Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:29 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

zotac
гость

 

Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?

13 апреля 2016 г., 14:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


как в госте на электропроводки. как соблюсти расстояние для конкретного понижающего коэффициента? кирпич между кабелями через метр? как раз подходит 125 и 250 мм. и бригадиру меньше объяснять надо. или кластер? иначе из взаиморезервируемых кабелей витую пару сделают.
сверху ленту, плитку, кирпич?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

zotac
гость

 

Re: Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?

13 апреля 2016 г., 14:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


про взаиморезервируемые конечно загнул, просто параллельная прокладка.

email

DC
профи

Сообщений: 208

 

Re: Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?

13 апреля 2016 г., 15:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2zotac:
как в госте на электропроводки. как соблюсти расстояние для конкретного понижающего коэффициента? кирпич между кабелями через метр? как раз подходит 125 и 250 мм. и бригадиру меньше объяснять надо. или кластер? иначе из взаиморезервируемых кабелей витую пару сделают.
сверху ленту, плитку, кирпич?

Все просто, кладете взаиморезервируемые кабели на расстоянии 125 мм, делаете между ними перегородку из кирпича и вводите поправочный коэффициент.
Сложнее вариант с кабельным каналом, являюсь автором - http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=115627&from=20&step=20 , пока не получил ответ на свой вопрос

zotac
гость

 

Re: Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?

13 апреля 2016 г., 15:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну взаиморезервируемые минимум 0.5м. оставим их, отложим в сторону.

email

DC
профи

Сообщений: 208

 

Re: Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?

13 апреля 2016 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2zotac:
ну взаиморезервируемые минимум 0.5м
Где вы нашли такое значение?

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007
...1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется про-
кладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с
расстоянием между траншеями не менее 1 м или про-
кладывать кабели в одной траншее с расстоянием меж-
ду группами кабелей не менее 1м.
...3. В стесненных условиях, например для объектов го-
родской инфраструктуры, допускается прокладка взаи-
морезервирующих кабельных линий в одной траншее с
уменьшением расстояний между ними, за исключением
третьей линии для питания электроприемников первой
категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием
выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86
ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от
повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из
кабелей.
...

zotac
гость

 

Re: Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?

13 апреля 2016 г., 15:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

DC
профи

Сообщений: 208

 

Re: Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?

13 апреля 2016 г., 16:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2zotac:
Незнаю статус этого документа, но сейчас действует
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Хочу соблюсти расстояния между кабелями в земле?

14 апреля 2016 г., 12:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не надо ничего класть лишнего, если кто то класть не умеет это их проблема.

Технический циркуляр толкьо для тех кто входит в ассоциацию. А в условиях городской застройки про него забыть можно, 50 мм то соблюсти иногда не получается

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru