Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 11:59 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Схема в групповом щитке


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Cергей Музыка
гость

 

Схема в групповом щитке

04 сентября 2003 г., 11:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте, коллеги!!!

Существуют ли какие-то нормативные документы на схемы, которые клеются в щиток.
Что на этой схеме должно быть показано, какой должен быть ее вид?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Схема в групповом щитке

28 марта 2009 г., 15:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


шесть лет прошло, кто что скажет?

emailicq: 274281web-сайт

Sergey U.
новичок

Сообщений: 16

 

Re: Схема в групповом щитке

28 марта 2009 г., 22:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Присоединяюсь! Пожарники требуют на щитах схемы!

email

Молчун
гость

 

Re: Схема в групповом щитке

28 марта 2009 г., 23:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Схема в групповом щитке

29 марта 2009 г., 03:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit:
2Sergey U.:

на какой devil chit???

emailicq: 380411053

Sergey U.
новичок

Сообщений: 16

 

Re: Схема в групповом щитке

29 марта 2009 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
Согласно требованиям пожарной безопасности Украины:
5.1.22. ....
Електрощити, групові електрощитки необхідно оснащувати схемою підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Схема в групповом щитке

30 марта 2009 г., 02:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sergey U.: Согласно требованиям пожарной безопасности Украины:
5.1.22. ....
Електрощити, групові електрощитки необхідно оснащувати схемою підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).


мы по такой мове не зразумеем.

это что у вас? шит, нку? для производственного или общественного здания? смотрите ГОСТ по которому у вас он сертифицирован. в ГОСТе должно быть написано куда наносятся оозначения, какие и т.п. хотя я сомневаюсь что в еврейском союзе есть ГОСТ Р, аднака ..

emailicq: 380411053

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Схема в групповом щитке

30 марта 2009 г., 13:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit:
почитай п.5, ГОСТ 22789-94

Плету сети и ерунду всякую

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Схема в групповом щитке

30 марта 2009 г., 13:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:

ГОСТ 22789-94 заменён на ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92)

А пуркуа-бы и не па?

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Схема в групповом щитке

30 марта 2009 г., 18:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
думаю п.5 не сильно отличается.
Спасибо.

Плету сети и ерунду всякую

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Схема в групповом щитке

30 марта 2009 г., 18:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
Да, в общем-то, нет...
Старый: 5.2. Маркировка аппаратов и цепей.
Маркировка установленной в НКУ аппаратуры должна совпадать с обозначениями электрической схемы (таблицы), которая может прилагаться к НКУ.


Новый: 5.2 Маркировка
Внутри НКУ должна быть обеспечена различимость отдельных цепей и их защитных устройств. Маркировка установленной в НКУ аппаратуры должна совпадать с обозначениями, приводимыми на схемах соединений, которые должны прилагаться к НКУ.

А пуркуа-бы и не па?

email

Евгений
гость

 

Re: Схема в групповом щитке

30 марта 2009 г., 20:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Про 6 лет - просто ОТЖИГ !!! меня зацепило....

email

comings
гость

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 00:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ 22789-94 заменён на ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92)
а мне сегодня позвонили из нашего самарского центра сертификации и метрологии (у них там наш щиток на испытаниях) и сказали, что:
с 01.01.2009 введен в действие ГОСТ Р 51321.1-2007,
со всеми вытекающими для нас последствиями

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 00:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2comings:
Работают люди, а говорят - денег нет на разработку стандартов и регламентов...
ГОСТ Р 51321.1-2007

5.2 Маркировка
Внутри НКУ должна быть обеспечена различимость отдельных цепей и их защитных устройств.
Маркировка установленной в НКУ аппаратуры должна совпадать с обозначениями, приведёнными в МЭК 61346-1 [1], а на схемах соединений - в МЭК 61082[2].

А пуркуа-бы и не па?

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 05:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
2Эл2:
2comings:
и нашим украинским коллегам: 2Sergey U.:
Спасибо за ответиты)))

Вопрос вот такой всплыл у меня из памяти:

Заводу-изготавителю НКУ дают проекты, в котором на однолинейке стоит по цать отходящих АВ, с какого боку заказчик предьявляет заводу, что он типа автоматы не в той последовательности поставил.

Чем нормируется растановка аппаратов по однолинейке7

просто такой касяк возникает, что монтаж на объекте сделан до установки шкафов, т.е. как сказать, все провода МЫСЛЯМИ МОНТАЖНИКОВ ЗАТОЧЕНЫ под автоматы там где они в проекте стоят, а завод уже нарушил порядок чередования АВ. В итоге монтажники на объекте делают не верное подключение.............

emailicq: 274281web-сайт

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 10:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit:
Сплошь и рядом. Лаборатория потом оформляет всё по факту, а дальше надзор смотрит на всё это вместе и всех посылает...разбираться. Иногда выручает исполнительная схема..иногда приходиться напрягать проектировщиков - делать изменение в проекте. А всё оттого, что проектировщики, как правило, не представляют себе, как модули в шкафу реально можно расположить. Прикинули общее количество - влезает..ну и ладненько. А рисуют - как удобно.

А пуркуа-бы и не па?

email

comings
гость

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 10:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А всё оттого, что проектировщики, как правило, не представляют себе, как модули в шкафу реально можно расположить.
Вы... вероятно... к эксплуатации относитесь?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 11:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2comings:
Я? Ко всему...отношусь...
У нас и проектируют.. и собирают... и монтируют...:и та же история - вал проектов и некогда разрисовывать, хотя потом времени убивается больше.

А пуркуа-бы и не па?

email

novichok
профи

Сообщений: 314

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 13:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Расскажите, пожалуйста, как вы этот гост на том сайте прочитали, а то я вижу только пустую страницу.

emailicq: 443257281

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 13:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2novichok:

Жму на ссылку и читаю...глазами..
И в опере и в ie открывается...

А пуркуа-бы и не па?

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Схема в групповом щитке

31 марта 2009 г., 14:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2novichok:
запретить ActiveX убери, тада открываться будет

у меня Avant Browser стоит, была такаяже фигня

emailicq: 274281web-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru