Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:15 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

12 мая 2014 г., 16:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Прошу подсказать, почему в ГОСТе есть такое требование?
Каким образом ухудшится безопасность, если заземлить дин-рейку щита 2-го класса изоляции?

ГОСТ Р 51628-2000: 6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

zotac
гость

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

12 мая 2014 г., 19:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


следствие требований, предъявляемых для оборудования II класса защиты.
http://gostisnip.ru/dokumenty/gosty/ssbt/gost_r_mek_61140-2000/
7.3 Электрооборудование класса II

email

Автор темы
гость

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

13 мая 2014 г., 13:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это понятно. Непонятно к чему плохому приведёт заземление дин-реек.

Я почему задал вопрос: ссылка на нарушение ГОСТа вызвала реакцию "а докажите, что это плохо". У нас же Россия, а не Германия, где ссылки на запрет достаточно. У нас все мыслители, блин, и хотят докопаться до сути. Поэтому ссылка на другой ГОСТ (61140-2000) не поможет в данном случае.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7073

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

13 мая 2014 г., 14:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Незаземленная ДИН рейка на пластике не несет потенциала и "сопротивление" её типа бесконечно. При контакте её с фазой (поломка щитка, неудачный монтаж) никаких последствий не будет в отличии от заземленной. Примерно то же самое, что и закрытие изоляцией по возможности всех доступных токонесущих частей в щитке (входы АВ, УЗО ...). Кмк.
Гость - CS из http://cs-cs.net/klemmniki-abb-triple ?

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

13 мая 2014 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Интересная ссылка. Там сборщик щитов использует клеммы с электрической связью с дин-рейкой в любых щитах, в том числе и в щитах 2-го класса изоляции. Он - нехороший человек?

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1093

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

13 мая 2014 г., 17:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Он матершинник! )
Хорошо сказано про мыслителей.
В НД с аргументами правда как то слабовато даже можно сказать что вообще никак ))
Нужно тогда смоделировать ситуации, откровенно говоря у меня не хватает фантазии.
Эти вопросы как в школе: "О чем думал Чернышевский когда решил написать Что делать?" Да как бы хрен знает о чем, подите и у него самого спросите, он точно знает!

emailicq: 199-299-896

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

26 мая 2014 г., 10:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


PE лучше ко всем проводящим прицеплять...

Гость
гость

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Зачем заземлять дин-рейку в пластиковом щитке? Это лишнее.

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 15:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если динрейка пластиковая... то да...
а сторонние проводящие надо к PE присоединить...

ozi
модератор

Сообщений: 7073

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 15:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хорошо изолированная "железяка" всегда безопаснее приляпанной невесть к чему.

emailweb-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


отпадет фаза от автомата... отгорит...
и зацепится за динрейку...
сработает вышестоящий...

а так будешь бегать... незаземлённый... вокруг щита...
и ничо не понятно... почему света нет...

ozi
модератор

Сообщений: 7073

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 15:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну да, отрубит всё и спец в темноте будет долго материться на "заземлителя". А так откроет и все сразу увидит и устранит без героических отключек и подброса РЕ на ровном месте.

emailweb-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 15:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну для чего PE придумано...
для защиты...
все сторонние проводящие должны быть PE...
лучше будет...
ну я вам плохого не посоветую...

ozi
модератор

Сообщений: 7073

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если фаза падает на РЕ, то на местном РЕ образуется потенциал под 110В, который может сильно отличаться от потенциала РЕ в других местах здания. При этом при соединении различной техники, растащенной по зданию, происходит пробой передатчиков-приемников интерфейса из-за разницы потенциалов между РЕ-РЕ (кроме разве что этхернета). Вам такой геморрой нужен? Мне по работе хватает выше крыши. После такого приносят трупики десятками. А сам щит? Проплавленные ДИН рейка, конец провода, черное пятно в полщита... РЕ вряд ли придумывалось, чтобы просто так в него тыкалась фаза.

emailweb-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 16:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


PE придумано сгореть... но спасти человека...
потенциала PE-PE не должно быть...
чо у вас там за контора такая...? передатчиков эхернета...
Ростехнадзор посоветую...

ozi
модератор

Сообщений: 7073

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

28 мая 2014 г., 16:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Трудно найти контору (ну очень маленькая), чтобы эту попсу не повторить

Выравнивающий "земляной-корпусной" провод в интерфейсе длинный и тонкий и выравнивающие его способности близки к нулю. И часто и этого провода нет.
PS: черный провод комп-моник - VGA.

emailweb-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Почему нельзя заземлять дин-рейки в изолированных щитах?

29 мая 2014 г., 01:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


просто вы не кабельными правильными пользуетесь...
во какой надо... http://www.artelectro.su/shop/kabeli/setevye_razdelannye/harmonix/x-dc_studio_master_improved_350m2r_30_m/

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru