Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:47 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет нагрузок жилого микрорайона


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Расчет нагрузок жилого микрорайона

21 июня 2005 г., 11:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Приветствую!!!
Кто нибудь занимался расчетом нагрузок такого масштаба? Цифры небходимы для получения ТУ. Я все считал согласно "изменениям и дополнениям к РД 34.20.185-94" В общем все понятно, считаю по удельным нагрузкам приведенным в вводу дома потом суммирую по количеству домов + админ. здания получилось 2178кВт.
Дома все типа "таун-хаус" по 2,4 и 8 квартир, поэтому цифры такие большие получились (по табл 2.1.1):
34 дома 2х квартирных (223м2)
24 дома 4х кв. (225м2)
3 дома 8кв.
Там же есть формула для расчета мощности целого райнона приведенная к шинам ТП, считается по удельной мощности * на площадь домов, получилось 360кВт - явно неправильная цифра, а первая слишком большая ее надобы умножить на какой то коэфф. одновременности или несовпадения мах., но как его принять???

пс И еще ТУ на организацию строительства когда можно получать? Только после получения основных или можно в процессе?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Vladimir
гость

 

Re: Расчет нагрузок жилого микрорайона

21 июня 2005 г., 14:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если правильно понял ваши цифры, могу предложить такой расчет:
S=34х2х223+24х4х225+3х8х225(?)=42164 м2
и далее по п.2.3.2 и таблице 2.1.5
Рр.мр.=(20,7+6)х42,164=1126кВт

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Расчет нагрузок жилого микрорайона

06 июля 2005 г., 16:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые помогите опять, никак не могу разобраться с нагрузками, либо очень большие цифры либо маленькие.
Считал и по РД и по СП-31-110-2003
Вот уточненные данные по домам:
34 дома 1-квартирных по 223м.кв.
6 домов 4-х квартирных по 225м.кв
3 дома 8-ми квартирных по 184м.кв.
Итого: 82 квартиры.
БОЛЬШЕ не знаю ничего, только что плиты электрические.
Вот что получается по РД:
Рр1= 14*34=476кВт
Рр2= 14*24=336кВт
Рр3=7*24=168кВт
Итого: 980кВт и это без админ. здания, детского сада и наружного осв.
Но в сбыте (сетях) эти цифры не понравились, говорят что еще нужен коэфф. одновременности.
Если же считать по СП п.6.2 через Ко и Кс (т.6.2 и 6.3)
Допустим Ркв=15кВт на квартиру (хотя сколько нужно на кв. такой площади????),
то получается:
Рр1= 15*34*0,22=112кВт
Рр2= 15*24*0,24=86кВт
Рр3=15*24*0,24=86кВт
итого: 284кВт - маловато.

Кто что может сказать, запутался...

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Расчет нагрузок жилого микрорайона

06 июля 2005 г., 17:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re: Расчет нагрузок жилого микрорайона

22 июля 2005 г., 12:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Цифры небходимы для получения ТУ
Привет!
Поделись пожалуйста опытом как происходит получение ТУ и какие бумаги для этого нужны. Сейчас оформляем землю, ориентировочно 28-30 домов по 150-180 кв. метров. Есть предварительные строительные проекты домов. Ни когда не занимался оформлением и согласованиями. С чего начать?

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re: Расчет нагрузок жилого микрорайона

22 июля 2005 г., 16:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
посмотри почту скинула тебе бакалавр, там это было...
по крайней мере нас в инсте так учили

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru