Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:20 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Групповой щиток с счетчиком


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 16:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Прочитал намедни СП и РМ-2559 по поводу организации учета.
У меня общественное здание, являемся субабонентами на заводе.
В своем щитке ставлю счетчик, только вот не понял, что ставить перед счетчиком автомат или рубильник!?

СП 31-110-03:
16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.

РМ 2559:
5.13. Перед расчетными счетчиками, непосредственно включенными в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки должен быть установлен защитный аппарат, позволяющий снять напряжение со всех фаз для безопасной замены счетчиков и обеспечивающий защиту сети от перегрузки.
5.14. После счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат не далее, чем на расстоянии 10 м по длине электропроводки, если после счетчика на отходящих линиях или линии не предусмотрены защитные аппараты.

Не пойму по РМ зачем ставить автомат!?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

bkmz
гость

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 17:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


рубильник не защищает от перегруза и к.з. и не ограничивает разрешенную мощность . Продаются удобные вводные щитки под два автомата и счетчик, если учет стоит на расстоянии от распред щита очень удобно использовать.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 17:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2bkmz:
Так а вобычном групповом этажном щите я ставлю всегда на вводе рубильник, а питающий кабель от перегруза и КЗ у меня защищается в ГРЩ!?

email

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
как правильно сказал bkmz, еще надо и ограничивать разрешенную мощность. А с этой целью справляется только автомат

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Чиж:
А почему ее нельзя ограничить в другом щите, выше к источнику питания!?
Чтобы отрубалось у потребителя,а не в ГРЩ!?

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


То есть, где стоит счетчик с коммерческим учетом, там, обычно выделена разрешенная мощность и понятно, что мы ее ограничиваем аппаратами защиты.
Но в моем случае она неограничена.
У меня ее просто считают, сколько я должен заплатить.

email

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
Тогда по общему принципу: аппарат защиты ставится либо в месте разграничения балансовой принадлежности сети, либо в месте изменения сечения кабелей (проводов) либо в месте перехода воздушек в кабель и обратно

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Чиж:
Я выше и писал, что по сути у меня получается обычный групповой этажный щиток, в котором я вроде не обязан на вводе ставить автомат, при наличии в том же щитке автоматов на отходящих линиях.
То есть по иде я могу поставить рубильник.

email

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
в этом случае, если не связано с комерческими расчетами, с переходом зоны ответственности сетей - то в принципе да - достаточно рубильника

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Чиж:
Это связано с коммерческими расходами, но мне неограничена разрешенная мощность, вернее, конечно, она будет ограничена автоматом в ГРЩ.

email

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
Чтобы не перемудрить, сделай проще - получи хоть номинальные тех.условия у хозяина помещения ну или согласуй с ним однолинейную схему электроснабжения, потом от вопросов избавишься

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Групповой щиток с счетчиком

14 мая 2005 г., 18:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это понятно.
Спасибо!!!

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru