Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:20 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Прокладка фидеров в электрощитовой


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Digr
профи

Сообщений: 433

 

Прокладка фидеров в электрощитовой

21 февраля 2005 г., 10:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Существует электрощитовая. Монтажники разместили ВРУ следующим образом. Вдоль одной стенки вводные панели на противоположной - распредпанели. Перемычки сделаны ПВ-3 и лежать в одном лотке от всех вводов. В этом же лотке лежат кабели внутренних сетей. Заказчик встал на дыбы... требует чтобы фидеры от вводов шли в разных лотках, внутрянка шла еще в одном. Чтобы ПВ-3 был заменен на ВВГ-НГ либо проложен в стальных трубах.
Вопрос.
На чью сторону встать и как обосновать требования Заказчика?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Korvin
специалист

Сообщений: 127

 

Re: Прокладка фидеров в электрощитовой

21 февраля 2005 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ Разднл 4 Глава 4.1
4.1.4. Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания.
Проводка так же относится к частям РП.
На счет ПВ3 сам использовал такие провода на больших токах т.к. с кабелями сложно монтировать.

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Прокладка фидеров в электрощитовой

21 февраля 2005 г., 18:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Korvin:
Даже если допустить, что проводка является частью РУ (хотя я в этом не уверен), вышеупомянутые кабели никак нельзя отнести к кабелям различного рода тока или напряжения, т.к. все эти кабели ~380/220 В.

2Digr:
Насчет ПВ3 Заказчик прав, ИМХО. Должна быть двойная изоляция, да и по пожарным нормам ПВ3 не подойдет внутри помещения.
По поводу разных лотков - едва ли есть такое требование в нормативных документах... но с Заказчиком спорить тяжело

email

СУНКАР
специалист

Сообщений: 104

 

Re: Прокладка фидеров в электрощитовой

22 февраля 2005 г., 06:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Digr:
Считаю, что логика в словах Заказчика есть - отключил одну секцию и работай на ней, в том числе и с кабелями в лотках, т.е лучше кабели все таки разнести на разные лотки - 1 секция - 1 лоток, 2 секция - 2 лоток. В стальные трубы укладывать кабели в щитовой? По-моему лучше в лотках, удобно для осмотра и работ.
ПВ3? Положите ВВГнг.

С уважением, Сункар.

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Прокладка фидеров в электрощитовой

23 февраля 2005 г., 11:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


есть ВВГ с жилами ПВ3

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Прокладка фидеров в электрощитовой

24 февраля 2005 г., 13:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Digr:
Ну Вы, блин, даете (с)
ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Вывод: вводные кабели должны лежать на разных лотках, так же как и аварийное и рабочее освещение.
Кабели отходящих линий желательно разнести на разные лотки, для удобства обслуживания.

По поводу замены ПВ3 на ВВГ, наш Надзор кипятком писал, если видел прокладку фазных проводником, из ПВ3, на заземленных металлоконструкциях. А вот где это требование описано, не помню И не возражал, если данным проводом делалось только РЕ

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru