС?(или с блоком защиты от перенапряжения?).
И будет ли вообще толк от такого подключения?
Нет ли дугого решения данной проблемы?



С уважением Jurij.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

a1ex
новичок

 

Проблема с заземлением

08 сентября 2002 г., 15:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По ГОСТу водопровод в качестве заземления можно использовать только при разрешении водоканала. Если он это разрешение даст, что очень сомнительно, то применение УЗО обязательно на все группы или всю квартиру. Заземление без зануления запрещено, кроме случаев обязательного использования УЗО и при нахождении квартиры вне зоны основного уравнивания потенциалов.

email

a1ex
новичок

 

Проблема с заземлением

09 сентября 2002 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


только вот от таких занулений неприятностей гораздо больше, нежели без них. Перепутывание фазы с нулем, обрыв или отгорание нулевого провода, перекос фаз, вынос потенциала все это преподносит нам электрика сделаннная по старым гостам.

email

2ALL
модератор

Сообщений: 603

 

Проблема с заземлением

09 сентября 2002 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


a1ex,
1. Если Вы вникните в правила присоединения нейтрали к щиту, то увидите, что случайное перепутывание фазы с нулем невозможно.
Злонамеренное перепутывание может коснуться каких угодно проводов по каким угодно схемам.

2. Отгорание, ухудшение нейтрали вероятно. Противостоять последствиям помогают УЗО + ДПН и (как максимальная мера) введения трубопровода в систему заземления по правилам.

3. В любом случае постоянное использование электрооборудования, требующего заземления, без оного - большее зло, чем редко случающийся критический перекос фаз.

emailweb-сайт

Jurij
гость

 

Проблема с заземлением

09 сентября 2002 г., 18:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


a1ex,
2ALL,
Спасибо, друзья, за консультацию . Но если бы была возможность использовать защитное зануление, то эта тема для обсуждения никогда бы и не поднималась. Защитный проводник протянуть в квартиру практически НЕВОЗМОЖНО! Уж поверьте мне на слово.Почему? Это разговор отдельный.
Кстати, обрыв нулевого провода с перекосом фаз в нашем доме тоже не редкость.
Относительно разрешения Водоканала - здесь особых проблем нет. Очень хотелось бы услышать конкретные практические рекомендации по реализации варианта заземления - водопровод+УЗО с разводкой на два персональных компьютера : cхема подключения, марка и тип УЗО, принцип работы этой схемы(если работает), а если нет, то почему.
А самое интересное в этом вопросе то, как все это отразится на здоровье соседей(да и моем собственном) во время купания, если с нашей техникой что-нибудь случится?
И наоборот, что ожидать мне, если сосед решит стряхнуть со счетчика несколько сотен киловатт, используя для этого батарею? Поможет ли в этом случае УЗО?
Надеюсь услышать исчерпывающие ответы на эти вопросы.
Заранее благодарен.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru