Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:01 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ВРУ более 630А


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

ВРУ более 630А

02 сентября 2015 г., 16:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Жадный прежадный Заказчик хочет сэкономить. Было две отдельных щитовых в жилом доме для ВНС и для жилья.
Заказчик узнал, что для ВНС можно и не делать и подключить ее к жилью.

В итоге суммарный ток на вводной панели стал 680 А (в аварийном режиме ПОЖАР), в рабочем режиме ток 450 А

по ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий»; насколько я понимаю более 630 А низя ставить перекидной рубильник.

Как быть то??? Кто нить сталкивался с таким?


З.Ы. пытался разбить ВРУ на две мелких и поставить в одной щитовой, хотя площадь не особо позволяет, но опять же дорого это.
ВНС (это повысительные насосы и насосы пожаротушения по 1 категории есличо)

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Step-By-Step
профи

Сообщений: 518

 

Re: ВРУ более 630А

02 сентября 2015 г., 16:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть новее:
ГОСТ 32396-2013 ВРУ для жилых и общественных зданий. ОТУ

Step-By-Step
профи

Сообщений: 518

 

Re: ВРУ более 630А

02 сентября 2015 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вероятно, надо "переквалифицировать" ВРУ в статус ГРЩ и лепить чего-нить типа из ЩО-70.

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: ВРУ более 630А

02 сентября 2015 г., 17:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в ГОСТе 2013 тоже самое все, не более 630А

ГРЩ в жилом муниципальном доме это круто, боюсь меня не поймут)))

email

Step-By-Step
профи

Сообщений: 518

 

Re: ВРУ более 630А

02 сентября 2015 г., 17:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_11.pdf
Стр. 103, 104 - пара близких к вашей ситуации вопросов.
P.S. Объясните Защеку, что хотеть не вредно, но вот вам нормы.

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: ВРУ более 630А

02 сентября 2015 г., 17:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да....печаль...

Видимо придеццо просить согласовать рубильник на 800А в стандартном ВРУ, раз Заказчик хочет сэкономить, видимо ему тоже надо подсуетиться.

Заменить рубильник всяко дешевле, чем прокладывать лишнюю ветку от ТП и устанавливать еще одну ВРУшку.

email

sandr
гость

 

Re: ВРУ более 630А

02 сентября 2015 г., 17:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уже года как 3..4 согласовывают и экспертиза и Сбытовые и Ростехнадзор жилые дома с ГРЩ 630А на "кресте". Step-By-Step верно написал о переименование по Шалыгину

email

al999
гость

 

Re: ВРУ более 630А

02 сентября 2015 г., 22:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К сожалению, что сейчас с НТД знают если не все, то все кто хочет знать, так что плеваться уже просто неприлично. Но приходится.
Уже когда-то была подобная тема обсуждали долго и подробно. Суть проблемы не в наличии-отсутствии рубильников или их стойкости перегрузкам, а в отсутствии более высоких номиналов предохранителей у сетей и запрете их параллелить. Запрет основан на статистике несчастных случаев. Есть и еще одна проблема - суть нагрузок. Повысительные насосы работают в случае пожара (если, конечно, правильно понял топикстартера), а по инструкции взаимодействия сетей и пожарных аварийная бригада выезжает немедленно по получении сообщения о возгорании и гасит ввода дома. Ну и кому нужны неработающие насосы? Особенно интересно, если сети рядом, а пожарным по нашим дорогам-пробкам пилить и пилить. Что будет с домом к приезду МЧС? Короче итог, если защита в ТП не сдохнет при требуемых 680А и имеющихся 630А, то отключит аварийка. Хорошо, если в доме окажутся сухотрубы (а их практически нет, только в новых, и то мало где), то подключат автоцистерны быстро, во всех остальных случаях дом гарантированно успеет выгореть, ну а следаки будут с работой. Но может я что-то не понял и все не так, тогда удачи!

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re: ВРУ более 630А

03 сентября 2015 г., 08:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тоже за отдельное противопожарное ВРУ.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: ВРУ более 630А

03 сентября 2015 г., 09:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а как долго предохранитель на 630 будет держать 680 А? Где можно найти нормальную характеристику?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ВРУ более 630А

03 сентября 2015 г., 09:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в ТП к чему будете подключать 680 А? 630 как правило максимум, дальше реконструкция ТП

email

НК
гость

 

Re:

03 сентября 2015 г., 10:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выдел ВРУ на 630А (реально меряли клещами ток). Гудит как тарснформатор. Ни дай бог где нибудь будет плохо затянут контакт при таком токе

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re:

03 сентября 2015 г., 10:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может тогда проще уменьшить коэф. спроса и подогнать общую нагрузку до 600 А в аварийном режиме?.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re:

03 сентября 2015 г., 11:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В жилом муниципальном 17-ти этажном доме сложно уже что то подогнать, в СП-31-110-2003 уже и так все подогнано дальше некуда )))))

email

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re:

03 сентября 2015 г., 11:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я бы ставил два ВРУ.

emailicq: 325113175

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re:

03 сентября 2015 г., 16:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так за два ВРУ надо доплатить пару лишних лямов деревянных, так как лишнюю траншею делать, лишний наружный кабель, лишний фидер в ТП, лишнее ВРУ и т.д.

Хотя реально можно ничо не делать, а просто перекидник на 800А поставить

В рабочем режиме в ВРУ все прекрасно и с большим запасом ибо ток не более 450А, а вот при пожаре печаль.....680А

З.Ы. написал Закащщику чтоб ГРЩ согласовывал, завтра по идее ответ дадут

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

03 сентября 2015 г., 18:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


еще раз повторю....ТП автоматы по 800А вам даст? реконструкция ТП может выйти дороже

email

akot404
новичок

Сообщений: 11

 

Re:

18 сентября 2015 г., 11:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может при пожаре что то отключить помимо вентиляции для уменьшения тока?
Н-р при сигнале пожар и запуске насосов рубануть питание на квартиры.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru