Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:19 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Отключение кондиционеров при пожаре...


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

СУНКАР
специалист

Сообщений: 104

 

Отключение кондиционеров при пожаре...

26 января 2005 г., 06:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проектирую здание. Заказчик требует выполнить автоматику отключения кондиционеров при пожаре. То есть для кондиционеров запроектировать отдельный щит, на вводе контактор, управляемый сигналом с пульта пожарной сигнализации.
Есть ли смысл в этом, как думаете господа???
Вентиляцию понятно - подача свежего воздуха при пожаре ни к чему хорошему не приведет. Но при чем тут кондиционеры, да еще и бытовые. Кстати, будут устанавливаться как сплит-системы, так и обычные оконного типа, так и прецизионный кондиционер для помещения ИБП.
Может кто расскажет принцип действия этих кондиционеров (есть ли у них забор воздуха извне), а то многие говорят, что кондиционер просто охлаждает воздух, не беря его с улицы - и по-этому не нужно отключение при пожаре.
Может кто даст ссылку на какие-нибудь пожарные нормы, где это все прописано???

С уважением, Сункар.

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Мария
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

01 февраля 2011 г., 10:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


первый раз сталкиваюсь с проектированием таких систем (отключение вентиляции) при пожаре.
Подскажите пособия пожалуйста, или помогите с чертежами.
Буду очень признательна.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

01 февраля 2011 г., 12:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мария:
В чем, собственно говоря, проблема?
Схема отключения охладительно-вентиляционных систем - проста, здесь приводилась (выше).
В щите вентиляции и кондиционирования вводной АВ отключается независимым расцепителем (на 12,24,220В - уточняется у проектировщиков или монтажников АСПС / АСПТ) + еще ручным выключателем (если необходимо). Важно не упустить момент: должен быть блок питания на 12 или 24 В - если будет соответствующий независ. расц.

Опишите, какое оборудование? Щит уже укомплектован?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

01 февраля 2011 г., 13:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мария:


Важно не упустить момент: должен быть блок питания на 12 или 24 В - если будет соответствующий независ. расц.

Наши слаботочники выдают нам не напряжение, а контакт - либо нормально открытый, либо нормально закрытый.

Мы обычно ставим на вводе пускатель.

Этот контакт от слаботочников мы ставим в цепь питания катушки пускателя.

В этом случае никаких блоков питания или реле на 12 или 24 В не надо.

Все на 220/380 В.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

01 февраля 2011 г., 14:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Контакт то дают, но не всегда на него 220 можно пускатать. Поэтому трансик лучше заложить.

Кстати насчет отключения ОВ
С кондеями и вентиляторами все ясно.
А если речь об приточных установках с водяным обогревом. Кто как то решает вопрос цепей защиты от замораживания?
Поскольку отключение ОВ на вводе в щит также отключит эти цепи что может привести в негодность приточку.
По логике в этом случае все вопросы отключения должны решать автоматчики и пожарники напрямую без нас либо в 3х стороннем порядке.
Кто сталкивается?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Volk
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

01 февраля 2011 г., 23:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey
Отключат установку-пожар это авария..там не до жиру)))..На объекте вобще все можно отключить..кроме противопожарного оборудования))))
Другое дело что приточки обычно берут комплектными-там же и комплеткный завод (ввод) сигнала на отключение..который на практике обычно тупо рубит ввода - посмотрите например схемы Везы или Докона

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 01:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk: ну, ну! 2Victor zmey:
правильно грит.

а отключение приточки с теплоносителем вода может произойти и банальной неисправности систем ПС, вот тогда точно после замены труб, оборудования, комплектующих, затирки полов, ремонта вас усех припомнят!!!

emailicq: 380411053

Дмитрий
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 05:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Контакт то дают, но не всегда на него 220 можно пускатать. Поэтому трансик лучше заложить.

Нам дают "сухой" контакт.

На него можно пускать любую катушку пускателя,

в том числе и на 220 В.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 11:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
"по мнению" устройств ПС - "пожар" это вовсе не обязательно полыхающее открытым пламенем здание, а последовательное срабатывание нескольких датчиков причиной которого может быть дым от сигарет, хулиганство или неисправность системы.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Volk
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 11:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дела не меняет-по мнению пожарных норм пожар-это пожар

email

Volk
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 11:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я ничего вам не навязываю-говорю как делается по нормам в промышленности, электростанциях и пр.
Вы спросили-кто сталкивался- я в ответил
А схемы Везы и Докона посмотрите

email

Volk
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 13:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хозяин своего слова-хочу дал, хочу взял))) Беру назад...)))
Посмотрел комплектные схемы-по сигналу АПС отключается все кроме защиты от замерзания

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 14:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
тотоже...
...а вот еслибы не был "гостем" мог бы своевременно подчистить свое балабольство

Посмотрел комплектные схемы

Подскижи пжста, а где посмотреть подобные схемки для приточек?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Volk
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 18:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey
))) лень региться просто-не вижу бонусов особых...
Комплектные схемы (говорил 2 раза говорю еще раз... )- завод изготовитель комплектных приточных систем (и соответственно шкафов управления-)например ООО "ВЕЗА", ООО "ДоКон" - запрашиваешь у завода если на сайте нет (процедура-1 телефон звонок с просьбой кинуть на мыло)

email

Svetlana
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

02 февраля 2011 г., 22:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Привет всем проектировщикам электрикам. Кто проектировал морозильные камеры на аммиачных компрессорах. Есть что то кроме рук.материалов. буду очень благодарна. Если можно насчет светильников-что лучше брать. Высота пом-я -6м

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

07 февраля 2011 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Дима! Как ты, наверняка, успел заметить, за многие годы заочного знакомства на форуме, я всегда проявляю к тебе искреннее уважение, внимание и почтение! Ты - очень грамотный специалист!
Позволь, дружище, прокоментировать следующее обращение к специалистам-проектировщикам систем противопожарной защиты - в части систем "ОВК":
http://www.0-1.ru/discuss/?id=14742

email

Volk
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

07 февраля 2011 г., 22:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.
Занимательное чтиво)))

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

08 февраля 2011 г., 04:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


отсутствие нормативной документации, не типизация оборудования - созжание проблем с успешным затем их преодолением ..

emailicq: 380411053

Дмитрий
гость

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

08 февраля 2011 г., 05:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
прокоментировать следующее обращение к специалистам-проектировщикам систем противопожарной защиты - в части систем "ОВК":
>http://www.0-1.ru/discuss/?id=14742

Говорят верно. В особенности про ссылку на СНиП

СНиП 41-01-2003:
п. 12.4 При организации отключения при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение.


1) Вот поэтому мы ставим общий пускатель на щит.

2) ОПС-ники сейчас в наших краях всегда выдают сухой контакт
(сухой контакт можно включить в любую цепь питания, 220 В, 12 В, 24 В и пр.).

3) Для управления системами вентиляции (нагревателями, вентиляторами и пр.)

очень часто ставим свои индивидуальные пускатели на каждую нагрузку.

В этом случае общий пускатель не нужен.

Ведем от ОПС один общий сигнал на отключение системы ОВК и
встраиваем его в цепи катушек управления всех пускателей.

4) Многие современные вентустановки имеют входа для отключения при пожаре.

В этом случае напрямую из щита ОПС слаботочники подают сигнал
в саму вентустановку.

Электрики в этом случае не учавствуют.

Но этот случай, я так понимаю, не для Вас. Поскольку смежники работают в других организациях.
И завязки с ними нет.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

08 февраля 2011 г., 11:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поскольку смежники работают в других организациях.
И завязки с ними нет.

Да, у меня так и это главная проблемма.
Самое интересное что пожарникам и автоматчикам до одного места все эти отключения, я еще не разу не сталкивался с инициативой с их стороны - как по уму состыковать наши решения. В их проектах ничего кроме стандартной фразы что ОВ и К отключается как правило нету

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

jee
специалист

Сообщений: 107

 

Re: Отключение кондиционеров при пожаре...

09 февраля 2011 г., 10:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если вдруг везет и делаю проект с нуля, то стараюсь сразу отделять вентиляцию и кондиционирование на отдельный щит с собственным вводным автоматом, далее - независимый расцепитель. вобщем вкратце для экспертизы этого достаточно. более глубоко не доводилось. с уважением к профессионалам

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru