Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:50 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Опять зануление


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

vitaminC
профи

Сообщений: 374

 

Опять зануление

17 января 2005 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Че-то опять запутался, ситуация следующая:
Система ТN-C-S ... на ВРУ приходит только N, говорят что на вводе N проводник заземлен (проверить сложно)... на ВРУ N разделили на PE и N ... непонятно кто, непонятно как заколбасили еще один заземлитель и соединили его с PE шиной распределительного щита, который питается от ВРУ.
(От щита этого запитывется UPS)
Вопрос: правильно ли это, т.е. не получится ли система TT?

В Москве - Мосэнерго. В Питере - Ленэнерго. И в Херсоне тоже энергия есть...

emailicq: 215077774

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

golubkin
модератор

 

Re: Опять зануление

17 января 2005 г., 12:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vitaminC:
Соедини ВРУ с этим заземлителем и спи спокойно.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Spy
профи

Сообщений: 241

 

Re:

18 января 2005 г., 13:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ничче не понял, но бог с ним ))
Значица должно быть так:

При ходит к тебе на вру 3 фазы и ноль. Далее PEN разделяется на PE и N. Точка данного разделения как бы должна быть заземлена, но это только в принципе, т.к. сопротивление этого заземления правилами не нормируются. В реале заземление может отсутствовать вообще - сопростивление заземления будет слишком большое, и свою роль выполнять будет неспособно...

Далее все железо так же соединяется с PE с помощью шин и проводов.

Глянь в ПУЭ картинку заземления - все встанет на свои места.
Что еще тебя интересует?

email

Dov
ученик

Сообщений: 20

 

Re:

18 января 2005 г., 23:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Прошу прощения, что суюсь опять с европейским стандартом, но в нем есть ответ на Ваш вопрос. Схема собрана правильно, но стандарт ограничивает также сопротивление повторного заземления - не более 20 Ом. Это делается на случай обрыва нулевого провода, для предотвращения возникновения напряжения на корпусе. С уважением,

А.Д.

email

golubkin
модератор

 

Re:

19 января 2005 г., 10:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dov:
У меня к Вам просьба: по возможности приводить номера евростандартов. Если они у Вас есть в электронном виде, можно ли их получить по почте?

И вопрос: всегда ли circuit breaker трактуется как автоматический выключатель?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

vitaminC
профи

Сообщений: 374

 

Re:

19 января 2005 г., 15:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Глянь в ПУЭ картинку заземления - все встанет на свои места.
С этим делом то все понятно, но вся суть в том, что заземлитель соединен не с местом разветвления N на Pe и N, а после него - только с шиной PE в распределительном щите.

В Москве - Мосэнерго. В Питере - Ленэнерго. И в Херсоне тоже энергия есть...

emailicq: 215077774

golubkin
модератор

 

Re:

19 января 2005 г., 15:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vitaminC:
Есть РЕ проводник между ВРУ и распред щитом?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

vitaminC
профи

Сообщений: 374

 

Re:

19 января 2005 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Да есть

В Москве - Мосэнерго. В Питере - Ленэнерго. И в Херсоне тоже энергия есть...

emailicq: 215077774

golubkin
модератор

 

Re:

19 января 2005 г., 17:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vitaminC:
Т.е. есть электрическое соединение между ВРУ и этим заземлителем?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Dov
ученик

Сообщений: 20

 

Re:

19 января 2005 г., 23:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
К сожалению, в электронном виде евростандартов у меня нет, а те, что есть - написаны на иврите (мне кажется, что Вам это мало поможет). ГОСТа у меня тоже нет, поэтому посмотреть не могу... Я понимаю, что в России другие правила, но, с другой стороны, электричество - оно и в Африке электричество, а многие (если не все) стандарты написаны по следам достаточно конкретных случаев и имеют свое обоснование. В России, как мне кажется, начали смотреть на эл.оборудование жилых зданий именно с европейской точки зрения, поэтому появляется много общего. С уважением,

А.Д.

email

vitaminC
профи

Сообщений: 374

 

Re:

20 января 2005 г., 09:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Ну , по-моему, очевидно, что если заземлитель соединен с PE шиной щита, а PE шина щита в свою очередь соединена с ВРУ - то электрическое соединение есть ,.... вопрос в том, не приведет ли данная схема к нежелательным последствиям?Т.е. не получится ли так, что при замыкании фазы какого-либо эл. приемника на корпус, произойдет не однофазное КЗ... а ток будет много меньше (как это бывает, если в сети с глухозаземленной нейтралью корпус приемника не занулен, а заземлен)

В Москве - Мосэнерго. В Питере - Ленэнерго. И в Херсоне тоже энергия есть...

emailicq: 215077774

golubkin
модератор

 

Re:

20 января 2005 г., 10:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vitaminC:
Наоборот, ТКЗ несколько возрастет. Вы составьте схему замещения и увидите сами.

Хотелось вот что сказать по поводу вот такой реализации:
Это ВЕЛИКИЙ КОМПРОМИС между электриками и компьютерщиками в сфере различного рода независимых заземлителей. С одной стороны - вроде есть (о чем и говорят компьютерщикам. Вы просили - нате), с другой стороны его потихому или незадумываясь все равно соединяют с PEN (о чем стараются помалкивать). Так что в результате получилась все таже родная TN-S-C и с боку бантик ввиде заземлителя

2Dov: Стандарты на основе которых написано ПУЭ начали приниматься в 1993 и это перевод Международных. Просто у нас шли долгие дебаты между Госстандартом и писателями ПУЭ.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Эл
гость

 

Re:

20 января 2005 г., 15:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vitaminC:
Извеняюсь. Возможно не понял. Но не является ли этот заземлитель (который заколбасили) после распред щита - Магистралью рабочего заземления ЭВМ???

Эл

email

Berlioz
гость

 

Re:

20 января 2005 г., 17:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:

И вопрос: всегда ли circuit breaker трактуется как автоматический выключатель?
Г. Голубкин, как то вы дали ссылку на одну интереснейщую книгу на англ. яз. Я тогда пару глав успел скачать, потом ссылка не пахала. Кстати, находил разные варианты этой книги на турецком, на чешском-на рус. не было. На мой взгляд-это наилучшая книга для проектировщиков (и иже сними). Хотя читается не просто. Скажем-aperant power-S-(кажущаяся мощность-так я перевёл (?) в этой книге предлагается складывать групповые полные мощности для получения полной на щите. Звучит странно для консервативных электриков. Там обясняют тем, что погрешность незначит.
circuit breaker в этой книге я переводил как АВ.
Вопрос к вам (получилось как ЧТО,ГДЕ,КОГДА)
А как называется эта книга? Aто неудобно ссылаться, как на англ. книгу (в пояснит. записке )
С уважением Берлиоз

email

golubkin
модератор

 

Re:

21 января 2005 г., 10:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
А что за ссылка? Чтоб понять о чем речь.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Berlioz
гость

 

Re:

21 января 2005 г., 10:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ССылки, увы, не имеею, но выслал вам на майлу оглавление.С уважением Берлиоз

email

golubkin
модератор

 

Re:

21 января 2005 г., 10:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Жду

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re:

21 января 2005 г., 10:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Это было опубликовано на сайте Schneider Electric. Сейчас похоже они переделали сайт. Попробую покапаться у себя на ком-пе

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re:

21 января 2005 г., 11:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Вот ссылка http://www2.schneider.co.uk/seweb2/internet/catalogues.nsf/luAllByID/JPAE-58GJHB?open
Я бы так и сослался на Шнайдер. Тут вопрос в доверии или недоверии к этой компании конкретных людей.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Ильич
ученик

Сообщений: 39

 

Re:

21 января 2005 г., 12:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


golubkin
А на русском есть?

email

golubkin
модератор

 

Re:

21 января 2005 г., 12:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ильич:
Я не Шнайдер. Не встречал. Могу поискать на шведском

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru