Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:18 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ПУЭ 1.3.26


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ryumochka
ученик

Сообщений: 35

 

ПУЭ 1.3.26

26 марта 2015 г., 10:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Необходимо внести ясность по, казалось бы, простому вопросу. Прокладка кабеля в земле: при выборе дл.допустимого тока кабелей из сшитого полиэтилена большинство проектировщиков вводят коэффициенты из таблицы 1.3.26 о кол-ве работающих кабелей, которая предназначена для кабелей в бумажной изоляции!!! Ссылки в ПУЭ на данную таблицу в разделе для кабелей с ПВХ изоляцией нет. Объясните, почему эта таблица применяется для ПВХ.
И второй вопрос правомерно ли вводить эти же коэффициенты для кабелей, ток которых выбран по госту, а не по ПУЭ.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

НК
гость

 

Re:

26 марта 2015 г., 12:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1) см. А5-92-05, А11-2011.05
2) ПУЭ ток при t=60гр, ГОСТ t=65гр (вроде бы)

email

Ryumochka
ученик

Сообщений: 35

 

Re:

26 марта 2015 г., 12:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в данном случае меня не интересует А5-92-05 и т.п. проекты, это типовой проект и не является документом.

email

НК
гость

 

Re:

26 марта 2015 г., 13:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


см. тогда табл. В52.18- ГОСТ Р 50571.5.52-2011

email

Гость
гость

 

Re:

26 марта 2015 г., 13:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Допустимые токи для сшитого полиэтилена табл. В52.1

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru