Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:58 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Fluke 1735


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

гаврош
гость

 

Fluke 1735

22 июля 2016 г., 20:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Горят" светодиодные светильники. Дали этот прибор в командировку, чтобы понять причину. Изучать 100 страниц за один день нет желания. Вот я думаю - а нафиг он нужен, чтобы понять причину? Ведь, светильники должны работать независимо от всех этих гармоник. Мне достаточно обычного тестера, чтобы понять \ найти проблему. Или нет?
Жду комментарии специалистов.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Fluke 1735

23 июля 2016 г., 19:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


up теме.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: Fluke 1735

28 июля 2016 г., 11:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вскрытие должно процентов на 90 указать причину смерти.
Гармоники вряд ли что скажут. А вот, если прибор выдаст гистограмму напряжений за сутки-неделю с периодическими хотя и кратковременными перенапряжениями, можно смело потыкать этим в харю эксплуатации. Тестером ловить всплески непродуктивно и при коротких бессмысленно.
У меня мать дома жалуется на свою стиралку - периодически останавливается или зависает. У нее что-то с "щитком-квартирой", куда я не могу добраться (под замком). Свет периодически моргает и отключается. "Слесари" раз десять ремонтировали и вроде сделали, полгода не вызывали. А вчера заметил легкие подмаргивания. Всё техника на это пелюёт, а стиралка, похоже, реагирует неадекватно. Что делать, кто виноват

emailweb-сайт

al999
гость

 

Re: Fluke 1735

28 июля 2016 г., 17:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что делать? Восстанавливать ноль. Кто виноват? Рыжий, он всегда и во всем виноват.

email

гаврош
гость

 

Re: Fluke 1735

28 июля 2016 г., 21:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хоть кто-то ответил в теме. После потери Кузьменко В.В. как-то тухло стало на форуме. Писать гистограмму сутки никто не дал, конечно. НО..... на сети освещения (подозреваю) висели зарядки аккумуляторов для погрузчиков. Это огромные складские помещения. Ну, знаете такие огромные аккумуляторы. Могу они дать в сеть 300 вольт? Иногда. Или из зарядки защищены от этого?

email

гав
гость

 

Re: Fluke 1735

29 июля 2016 г., 12:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что может значить, что на одной фазе нагрузка 1А, а другой 1А, на третьей 37 А, а на нуле 7А ?

email

golubkin
модератор

 

Re: Fluke 1735

29 июля 2016 г., 13:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Много чего.
1 - за время измерений изменилась нагрузка (что-то включилось, выключилось)
2 - есть еще один более качественный N.
...

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

гаврош
гость

 

Re: Fluke 1735

29 июля 2016 г., 16:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Г-н Голубкин, пока вы не уехали на дачу. А если (одномоментные показания) одна фаза - 50, 2-45, 3-31 а на нуле 16А. Все это замеренно на вводном

email

golubkin
модератор

 

Re: Fluke 1735

29 июля 2016 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да. Это правильно.

Проще: 3 фазы заводишь в токовые клещи - это должно быть = току в N. Если 3 фазы и N в клещах - ток равен нулю. Если - это не выполняется, то ищи "косяк"

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

гаврош
гость

 

Re: Fluke 1735

29 июля 2016 г., 16:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо. Огромные клещи нужны, конечно, чтобы все это объять. Я так и думал. Вот только с вариантом, когда в нуле 7А, а на фазе - 35 непонятно.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: Fluke 1735

29 июля 2016 г., 17:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"50, 2-45, 3-31 а на нуле 16А" - почти норма. Вектора трехфазные не столько складываются, сколько вычитаются. При одинаковой нагрузке в фазах (без гармоник) ток в нуле ноль.
"50, 2-45, 3-31" - можно подобрать фазы токов так, чтобы в нуле был и ноль. "1-1-37" - 7А в нуле подбором фаз не получить никак.
PS: по графику 50, 2-45, 3-31 при активной нагрузке дают в нуле как раз 16А

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Fluke 1735

29 июля 2016 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может на нагрузке стоит перемычка между N и PE

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

гаврош
гость

 

Re: Fluke 1735

29 июля 2016 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


От ТП приходит 5жильный кабель. В принципе, я так и думал, что тут все нормально. ПРосто, хотел удостовериться.
Ну а что, если стоит ниже перемычка между Н и ПЕ? Что покажут приборы?

email

golubkin
модератор

 

Re: Fluke 1735

30 июля 2016 г., 06:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если цифры 1-1-37 верны, то у тебя потерялось примерно 29А. это в 4 раза больше тока N. следовательно сопротивление (PE ??) через которое он утекает в 4 раза меньше (сечение в 4 раза толще) сопротивления проводника N.

что покажут приборы - не знаю. надо знать длину и сечение проводов.

PS: без токовых клещей - не жизнь.
я понимаю, что может быть сложным сложить три вектора, но прикинуть токи и соотношение сопротивлений в параллельной цепи ...

а вообще - пока сам не увижу - никому не верю. жизнь научила.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

аврош
гость

 

Re: Fluke 1735

30 июля 2016 г., 07:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Замеры 1,1,35 - 7 относятся к теме " какие нормы нарушены?"

email

al999
гость

 

Re: Fluke 1735

02 августа 2016 г., 08:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а вообще - пока сам не увижу - никому не верю. жизнь научила.

Э golubkin, иной раз и сам смотришь, видишь и удивляешься! А уж когда начинают задавать иные вопросы хочется спросить "А что ты, дорогой друг, вообще в электричестве делаешь?".
С таким подходом к замерам только на рынке торговать. Что замерено, где, при каких условиях? Ну есть зарядники, а дальше то что? Было что-то на зарядке, не было, бог ведает. Абсолютный бред замеров в первом случае превратился в идеальную сеть во втором! Друг мой удивительный, гаврош, так не бывает! Это только у торгашей на рынке, что бы ни взвесили, как бы ни взвесили, все равно никогда не сойдутся ни контрольное взвешивание, ни цена. Это там все живет своей, никому не известной личной жизнью. А в электричестве, прежде чем что-то куда-то совать, нужно хотя бы представлять что, куда, зачем и что должно быть в результате.

email

аврош
гость

 

Re: Fluke 1735

02 августа 2016 г., 10:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


al999
гость, спасибо. Ваше мнение ценно для нас. А критика, вАще, бесцена. Спасибо Вам. Извините, что я дышу тем же воздухом, что и Вы.

email

al999
гость

 

Re: Fluke 1735

02 августа 2016 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Извините, что я дышу тем же воздухом, что и Вы.

Пустое, не стоит. А что это Вы, так впечатлились, что забыли как Вас, друг мой бесценный, зовут?

email

golubkin
модератор

 

Re: Fluke 1735

02 августа 2016 г., 14:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В то воемя, когда нато подступает к нашим границам, наше правительство предлагает нам держаться и готовит нам спасательные круги то ли из свинца, толи из железа, наших олимпийцев не пускают в самолет на олимпиаду из-за перегруза допингом, а наши депутаты спешат поддержать производителей жестких дисков ... ну, в общем - не ругайтесь

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru