Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:44 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Сети 24В


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

lemurz9
специалист

Сообщений: 142

 

Сети 24В

04 декабря 2014 г., 15:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, коллеги!
Посоветуйте по выполнению сети на 24 В, а то я себе уже всю голову сломала. Есть некий участок сборки оборудования, который нужно обеспечить розетками низкого напряжения. На каждую розетку технологами указан потребляемый ток 25А, то есть около 600Вт мощность. В технологии же заложен преобразователь ТПС-630-28,5 мощностью 18 кВт и с током 630 А по низкой стороне, от которого собственно все это и будет питаться. Хочу после преобразователя поставить распределительный щиток или два и тянуть к розеткам от них. Но у меня полная засада по потерям получается. Максимум, к розеткам я могу 20 метров протянуть с сечением 10 квадрат. А у меня там длины в разы больше получаются. Да и до щитков кабели по расчетам выходят астрономического сечения, придется придумывать шины какие то, чтоб его расключить. Может у кого был опыт уже, как делали?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Volk
гость

 

Re: Сети 24В

04 декабря 2014 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А у меня грубо если по актив нагрузке 25м получилось. Можно или магистрали большого сечения тянуть с коробками и переходами на малое сечение где нужно. Или несколько источников питания делать, вплоть до 1 на каждый потребитель. Нагрузку и режимы работы можно уточнить, вдруг поможет- в смысле единич или сумм мощность уменьшить

email

lemurz9
специалист

Сообщений: 142

 

Re: Сети 24В

04 декабря 2014 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Волк, спасибо.
Да, 20-25 метров. Я уж сомневаться стала, может я чего не так считаю Поставить отдельные источники не дают, тоже первым делом такое предлагала.
Похоже, только магистрали остаются.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7031

 

Re: Сети 24В

04 декабря 2014 г., 16:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Допустимая просадка напряжения чем определяется - нормами или оборудованием?
ТПС нельзя "поцентральнее" поставить? Длина в среднем уполовинится.

emailweb-сайт

lemurz9
специалист

Сообщений: 142

 

Re: Сети 24В

04 декабря 2014 г., 16:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ozi, определяю нормами в 10%, по оборудованию ничего конкретного сказать не могут. И ТПС стоит примерно по центру. Просто участок сборки этот довольно протяженный.

email

Engineer
гость

 

Re: Сети 24В

08 декабря 2014 г., 16:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тут только у нагрузки ставить, по другому никак

email

pvm
гость

 

Re: Сети 24В

08 декабря 2014 г., 18:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


можно разбить рабочие места на большее количество групп - соответственно, ток группы уменьшится и потери в линиях также уменьшатся, правда - линий будет больше, но тут уже ничего не поделать

email

ozi
модератор

Сообщений: 7031

 

Re: Сети 24В

08 декабря 2014 г., 18:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если оценивать стоимость материалов + работы, то у волка может лучше получится. Выделить толстые магистрали по направлениям, к ним тонкие кабели к розеткам. В 220 так обычно ведь и делают. По геометрии сети лучше видно, что выбрать.

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru