Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:54 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Замена электрики в хрущовке


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Irishka
гость

 

Замена электрики в хрущовке

30 мая 2005 г., 22:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа!
Возникла проблема с заменой электропроводки в "хрущовском" доме, которому более 40 лет, соответственно, алюминиевая проводка будет заменена на NYM 3х2,5 (розетки) и NYM 3х1,5 (освещение).
У нас в доме все квартирные автоматы располагаются в этажном щитке, а я хочу перенести автоматы из этажного щитка в квартиру (там сейчас 2 автомата по 16А -стиралка и розетки и 10А -освещение). Между счетчиком и автоматами электрики РЭУ недавно поставили УЗО.
В квартире хотелось бы выделить розетки кухни в отдельную линию и вывести их еще на один автомат 16А.
Как лучше это сделать?
Очень не хочется делать огромную штробу со всеми 4-мя новыми проводами до щитка, наружную прокладку тоже не хочется, да и дом у нас веселый, если могут просто так выключать автоматы и т.д. (этажный щит никогда не закрывался), или почему бы просто так кому-то не захочется снять мои красивые автоматы Siemens, да и, честно говоря, поздно выходить на лестничную клетку, чтобы включить автоматы,- тоже не праздник.
Ну и на крайний случай, уважаемые профи, подскажите, возможен ли на крайний случай такой вариант: я ставлю в квартире только два автомата на 16А (2 розеточные линии), а на этажном щитке меняю 16А на 25А (соединение квартирных автоматов с этажными- провод NYM 3х4), тогда на этажном щитке остается прежнее количество автоматов.
Будет ли работать УЗО?
И вообще мне сказали, что в наших домах нет смысла прокладывать 3-х проводку, т.к. нет нормальной земли. Так ли это?
P.S. Дом без электроплит.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Dog
гость

 

Re: Замена электрики в хрущовке

30 мая 2005 г., 23:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


3-проводку делать смысл есть, а тот, кто так сказал - просто чего-то не понимает, видимо. по поводу штробы - сделайте 1 раз и всё, чем голову ломать...лучше немного поломать стену : ). узо работать будет, если через него ноль и фазу пропустите так, как было. а вообще странно - женщина, а разбирается : )

email

Serhio
профи

Сообщений: 426

 

Re: Замена электрики в хрущовке

31 мая 2005 г., 10:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чего тут думать. Тянешь из квартиры на лестничный щиток трехжилку и ставишь автомат на 25А. А в квартире ставишь бокс и разводишь от него по группам как нравится. Я так и делал. Свет у меня 10А. Остальные потребители по 16А.

email

Irishka
гость

 

Re: Замена электрики в хрущовке

31 мая 2005 г., 13:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Serhio:
Спасибо за участие в моем пока не состоявшемся "плане ГОЭЛРО"!
Но вот, если конкретно, не поняла, от этого 25А автомата на лестничном щитке идет раздача питания на все квартирные группы или как? трехжилка на щиток была какого сечения, все-таки?

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Замена электрики в хрущовке

31 мая 2005 г., 14:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


от этого 25А автомата на лестничном щитке идет раздача питания на все квартирные группы - так и есть.
трехжилка на щиток была какого сечения, все-таки?
от 25А автомата на этаже до квартиры кабель 3х4 кв.мм вполне потянет, но еще ни в одном проекте дома не видел что б от этажного щита до квартиры меньше 6кв.мм шло.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Dog
гость

 

Re: Замена электрики в хрущовке

31 мая 2005 г., 23:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


у меня всегда вопрос в таких случаях возникает - а кто принимать -то будет ? 25А автомат просто не пропустят. счётчик как присоединяете ? (было у меня, что приходилось при инспекторе автоматы менять, правда я говорю всем, что нельзя
25А).

email

Irishka
гость

 

Re: Замена электрики в хрущовке

01 июня 2005 г., 13:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dog:Что все-таки можно сделать реально?
Может быть, у кого-то есть реальный опыт, как решаются такие проблемы в «хрущевках»?
Если нельзя автомат на 25А на этажный щит, то можно ли добавить еще один автомат на 16А для этой отдельной кухонной розеточной линии? Допустима ли установка 4-х автоматов [10А(освещение), 16А(розетки кухни), 16А(розетки общие) и 16А(розетка стиральной машины] – место на динрейке этажного щитка есть, тем более, мои автоматы крайние.
Хотя бегать на лестничную клетку почему-то ну совсем не хочется, если что, особенно по ночам.
А если все автоматы перетащить в квартирный щиток? И еще нюанс: если УЗО в эт.щиток устанавливало РЭУ, можно ли и его прихватизировать в тот же проектируемый квартирный щиток?
N.B. Счетчик, понятно, никто руками трогать не будет, - это святое, инспектора Мосэнерго этого не простят.
В общем, вопрос риторический: как быть?!!!!!! Хочется на компе по ночам работать, еще и с чашечкой кофе, но на лестничную клетку - ни-ни.

email

Irishka
гость

 

Re: Замена электрики в хрущовке

01 июня 2005 г., 13:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dog:
Вдогонку к предыдущему сообщению еще один вариант:
На этажном щитке ставится вместо всех автоматов один на 25А, от него проводом NYM 3х6 (может быть, достаточно NYM 3х4?) до проектируемого квартирного щитка с раздачей фазы по 4-м проектируемым линиям через 4 автомата (10А, 16А, 16А и 16А).
Это как?

email

Ю.В.
гость

 

Re: Замена электрики в хрущовке

06 июня 2005 г., 19:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Замена электропроводки в квартире требует разработки хотя бы чернового варианта проекта электроустановки квартиры. Все остальные разговоры и переговоры представляют собой чепуху. Нужно ехать и смотреть этажный распределительный щиток и стояк, квартиру, а затем что-то проектировать.

email

Irishka
гость

 

Re: Замена электрики в хрущовке

07 июня 2005 г., 11:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ю.В.:В результате переговоров с элекриками РЭУ, которое обслуживает наши дома, выяснилось, что после реконс трукции схемы электропитания здания:
- вводной автомат на стояк подъезда - 63А, провод от стояка до вводного УЗО 32А (перед счетчиком) на каждую квартиру 3х4 (медь), заземление выполнено как положено.
Электрики разрешили заменить двухполюсное входное УЗО (неизвестного производителя) перед счетчиком на двухполюсный автомат 40А (ABB или Siemens)[это на этажном щитке], далее проводом 3х4 выполнить ввод в квартирный щиток, в нем установить УЗО на 40А и от него пошла раздача на линии через однополюсные автоматы (10А - свет, 16А - розетки общие, 16А - розетки кухни и 16А - стиральная машина).
Вопрос: как себя в данной ситуации будет чувствовать трехжильный провод сечением 4кв.мм? Ведь, если смотреть по ПУЭ, то для провода такого сечения тока в 40А многовато будет!!!!!!!
Понятно, что заменить провод на большее сечение невозможно в данной ситуации, т.к. стояковый - 3х4, нужно уменьшить ампераж входного двух полюсника и УЗО до 32А??????

email

Korvin
специалист

Сообщений: 127

 

Re: Замена электрики в хрущовке

07 июня 2005 г., 11:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Irishka:
Да! Нужно занижать номинал вводного автомата до 32А.

email

Ren
профи

Сообщений: 592

 

Re: Замена электрики в хрущовке

08 июня 2005 г., 11:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Irishka:
Согласен с Korvinом

Можно еще (но правда правила немного нарушаются)поставить 32 А автомат на вводе в квартирном щитке, а 40А в этажном, чтобы при перегрузке отключался автомат в квартирном щитке, а не в этажном.

И еще если ставить УЗО на свет, то лучше взять два, одно узо на свет, другое на розетки и стационарные потребители, чтобы при срабатывании УЗО розеток (от них чаще всего бывает) в потемках не искать щиток...

На вводе в квартирный щит или в этажный лучше еще поставить селективное УЗО на 100 мА.

emailicq: 264-248-163

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru